Página 1 de 1

conectar una lampara de 1000w

Publicado: 01 Feb 2014, 16:02
por pach0lin
tengo que conectar una lampara de campana de 1000w con balastra en la que solo salen dos cables que dicen lo siguiente:
cable 1 = 220v
cable 2 = com
en donde se va a conectar tengo linea trifasica pero no se como ponerle 220v en un solo cable....
la balastra esta sellada y solo salen estos dos cables, tiene foco "plus lighting pl-am1000w 39c"

Agradezco mucho la atencion y ayuda prestada.

Re: conectar una lampara de 1000w

Publicado: 01 Feb 2014, 16:06
por rafaseten
mas datos ,lampara de halogenuros ,vapor sodio , etc fotos del balasto o arrancador

Re: conectar una lampara de 1000w

Publicado: 01 Feb 2014, 16:35
por pach0lin
Tiene un arrancador con los siguientes datos:
Z9354824P07N
24uf +-3% 480v
90/100 °c max 50/60 Hz

Re: conectar una lampara de 1000w

Publicado: 01 Feb 2014, 17:06
por rafaseten
http://www.construnario.com/presto/595/6/617/617.pdf
espero te sirva este esquema, pero primero localiza el neuto y conecta a 220v

Re: conectar una lampara de 1000w

Publicado: 01 Feb 2014, 17:18
por pach0lin
En la campana o lampara ya esta conectado el arrancador con la balastra, y de la caja metalica solo salen 2 cables, solo le conecto la corriente normal??? en uno de los cables dice 220v y el otro com.
cable 220v = corriente
cable com = neutro
esto es correcto???

Re: conectar una lampara de 1000w

Publicado: 01 Feb 2014, 17:33
por pach0lin
Tengo 3 hilos en la salida donde voy a conectar la lampara, dos de corriente de 110v y el neutro, ahora como los conecto en los dos hilos que tiene la lampara ???

Re: conectar una lampara de 1000w

Publicado: 01 Feb 2014, 19:32
por rafaseten
pach0lin escribió:
En la campana o lampara ya esta conectado el arrancador con la balastra, y de la caja metalica solo salen 2 cables, solo le conecto la corriente normal??? en uno de los cables dice 220v y el otro com.
cable 220v = corriente
cable com = neutro
esto es correcto???

en principio parece correcto com neutro
220 220
fijate en el esquema k hay en el enlace k te envie antes

Re: conectar una lampara de 1000w

Publicado: 01 Feb 2014, 22:47
por Hefner
... Como intuyo que no eres electricista pongo en tú conocimiento que en esos equipos que hay "balastras" (¿...?) hay
una tensión de 4 KV (4.000 V) entre los extremos de la misma, durante el periodo de arranque, Avisado quedas de los
efectos que puede producir el manipular estas pantallas no sabiendo lo que uno se trae entre manos...

Un saludo