Página 1 de 1

Deceleración en Variador

Publicado: 23 Dic 2015, 21:37
por pinuso
Buenas, tengo una duda, ¿en los variadores a los cuales se les implementan dos velocidades, el parámetro de deceleración es común a las dos velocidades?, ¿o se puede distinguir entre dichas velocidades?
Gracias

Re: Deceleración en Variador

Publicado: 24 Dic 2015, 03:57
por Hefner
Buenas, tengo una duda, ¿en los variadores a los cuales se les implementan dos velocidades, el parámetro de deceleración es común a las dos velocidades?, ¿o se puede distinguir entre dichas velocidades?
Gracias


Depende del variador. En principio parámetro de ajuste de deceleración sólo hay uno. Se entiende mas fácilmente
partiendo de la base de la regulación con potenciómetro, donde tienes múltiples velocidades y una sola deceleración

Ahora bien, si tu tienes un variador "bueno" tendrá la posibilidad de tener mas de un "juego de parámetros", que mediante
una entrada digital podrás conmutar a ellos adaptándolo a las características que necesites. Mira en el manual de tu
variador a ver si tiene esa posibilidad...

Un saludo

Re: Deceleración en Variador

Publicado: 24 Dic 2015, 14:30
por Randomize
Como bien dice Hefner depende del variador,los hay mas complejos y mas simples.
El tema este de la deceleracion,hay muchas opciones,desaceleracion en el paro o en la reducción de consigna,por aumento de par,incluso tiempos diferentes dependiendo por el canal que le entre la consigna tanto por el potencimetro como vía comunicación.....
Así que si el variador es de una marca medianamente conocida tendrá esa opción

En Siemens 440 es el P1121,por supuesto con tres juegos de parámetros diferentes ,intercambiables tanto por el frontal(AOP) ,por comunicación ,como digitalmente.Asi que ya ves si tienes posibilidades.


PD:Recuerda un tiempo de desaceleracion muy corto te puede dar sobreintensidad en el circuito intermedio

Re: Deceleración en Variador

Publicado: 25 Dic 2015, 00:30
por Hefner
Hola:

Solo añadir que los variadores son un mundo, con características muy diferentes entre ellos. Que no te fíes sólo
del "mini manual" que acompaña alguno de ellos. Que tampoco te fíes con las traducciones "al cristiano" de esos
manuales, pues dependiendo de la marca pueden ignorar ciertas características que sí figuran en los catálogos
originales. Y que tampoco adquieras "segundas marcas" de variadores, por muy baratas que sean: son igual que
las malos maridos que maltratan a sus esposas: esto es lo que hacen esos variadores con los motores que controlan

Y que por muy farragosa que sea la literatura se hay que leer el manual de cabo a rabo. Lo aconsejable son 3 ó 4
veces de lectura, ya que entre leer e interpretar hay un mundo...y ya se sabe que por el mundo una misma palabra
tiene significados contradictorios...

Un saludo

Re: Deceleración en Variador

Publicado: 28 Dic 2015, 12:25
por Motorhead
Y que por muy farragosa que sea la literatura se hay que leer el manual de cabo a rabo. Lo aconsejable son 3 ó 4 veces de lectura, ya que entre leer e interpretar hay un mundo


Cuanta razón hay en este palabras. Pero desgraciadamente seguimos siendo el pais donde no se lee siquiera el catálogo del IKEA.

Un saludo