Página 1 de 2
Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 13:24
por Baron
Hola,
Necesito alimentar una bomba desde un grupo electrógeno,no puedo acceder a dicha bomba al ser sumergible para ver la placa y necesito saber que sección de cable poner.
El térmico del Estrella triángulo está a 57 a. Colocado debajo del contactor de línea, suponiendo que esta bien regulado.
Que sección de cable tendría q poner?
El electrógeno será de 100 kva.(120A.)
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 18:20
por Hefner
Hola
A primera vista la bomba parece ser de 50 kW. De ser así necesitarías 2 mangueras de 4x16 mm2. Una buena
referencia es deducir la sección por la de cableado, y mayorarla en función de la longitud.
No obstante te envío un MP con unos datos
Un saludo
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 20:06
por Baron
Gracias por responder,
Quiero alimentar el cuadro de la bomba desde un grupo electrógeno, mediante una manguera que no tengo claro su sección. Las 2 mangueras que van a la bomba desde el cuadro no me hace falta tocarlas.
Saludos
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 20:06
por ASUS
ese motor es 30kW con un consumo aprox. de unos (55 -60 ) amp.
50 Kw tiene un consumo aprox. de (100-105) amp.
por lo que necesitarías una linea de alimentación de salida del grupo de 1 línea de 4 x 16 mm, no, 2 lineas de 4 x 16 mm, al cual se refiere ( a la alimentación del bornero del motor) y no a la entrada general de alimentación del cuadro estrella-triángulo.
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 20:22
por Baron
La regulación del térmico y en esta colocación creo que no indica la In del motor. Entiendo que habria que multiplicar 57A.x1.71 (raiz de 3) y serian 97A.
Diria que sera posiblemente una bomba de 55KW.
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 20:41
por ASUS
bueno,si tu lo dices..
que tengas suerte en tus cálculos.
P=1.7320 x V x FPx I
entonces según eso, tendría un regulador de 100/ 105 amp y ni uno una regulación de 57 amp, que es la que según tú tiene
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 20:48
por Hefner
bueno,si tu lo dices..
Si el térmico no está antes del contactor quiere decir que por esa rama pasan 0,58 In
Un saludo
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 20:51
por Hefner
Quiero alimentar el cuadro de la bomba desde un grupo electrógeno, mediante una manguera que no tengo claro su sección. Las 2 mangueras que van a la bomba desde el cuadro no me hace falta tocarlas.
Eso es otra cosa: no es lo mismo "alimentar un motor" que "alimentar un cuadro" ¿a cuantos metros está el grupo electrógeno?
Un saludo
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 20:55
por Baron
Unos 15 metros.
Re: Sección para b.sumergible
Publicado: 28 Nov 2016, 20:56
por Hefner
bueno,si tu lo dices..
que tengas suerte en tus cálculos.
P=1.7320 x V x FPx I
entonces según eso, tendría un regulador de 100/ 105 amp y ni uno una regulación de 57 amp, que es la que según tú tiene
Última edición por ASUS el 28 Nov 2016, 20:50, editado 1 vez en total
Sigues sin entenderlo: si ese motor es de 50 kW su In será de 98 A, pero el térmico será de 57 A... Eso
es el ABC de los arranques estrella-triangulo. Pégale un repaso
Un saludo