Publicado: 07 Jul 2014, 13:41
por albert0
Hola chic@s;
Soy un novato en temas de electricidad y me han encargado hacer una conexi'on de un ventilador con lo cual estoy un poco perdido.
Os explico lo que tengo y lo que quiero.
Tengo un ventilador con un motor el'ectrico acoplado, las caracter'isticas del motor son las siguientes:
400V
50Hz (lll~)
2.800 r.p.m.
Amp 8,30
Potencia 4kW
Lo tengo que hacer funcionar dentro de un laboratorio, la intensidad en los enchufes es de 230V. Adem'as de eso quiero regular la velocidad con lo cual me imagino que lo mas sencillo ser'a colocar un variador de frecuencia no?
Supongo que para que el motor no arranque al 100% tendr'e que conectarlo Y-D, correcto?
El orden en el que debo colocar todo eso es el siguiente? Enchufe,Trafo,Variador de frecuancia,Starter Y-D,Motor.
Repito que soy novato en esto, paciencia por favor :p
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 07 Jul 2014, 15:55
por D4V1D
Lo mas fácil sería mirar si en el local hay suministro trifásico antes de hacer nada. Además, para un receptor de 4 kW no basta un cable y un enchufe, necesita un circuito exclusivo debido a su gran consumo.
Además, usando un variador ya no necesitas un arrancador Y-D, y tampoco se puede usar el Y-D siempre, el motor debe poder conmutarse entre estrella y triangulo (6 bornes) y la tensión de red debe coincidir con la tensión del motor en triangulo.
Saludos
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 07 Jul 2014, 23:41
por Borch206
Uyyyy con lo pez que andas el hecho de que quieras colocar un variador me perece bastante atrevido...
Dinos que voltaje tienes en la red, si es trifasica o monofasica.
Dependiendo de lo que tengas puedes hacer una cosa o la otra, pero no descartes un arranque directo y que sea un termostato el que comande ese arranque (a través de un contactor claro)
Borja
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 08 Jul 2014, 15:54
por albert0
vale, hemos cmabiado el ventilador de habitaci'on y ahora tenemos una fuente trifasica de 400V. Esta semana vendr'a un electricista a hacer la instalacion del circuito independiente, el caso es que tenemos algunas piezas de otro circuito que creo que sirven, os adjunto la imagen. Tambi'en os adjunto la toma de corriente y el modelo del motor/ventilador.
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 08 Jul 2014, 20:04
por Borch206
En ese cuadro cabe perfectamente la apartamenta necesaria para un arranque directo o uno estrella - triangulo
Borja
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 08 Jul 2014, 21:00
por D4V1D
Ten en cuenta que si vas a hacer un arranque estrella - triangulo, la tensión de red debe ser la misma que el motor en triangulo. Si tienes 400 V necesitarás un motor 400/690 V. Quizá siendo de 4 kW sea a 400 V en estrella, con lo cual no puedes hacer el arranque Y-D, pero lo puedes arrancar directo, ya que tampoco es una potencia grande.
Si vais a colocar enchufes trifásicos, yo te aconsejo mas los de 5 polos en vez de los de 4, ya que los de 5 llevan neutro y los de 4 no, eso limita las cosas que se pueden conectar.
Saludos
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 11 Jul 2014, 14:31
por albert0
hola de nuevo, despu'es de hablar con el electricista creo que estoy a'un mas perdido. Vamos por partes a ver si lo soluciono ya.
Desde mi humilde opini'on y bas'andome en lo que me hab'eis escrito supongo entre la fuente de corriente de 400V y el variador de frecuencia.. tendr'e que poner un conmutador, un interruptor general.. etc etc no???
Alguno me podr'ia hacer un eskemilla de los elementos ke se deben colocar entre la fuente de corriente y el variador de frecuencia?
S'e que es un poco rollo pero prefiero asegurarme antes de cargarme el motor.
Un saludo
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 12 Jul 2014, 01:35
por electroclub
Aquí te pongo un esquema para que te puedas guiar.
https://31.media.tumblr.com/162111b9f558efaecb0f8c4b5d4f471a/tumblr_n8klh04X3S1tvwkaoo1_500.jpgComo se puede apreciar en la imagen después de la alimentación trifasica en tu caso de 400V AC te recomiendo que coloques Fusibles (F1) por supuesto hay que calcular el valor adecuado de primera impresión posiblemente estén dentro de un valor de 30 A pero te recuerdo hay que calcular los adecuados, puedes poner fusibles tipo botella o tipo cuchilla.
después de los fusibles es muy recomendable colocar inductancias de linea (L1) puesto que vas a colocar un variador de velocidad estas van a garantizar una mejor protección contra sobrevoltajes de red y va a reducir el indice armónico generado por el propio variador sobretodo debes de usar estas inductancias si tu red esta muy perturbada por otros receptores es decir existen otras maquinas conectadas en el mismo circuito de alimentación.
después de las inductancias sugiero colocar un contactor (K1) cuyo circuito de arranque y paro lograra energizar el variador.
ahora te puedes brincar todos los elementos que te menciono cosa que no es recomendanble, pero muchas veces analizando a profundidad la instalación eléctrica y donde se utilice el variador puede funcionar. si optas por este caso, es muy sencillo consigue un disyuntor trifasico, o un guarda motor y conectas la linea de alimentación en las terminales de entrada y en los de salida vas a conectar el voltaje de entrada al variador, esta instalación tiene sus desventajas vas a tener un bajo porcentaje de protección en la instalación, equipo y personal operativo porque una persona es la que tendrá que activar el guarda motor o disyuntor de forma manual siempre que quieran utilizar el ventilador.
Aun te faltan varios detalles sobretodo dimensionar correctamente los componentes pero con esto puedes empezar saludos....
albert0 escribió:hola de nuevo, despu'es de hablar con el electricista creo que estoy a'un mas perdido. Vamos por partes a ver si lo soluciono ya.
Desde mi humilde opini'on y bas'andome en lo que me hab'eis escrito supongo entre la fuente de corriente de 400V y el variador de frecuencia.. tendr'e que poner un conmutador, un interruptor general.. etc etc no???
Alguno me podr'ia hacer un eskemilla de los elementos ke se deben colocar entre la fuente de corriente y el variador de frecuencia?
S'e que es un poco rollo pero prefiero asegurarme antes de cargarme el motor.
Un saludo
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 12 Jul 2014, 08:50
por Hefner
es muy sencillo consigue un disyuntor trifasico, o un guarda motor y conectas la linea de alimentación en las terminales de entrada y en los de salida vas a conectar el voltaje de entrada al variador
Un variador NO SE PROTEGE con un disyuntor, ni aguas arriba y menos abajo. Tampoco se protege con magnetotérmico al uso y menos aún
con fusibles "normales". La protección adecuada son fusibles PROTISTOR o INTERRUPTORES MAGNÉTICOS, que los hay específicos para esa
función...
Un saludo
Re: Conexi'on Motor
Publicado: 12 Jul 2014, 08:55
por Hefner
Así mismo ese toma-corrientes que se ve en la foto no es adecuado para conectar un motor, ya que la normativa de máquinas
exige que si hay un toma corrientes de por medio este tiene que tener un bloqueo para impedir desconectar en carga. No obstante
MARECHAL tiene tomacorrientes HOMOLOGADOS que se pueden desconectar en carga...