problema en instalacion de motores

Publicado: 27 Feb 2011, 18:59
por victor1234
Hola a todos,tengo un problema muy raro en un cuadro electrico bastante viejo y es el siguiente.En ese cuadro tengo conectados 4 motores de 9.2kw mediante estrella-triangulo uno se quemo,le cambie por uno de 11 kw medi el consumo y observe que en todas las fases era igual menos en un cable de los seis que consumia mas del doble de la nominal ,lo pare,lo revise, lo cambie a otros estrella triangulo y me pasaba exactamente lo mismo os agradeceria que me echarais un cable porque este asunto me tiene un poco tocao ,muchas gracias de antemano.

Re: problema en instalacion de motores

Publicado: 28 Feb 2011, 19:19
por J.A.
Yo volvería a medir las tres fases en la "línea". Debería dar también mal y el térmico tendría que haber saltado.
Échale otro vistazo.
Un saludo...

Re: problema en instalacion de motores

Publicado: 01 Mar 2011, 10:27
por victor1234
gracias, pero una pregunta te refieres a la linea generalo a la del motor?

Re: problema en instalacion de motores

Publicado: 02 Mar 2011, 19:09
por J.A.
Si, me refiero a la línea del motor.
De todos modos si has probado con otro arrancador yo revisaría la conexión en el bobinado.
Comprueba que hayas cogido bien las bobinas.
Pero insisto, debería saltar el térmico.

Re: problema en instalacion de motores

Publicado: 02 Mar 2011, 22:20
por victor1234
muchas gracias