Página 1 de 2

Dudillas

Publicado: 26 Oct 2013, 18:32
por focayoex
Hola a tod@s, tengo varias dudas, a ver si podéis ayudarme:

En caso de tocar directamente la parte activa de un conductor en su entrada al polo de un magnetotérmico trifásico, entiendo que debe saltar el diferencial del cuadro (en mi caso de 300mA) ¿Esto es así?

¿A qué puede deberse que un diferencial de 4 polos salte cuando se pulsa el botón de "test" y cuando se verifica con un tester no dispare? ¿Puede tener algo que ver que las tierras de las máquinas que van al cuadro no estén conectadas?

Muchas gracias.

Re: Dudillas

Publicado: 26 Oct 2013, 19:08
por peterpan
Hola, es normal que cuando pulses el boton test te salte el difrencial porque ese boton es para comprobar que funciona el diferencial
cuando compruebas con el tester no tiene porque saltar porque no estas haciendo que halla ninguna fuga esta comprobando que hay tension
si no tiene el tierra conectada a la maquina cuando halla una fuga de corriente posiblemente no te salte el diferencial entonces existe el peligro que cuando alguien toque esa maquina le de un latigazo

Re: Dudillas

Publicado: 26 Oct 2013, 19:40
por focayoex
Perdón, creo que no me he expresado bien, voy a intentar aclararlo:

Si pruebo el diferencial con el botón test, salta. Pero si con un equipo de comprobación de diferenciales lo pruebo metiendo tensión, el diferencial no salta.

Re: Dudillas

Publicado: 26 Oct 2013, 20:31
por peterpan
Lo siento desconozco dicho equipo lo unico que se es que si salta el diferencial con el boton test es que funciona correctamente otra prueba que puedes hacer con cuidado es coger el cable de tierra y unirlo a una fase y si salta no hay dudas que funciona y que el equipo que estas usando no funciona o algo estas haciendo mal
saludos

Re: Dudillas

Publicado: 26 Oct 2013, 23:05
por D4V1D
Hola, los diferenciales están para proteger contra contactos indirectos, contra contactos directos no tienen por qué ser efectivos.

El diferencial es nuevo? es posible que con el comprobador no se llegue al umbral de disparo del diferencial, y que la corriente que hace circular la R de test supere esa corriente. Cuando se hacen viejos pierden sensibilidad.

Por cierto, si se trata de una vivienda, el diferencial debe ser por ley de 30 mA. Si en casa te han montado uno de 300 mA que sepas que a parte de hacer algo fuera de norma, corres mas riesgo por que el diferencial de 300 mA es menos sensible, lo que significa que para hacerlo saltar se necesita una fuga mucho mas gorda que con el de 30 mA.

Saludos

Re: Dudillas

Publicado: 27 Oct 2013, 14:10
por focayoex
Gracias D4VID, no se trata de una vivienda, sino de una nave industrial. El diferencial es de 300 mA ¿sabes cual sería la corriente para probar el diferencial? Se trata de un difrencial Schneider de 4P 63A y 300mA.
El aparato con el que se realizó la prueba fue un FLUKE de la serie 1650B.

Re: Dudillas

Publicado: 27 Oct 2013, 14:58
por D4V1D
Hola, un diferencial suele saltar poco antes de llegar a su corriente de defecto, que en tu caso podrían ser unos 200-250 mA.

¿has comprobado que el Fluke está preparado para hacerle la prueba a uno de 300 y no de 30 mA?

Re: Dudillas

Publicado: 27 Oct 2013, 16:55
por focayoex
Sí, nada más hacer la prueba a éste se la hicimos a otro y saltó.

Re: Dudillas

Publicado: 27 Oct 2013, 17:00
por domingarcia
Si el Fluke esta verificado que funciona y no dispara el diferencial, solo te queda sustituirlo.( el diferencia claro)

saludos

Re: Dudillas

Publicado: 27 Oct 2013, 17:50
por juganett
focayoex escribió:
Sí, nada más hacer la prueba a éste se la hicimos a otro y saltó.


Eso quiere decir que el verificador funciona correctamente, luego tal y como dicen, el diferencial falla.

Lo que hace el test del diferencial es provocar una fuga mediante una resistencia interna conectada entre fase y neutro o fase y fase (dependiendo del modelo de diferencial), pasando una de estas por el toroide y la otra no, de esta manera crea una falsa corriente de fuga, excitando la bobina de disparo.

Supongo que como te comentan, habrás puesto el verificador en 300mA, con salto de diferencial.

Te paso un enlace de una pequeña explicación del funcionamiento de un diferencial, por si te puede ayudar en algo.

http://juganett.blogspot.com.es/2011/04 ... e-los.html

Un saludo.