Página 1 de 4

Tension motor elevada

Publicado: 23 Oct 2013, 23:54
por Zamora
Hola. Estoy trabajando con unas enfriadoras a las cuales estan estropeando muy seguidamente ventiladores monofasicos 3. También 2 motores de turbina 400/230v. E mirado la tension y en la acometida de la maquina llegan 425v entre fases y entre fase y neutro 242v. Puede que ese aumento de tension haga aumentar la intensidad y como consecuencia se quemen motores?

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Tension motor elevada

Publicado: 23 Oct 2013, 23:58
por Zamora
También la semana pasada tuve que ir a rearmar todos los relés térmicos porque havian saltado. Supongo que por sobretension....

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Tension motor elevada

Publicado: 24 Oct 2013, 00:18
por domingarcia
por supuesto que a mas tension, mas intensidad y a mas intensidad mas calentamiento.... Esa tension no es demasido elevada, pero es probable que en determinados momentos sea mucho mas.

Re: Tension motor elevada

Publicado: 24 Oct 2013, 14:07
por Gambier39
Hola a todos.
Difiero de la respuesta ya que para una misma potencia a Mayor tensión, Menor intensidad.
Sólo hay que aplicar la fórmula de todos conocida I=P/V donde:
I= intensidad
P= potencia
V= tensión

Otra cosa distinta sería si aumentamos la potencia. En este caso si que aumentará la intensidad.

Saludos

Re: Tension motor elevada

Publicado: 24 Oct 2013, 15:02
por Zamora
Si eso es verdad gambier39 pero y si aplicamos la fórmula. I= v/r aumentas la tensión y aumenta la intensidad para un mismo valor de resistencia

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Tension motor elevada

Publicado: 24 Oct 2013, 17:21
por Gambier39
Hola nuevamente.

La fórmula de I=V/R no la puedes aplicar en este caso donde los equipos trabajan con carga reactiva, no confundir con resistiva y que son los consumidores de energía eléctrica que utilizan bobinas de alambre de cobre, como los motores y que tienen una inductancia en vez de una resistencia.

Saludos

Re: Tension motor elevada

Publicado: 24 Oct 2013, 18:19
por D4V1D
Si se aumenta la tensión de cualquier receptor aumenta la corriente que circula por él.

En este caso es una impedancia en vez de una resistencia pero el resultado es el mismo.

Saludos

Re: Tension motor elevada

Publicado: 24 Oct 2013, 19:23
por Zamora
El otro dia hize una prueba y fue un regulador de tension de los que tenemos en casa para subir y bajar la luminosidad de bombillas y comprove con una pinza como subia y bajaba la intensidad al regular.. Jeje

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk

Re: Tension motor elevada

Publicado: 24 Oct 2013, 21:03
por Gambier39
Cuando un motor eléctrico debe entregar una potencia mecánica concreta, si disminuye la tensión debe aumentar la intensidad. Un motor no es una resistencia, y mucho menos lineal.

Otra cosa seria el alumbrado u otros receptores que si que en una bajada de tensión también demandaran menos potencia y menos amperaje.

Cualquier libro de electrotecnia te lo deja claro.

Saludos

Re: Tension motor elevada

Publicado: 24 Oct 2013, 21:50
por D4V1D
En el texto habla del caso en el que se reduzca el voltaje, no de lo que pasa si aumenta.

Me reafirmo en lo que digo 3 mensajes mas arriba.