Necesito vuestra ayuda

Publicado: 24 Ago 2014, 04:02
por moi_realine
Buenas, enhorabuena por el foro. Soy estudia d industriales y estoy haciendo un pryecto y me gustaria q me dierais vuestra opinion. Muchas gracias, ahi va:

Tengo un recinto industrial con varios subcuadros d suministro repartidas por distintas naves y un centro de transformacion propio.
La puesta a tierra de baja tensión de la instalación, ¿la puedo hacer directamente en el CT que tiene a su vez una puesta a tierra independientes entre el primario y el secundario?¿o tengo q hacerlas independientes?
El neutro, siendo mi distribucion TT, ¿dnd lo conecto q tierra? ¿En dnd haga la puesta a tierra cn una pica?
Gracias por vuestra ayud


Enviado desde mi iPhone con Tapatalk

Re: Necesito vuestra ayuda

Publicado: 24 Ago 2014, 10:22
por sergio32
Para estar estudiando creo que necesitas un repaso :

Neutro de transformador en TT a tierra independiente en zona del CT con caja de pruebas y conexión

Asi como la toma de tierra de herrajes y estructuras del CT y sus equipos

La toma de tierra de la instalación receptora es también independiente y no se puede mezclar con ninguna de las otras , es mas ha de tener una separación física y además tendrás que hacer una tierra equipotencial con la estructura de la nave

ITC- BT 18 http://www.f2i2.net/legislacionsegurida ... _itcs.aspx

Re: Necesito vuestra ayuda

Publicado: 25 Ago 2014, 16:16
por mario811
totalmente de acuerdo con sergio32, pica de neutro y herrajes independientes en el ct cada una con su puente de pruebas y otra totalmente independiente de estas para el cuadro general BT