DUDA CON ENSAYOS FUNCIONALES PROTECCIONES BAJA TENSION 480V

Publicado: 28 Abr 2016, 04:19
por axefec
Buenas amigos, en primera instancia un placer saludarles.
Tal como lo expreso en el asunto, tengo ciertas dudas referentes a los ensayos que debo realizar como parte de un mantenimiento predictivo/preventivo para los siguientes elementos de protección:

Interruptores automáticos en caja moldeada con disparo magnético
Interruptores termo magnéticos
Interruptores Masterpact
Contactores
Relés auxiliares
Transformadores de medida
Relés de falla a tierra
Relés térmicos

El tipo de subestación es de Tipo interior
Los elementos se encuentran en tableros de fuerza y de distribucion para voltaje trifásico de 480VCA

Mi pregunta mas concretamente es: ¿Cuál es el protocolo de pruebas para estos elementos? Gracias.

Re: DUDA CON ENSAYOS FUNCIONALES PROTECCIONES BAJA TENSION 4

Publicado: 28 Abr 2016, 13:38
por Hefner
Buenas amigos, en primera instancia un placer saludarles.
Tal como lo expreso en el asunto, tengo ciertas dudas referentes a los ensayos que debo realizar como parte de un mantenimiento predictivo/preventivo para los siguientes elementos de protección:

Interruptores automáticos en caja moldeada con disparo magnético
Interruptores termo magnéticos
Interruptores Masterpact
Contactores
Relés auxiliares
Transformadores de medida
Relés de falla a tierra
Relés térmicos

El tipo de subestación es de Tipo interior
Los elementos se encuentran en tableros de fuerza y de distribucion para voltaje trifásico de 480VCA

Mi pregunta mas concretamente es: ¿Cuál es el protocolo de pruebas para estos elementos? Gracias.


Eso depende de "como te lo montes" y hasta dónde pienses llegar. También depende de la In de ese aparellaje
que pretendes controlar. De ahí que para algunos se necesite instrumentación específica (p.e. para los Masterpact)
cuya maleta de ensayos ronda los 6.000€...

Un saludo

Re: DUDA CON ENSAYOS FUNCIONALES PROTECCIONES BAJA TENSION 4

Publicado: 28 Abr 2016, 18:31
por axefec
Hola, muchas gracias por la respuesta.

¿Sin embargo, existe alguna normativa NEMA, IEC, IEEE que pueda servir como referencia para realizar las pruebas necesarias con ensayos no destructivos? (Solo porque las distintas pruebas de cortocircuito son realizadas en fabrica y de acuerdo al fabricante en este caso Schneider realizar pruebas destructivas disminuye conlleva al deterioro prematuro en el caso de los masterpact 1600A hasta 3200A, no he logrado conseguir nada sobre los mas pequeños « 400A)

Re: DUDA CON ENSAYOS FUNCIONALES PROTECCIONES BAJA TENSION 4

Publicado: 28 Abr 2016, 20:32
por Hefner
Hola, muchas gracias por la respuesta.

¿Sin embargo, existe alguna normativa NEMA, IEC, IEEE que pueda servir como referencia para realizar las pruebas necesarias con ensayos no destructivos? (Solo porque las distintas pruebas de cortocircuito son realizadas en fabrica y de acuerdo al fabricante en este caso Schneider realizar pruebas destructivas disminuye conlleva al deterioro prematuro en el caso de los masterpact 1600A hasta 3200A, no he logrado conseguir nada sobre los mas pequeños « 400A)


Los interruptores mas pequeños también traen el puerto para conectarse el relé y hacer las pruebas (en el caso de Schneider). Para otro
tipo de interruptores, de menor calibre, si se pueden ensayar, con un trafo de corriente. Con el que yo trabajaba daba hasta 2.000 A. (para
ensayos en campo, en laboratorio teníamos uno que daba 10.000 A)

La normativa a aplicar es la de la curva de disparo del relé : si está dentro de esos parámetros es valida. Ten en cuenta que si quieres meter
una corriente de 10 In tendrás limitado el relé que quieres comprobar (en el caso que te cito anteriormente estaría limitado a 200 A)

>Contactores: se revisa el desgaste de los contactos, siempre y cuando que estos sean "visitables" pues en los de pequeño calibre esa
opción no la hay

>Relés auxiliares: suelen verse los contactos a través de su cuerpo, aunque algunos son herméticos. Para casos como ese lo que se recurre
es al control de la endurancia o MTBF (ciclos de vida del relé)

>Con referencia a los trafos de medida, reles de falla a tierra y etc decir que lo que se comprueba es el lazo

Un saludo

Re: DUDA CON ENSAYOS FUNCIONALES PROTECCIONES BAJA TENSION 4

Publicado: 29 Abr 2016, 15:16
por axefec
Buenas, Muchísimas gracias, me ha sido de gran ayuda toda la información.
Cabe resaltar que en el caso de los interruptores automáticos en caja moldeada hasta 1000V encontré una norma, NEMA AB-4, para complementar o combinar con el mantenimiento a implementar, incluso hay otra norma IEEE 1458 pero no logré encontré ni siquiera una vista previa de referencia, pero trata el mismo tema. En los otros casos implementare tus recomendaciones. Gracias nuevamente.