Página 1 de 1

Registrador Scheider PM800

Publicado: 10 Mar 2014, 15:02
por Usuerio
Hola, soy bastante novato en el tema de electricidad industrial.

He conseguido un registrador Powerlogic PM800, según la documentación tiene para registrar tensiones e intensidades.

Me gustaría instalarlo en mi casa, tiene 3 entradas así que lo podría usar para monitorizar el consumo de iluminación, encuches y cocina (por ejemplo).

Lo que no tengo claro es como conectarlo en mi casa. Los diagramas de conexión me llevan siempre a conectar un CT, que entiendo es un aparato que me convierte la corriente de la línea en algo que puedo conectar al registrador.

Dado que no puedo conectar el registrador como un tester (en serie con la línea de mi casa), ¿Hay forma de conectar esto en mi casa?.

Gracias.

Re: Registrador Scheider PM800

Publicado: 10 Mar 2014, 17:43
por Hefner
He conseguido un registrador Powerlogic PM800, según la documentación tiene para registrar tensiones e intensidades.



:oops:

Un saludo

Re: Registrador Scheider PM800

Publicado: 12 Mar 2014, 00:04
por Litrizgz
Prueba a colocarlo en serie con los circuitos que mencionas a ver, pero siendo que es un aparato de medida trifásico dudo que te de valores muy fiables en monofásica.

Re: Registrador Scheider PM800

Publicado: 12 Mar 2014, 01:44
por D4V1D
Hola, te viene con CT (transformadores de corriente) por que el aparato mide el consumo de manera indirecta.

El uso de transformadores de corriente permite medir grandes corrientes con un aparato de medida normal, y se fabrica igual que los amperímetros y otros medidores que miden A, en serie con la línea. En vez de fabricar directamente amperímetros de 1000 A, por ejemplo, hacen que tu pongas ese transformador en la línea, reduciendo la corriente con una relación 1000/5 A, por ejemplo, entoces cuando por la línea pasan 500 A, el transformador da una corriente de 2,5 A al amperímetro, y este tiene un fondo de escala graduado para que cuando le pasen 2,5 A, indique 500 A.

Si lo conectas de manera directa es probable que el límite sea de 5 A, y que si superas esos 5 A destruyas por sobrecarga (o sea, quemar) por dentro el aparato.

Saludos

Re: Registrador Scheider PM800

Publicado: 12 Mar 2014, 05:15
por Hefner
:oops:
Lo primero que se me ocurre es qué se colocó para tapar el agujero en el cuadro...

Lo segundo es que ese aparato no puede funcionar sin trafos de intensidad, ya que las entradas de corriente son libres de
potencial. No quiere decirse que el aparato no funcione si se le conecta una carga inferior a los 5 A de conversión, sino
que la posibilidad de incendio es mas que probable...

Un saludo

Re: Registrador Scheider PM800

Publicado: 13 Mar 2014, 16:03
por Usuerio
Muchas gracias por vuestras respuestas, he aprendido un montón.

He visto en internet transformadores de corriente de 30A, que como decís mide de forma indirecta (una bobina alrededor del cable), voy a mirar en la documentación los rangos de intensidades que mide a ver si podría servirme así.

Un saludo!.