Hola, basicamente hay dos maneras bien diferenciadas:
-Contrato en BT: acometida muchas veces directa desde CT, contador en BT, etc.
-Contrato en MT: acometida típicamente a 20 o 25 kV (a veces incluso 11 kV), interruptor general en MT, medida (contador) en MT, posibilidad de tener mas de un trafo, posibilidad de ubicarlos en puntos separados (compensando CdT en BT), ideal para potencias elevadas, etc.
Respondiendo a las preguntas, si es una acometida de BT, sus partes son las parecidas a las de cualquier usuario único, la diferencia es que cambia la CPM (caja de protección y medida) en función de la potencia y fases necesarias. Si es de MT hay una parte de compañía con las celdas de línea y un interruptor de corte para la acometida y a continuación una parte de cliente con el interruptor general, la celda de medida (con trafos de medida para el contador) y las celdas para las líneas de MT de la instalación. Puede haber una única celda para un trafo o pueden haber mas en función de las salidas en MT o trafos que haya. Si es una industria muy grande puede tener algunas líneas en anillo y varios CTs a BT repartidos.
Después del trafo qué sigue... Eso depende de si el trafo es público o privado. Si es púbico después del trafo hay un armario con fusibles para las salidas, normalmente de 4 u 8 salidas. Estas salidas se distribuyen por el barrio y en alguna de ellas se empalma la acometida de la CPM hacia la instalación. Si es una acometida de mucha potencia puede venir directamente una línea del cuadro de salidas del trafo. Incluso podría tener un trafo exclusivo y un cableado directo al CPM si es una potencia muy alta. A continuación de la CPM va el cuadro general con el interruptor general y las otras protecciones para los circuitos que salgan.
Si es privado normalmente va un interruptor general, un alrmario eléctrico grande con 4 barras de distribución de la que salen los demás circuitos a subcuadros. En este caso el autentico interruptor general y el contador está en la parte de entrada de MT.
La energía reactiva solo se mide en suministros de mas de 15 kW, si contratas por debajo de esa potencia no te pondrán un contador con medida de reactiva, a no ser que sea una tarifa poco común.
Hoy en día para instalaciones de más de 15 kW sólo se usa un único contador, de tipo multifución, que mide activa y reactiva. Ya no se instalan contadores de disco de activa-reactiva y de hecho se han ido sustituyendo todos esos equipos de medida por un contador multifunción.
Lo que también cambia en función de la potencia es que hasta 63 A la medida se hace directa, pero a partir de 80 A se necesitan transformadores de intensidad.
Si, del contador se va a un cuadro general en donde existe un interruptor general, con interruptores a líneas de alumbrado, tomas de corriente, maquinas y subcuadros.
Espero haber aclarado tus dudas, saludos