Página 1 de 1
Me salta el diferencial de maniobra solo a veces
Publicado: 15 Oct 2014, 21:14
por cesc
Hola
Tengo un problema me salta el diferencial de maniobra cuando entra el contactor de abrir o de cerrar una electrovalvula automática, no se a que es debido.
Solo me salta a veces no siempre.
He pensado que las bobinas de los contactores estén un poco tocadas.
El esquema de maniobra es el siguiente diferencial 25A FN Magnetotermico y transformador de 230V a 24V de ahi cojo la maniobra y cojo fase del magnetotermico para alimentar los contactores indirectamente a través de relés de 24V.
Agradecería un poco de luz sobre el tema.
Saludos
Re: Me salta el diferencial de maniobra solo a veces
Publicado: 15 Oct 2014, 22:11
por Hefner
Tengo un problema me salta el diferencial de maniobra cuando entra el contactor de abrir o de cerrar una electrovalvula automática, no se a que es debido.
Solo me salta a veces no siempre.
He pensado que las bobinas de los contactores estén un poco tocadas.
El esquema de maniobra es el siguiente diferencial 25A FN Magnetotermico y transformador de 230V a 24V de ahi cojo la maniobra y cojo fase del magnetotermico para alimentar los contactores indirectamente a través de relés de 24V.
Agradecería un poco de luz sobre el tema.
No tiene porqué haber una derivación en las bobinas para que salte el diferencial, simplemente con que la traza de esos
cables discurra con otros de mediana potencia puede provocar el disparo al efectuarse el transiente de tensión. Si el problema
planteado es nuevo mira a ver si se tendieron nuevos cables en paralelo con los que citas de las bobinas
De todas formas, y antes de embarcarse en otros derroteros, cambia los diferenciales por unos SI
Un saludo
Re: Me salta el diferencial de maniobra solo a veces
Publicado: 16 Oct 2014, 02:15
por muyperezoso
revisa el cableado, tienes mezclados circuitos de dos diferenciales, mira que el neutro de los receptores salgan todos del mismo magnetotérmico que la fase.
Re: Me salta el diferencial de maniobra solo a veces
Publicado: 16 Oct 2014, 12:29
por Hefner
revisa el cableado, tienes mezclados circuitos de dos diferenciales, mira que el neutro de los receptores salgan todos del mismo magnetotérmico que la fase
No sé a qué deducción llegaste para decir que hay 2 diferenciales, ya que en el circuito de 24 V esa protección sería inefectiva...
Un saludo
Re: Me salta el diferencial de maniobra solo a veces
Publicado: 16 Oct 2014, 21:15
por muyperezoso
El diferencial salta por el circuito de 220, no por el secundario del 24v, que solo alimenta las bobinas, pero a comentado que del circuito de 220 coje la fase del diferencial de maniobra para alimentar tambien los contactos de los reles que me imagino que activaran o desactivaran unos receptores(siendo curioso si solo es para maniobra), cuyo neutro puede ser cojido de otro circuito de potencia y segun la simultanidad de estos reles o de los receptores puedan sumar la fuga suficiente para el salto del diferencial.
Re: Me salta el diferencial de maniobra solo a veces
Publicado: 17 Oct 2014, 22:01
por cesc
Gracias a todos por la ayuda.
Al final se me había escapado, el neutro de los contactores cogía antes del diferencial.
Saludos
Re: Me salta el diferencial de maniobra solo a veces
Publicado: 18 Oct 2014, 11:03
por cesc
Solo hay un diferencial y un magnetotérmico pero como se trata de una reforma del cuadro de maniobra había dejado el cableado del neutro con sus respectivos puentes entre bobinas pero se me había pasado conectarlo después del magnetotérmico.
gracias por la ayuda que me habéis prestado me ha sido de mucha ayuda .
Saludos.
Re: Me salta el diferencial de maniobra solo a veces
Publicado: 18 Oct 2014, 16:51
por muyperezoso
Es un fallo muy habitual, lo importante realmente es haberlo solucionado.