Página 1 de 1
Convertir 240 a 380
Publicado: 30 Jul 2016, 20:18
por Fragar77
Buenas tardes!
Tengo un local con una instalacion comun. El caso es que tengo varias máquinas que funcionan con trifasica y para evitar los sobrecostes de montaje, instalacion, proyecto y demás, quisiera saber si teniendo esa corriente en el local y comprando un conversor de corriente, voy a tener algun problema con la energia.
Las maquinas me funcionaran igual?
El consumo de electricidad se disparara por usar este sistema?
A corto y medio plazo, que es más económico?
Gracias!
Re: Convertir 240 a 380
Publicado: 30 Jul 2016, 20:31
por Bombilla
Hola, no te compliques, si tienes varias maquinas trifasicas haz un contrato de electricidad trifasico.
Deberás adaptar acometida, modulo de contador, derivación individual, cuadro eléctrico y también deberás añadir circuitos.
Las tensiones en España son 230V y 400V, y el que tiene 125V hoy recibe unos 130V.
La conversión con maquinas de monofasica a trifasica también puede ser costoso y tendrá pérdidas de conversión.
Saludos
Re: Convertir 240 a 380
Publicado: 30 Jul 2016, 20:35
por Hefner
Buenas tardes!
Tengo un local con una instalacion comun. El caso es que tengo varias máquinas que funcionan con trifasica y para evitar los sobrecostes de montaje, instalacion, proyecto y demás, quisiera saber si teniendo esa corriente en el local y comprando un conversor de corriente, voy a tener algun problema con la energia.
Las maquinas me funcionaran igual?
El consumo de electricidad se disparara por usar este sistema?
A corto y medio plazo, que es más económico?
Gracias!
Si fuese mas ventajoso, y económico, arrancar las máquinas trifásicas en monofásico no existiría este tipo de
distribución

. Otra cosa es que teniendo monofásico quieras arrancar una máquina trifásica, de modo
ocasional, por medio de un convertidor de frecuencia, cosa que se puede hacer aun siendo la tensión de la
máquina de 380 V y alimentando a 230 V
Así que lo que debes plantearte es cuántas máquinas tienes y de qué potencia...
Un saludo
Re: Convertir 240 a 380
Publicado: 30 Jul 2016, 21:02
por Fragar77
Datos tecnicos, una maquina es de 5kv y la otra 5,8kv. El uso será de un máx. de 2 horas diarias y durante 6 meses. Son maquinas para helado.
Re: Convertir 240 a 380
Publicado: 30 Jul 2016, 22:38
por Bombilla
Una maquina aun puede funcionar en una instalación monofásica (suponiendo que haya un conversor), pero ambas al mismo tiempo es demasiada potencia para muchas instalaciones monofásicas, y quizá igualmente se necesitaría contratar mas potencia.
para utilizar una máquina bastaría con contratar (suponiendo trifasica 400V) 6,9kW (10A), pero para poder utilizar ambas sería necesario 13,8kW (20A). En temporada baja se podría reducir a 5,19kW (7,5A) o incluso 3,46kW (5A).
En trifasica de 230V para ambas máquinas sería necesario 11,9kW (30A) y como mínimos hay 3,98kW (10A) por ejemplo.
Saludos
Re: Convertir 240 a 380
Publicado: 31 Jul 2016, 14:06
por Fragar77
Muchas gracias por vuestro interes. Tengo entonces que tener claro el funcionamiento que le voy a dar a las maquinas y por otro lado, saber cuanto me costaria la contratacion de más potencia, con la ampliacion de la acometida y demás. Gracias!