instalacion de 8000w
Publicado: 21 Nov 2013, 02:03
por kvre
Hola a todos soy nuevo, gracias de antemano.
Voy a instalar todo mi equipo en un rack, equipo de audio y luces profesional, el de audio consume hasta 6000w y el de luces unos 2000w queria llevarlos por separado, pero no hay ninguna regleta que me aguante esa potencia y luego a un enchufe normal lo puedo conectar? Como puedo hacerlo? Conectarlo todo y tal... gracias!!
Re: instalacion de 8000w
Publicado: 21 Nov 2013, 18:56
por D4V1D
Tendrías que ponerte un pequeño subcuadro con enchufes de 16 protegidos con sus automáticos.
Es móvil o fijo? Tienes trifásica o monofásica? Con trifásica se reduce el amperaje de la línea (cables mas finos), pero si es móvil, hay que pensar dónde lo conectarás, por que según a donde vayas, no habrá trifásica.
Saludos
Re: instalacion de 8000w
Publicado: 21 Nov 2013, 19:14
por kvre
Que va es todo monofasico... es para un equipos móvil para eventos y demás y me preocupa quemar regletas... he pensado en conectar todo a 3 regletas y esas 3 cada una a un enchufe diferente, como lo ves?
Gracias por la respuesta!
Re: instalacion de 8000w
Publicado: 21 Nov 2013, 19:46
por D4V1D
Los aparatos ya me imagino que serán monofásicos, pero te hago la pregunta de si en tu local tienes trifásica por que alientarlos así es mejor, 8 kW es bastante para funcionar con monofásica.
Re: instalacion de 8000w
Publicado: 21 Nov 2013, 20:47
por kvre
No es para mi local, es para cualquier tipo de local, por eso digo...
Re: instalacion de 8000w
Publicado: 21 Nov 2013, 21:17
por D4V1D
Necesitas un pequeño cuadro eléctrico que tenga 3 bases de 16 A cada una de ellas protegida con un IA de 16 A. A cada base, conectas una regleta y a ellas los aparatos, procurando repartir la potencia entre las 3 bases.
Para la alimentación del cuadro puedes usar una manguera de 3x6 o 3x10 si va a ser larga y un enchufe de 32 A.
La potencia máxima de una base de 16 A a 230 V es de 3680 W y la de uno de 32 A es de 7360 W.
Si resulta que allá donde vayas no hay un enchufe de 32 A, no puedes coger corriente de un único por que no aguantaría la total necesaria. Deberías buscar en el local circuitos independientes de enchufes, para poder coger potencia de lineas diferentes, sin pasar del máximo de un enchufe de 16 A.
También te puedes hacer un adaptador sencillo trifasico - monofásico. Necesitas una clavija de 5 puntas de 16 A. De ella tienen que salir 3 mangueras monofásicas a 3 bases hembra normales de 16 A, cada salida coge una fase, neutro y tierra. Con trifasica 230/400 V y 16 A tienes 11 kW. También es habitual encontrar algún enchufe de estos y el adaptador es sencillo de hacer, mas que el otro, pero también puedes encontrar trifásica a 133/230 V, por lo que tendrías que modificar la conexión o usar otro adaptador parecido especial.
Saludos
Re: instalacion de 8000w
Publicado: 21 Nov 2013, 21:33
por kvre
Joder muchisimas gracias! Me has resuelto totalmente todas mis dudas! Muchas gracias haré el cuadro y el adaptador trifasico por si acaso!
Graciass