Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
Publicado: 18 Ago 2018, 01:37
por jdavid501
[font=Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]He sustituido un motor trifásico que daba servicio a una turbina interior de una maquina de aire acondicionado de 20mil frigorías a través de dos poleas con correa, el motor es de 1500w, 230/400V con una intensidad nominal de 6,07/3, 49 A.
Al conectar de primeras sin saber el giro el consumo era de 2,7A más o menos en cada fase y no se notaba que diese mucho aire, por lo que se cambio el orden de las fases y esta vez el consumo subía a 6,2 A en cada fase y de esta manera si que se notaba aire frio.
Es la primera vez que cambio un motor en un tipo de maquina así, ¿veis normal el consumo de 6,2 A superando la intensidad nominal del motor?
¿Puede deberse a que dependiendo del giro del motor le cueste más o menos mover la polea?[/font]
Re: Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
Publicado: 18 Ago 2018, 19:33
por ASTUR
Tiene lógica que si el motor se conecta con la secuencia de fases cambiada gire en sentido contrario y el esfuerzo que hace sea mayor, por lo que se ve reflejado en el consumo.
Re: Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
Publicado: 19 Ago 2018, 14:33
por Bombilla
El consumo de un motor crece cuando aumenta el esfuerzo mecánico en el eje.
Pero deberías indicarnos la tensión entre fases. No es lo mismo 6,2A a 230V en donde esa corriente es un ligero aumento que con 400V en donde esa corriente duplica la nominal, y el motor se quemaría.
Comprueba si la tensión de red esta por debajo o por encima del valor nominal.
Saludos
Re: Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
Publicado: 20 Ago 2018, 00:52
por jdavid501
Si, esta conectado a 400v, quizás sea que el motor se queda pequeño para este tipo de turbina.. se sustituyo por el mismo que estaba averiado
Re: Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
Publicado: 24 Ago 2018, 02:44
por Cantero77
Yo te diría que el problema es que lo tienes conectado en triángulo cuando debe estar en estrella. Es imposible que el consumo sea igual que si estuviera conectado a 230V. Compruébalo y nos dices.
Saludos.
jdavid501 escribió:Si, esta conectado a 400v, quizás sea que el motor se queda pequeño para este tipo de turbina.. se sustituyo por el mismo que estaba averiado
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
Re: Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
Publicado: 25 Ago 2018, 19:40
por jdavid501
Esta conectado en estrella, si estuviera conectado en triangulo a 400v habria pegado un petardazo nada mas dar tension
Re: Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
Publicado: 27 Ago 2018, 00:16
por Cantero77
jdavid501 escribió:Esta conectado en estrella, si estuviera conectado en triangulo a 400v habria pegado un petardazo nada mas dar tension
Te aseguro que no pega ningún petardazo, aunque seguro que consumiría más de lo que comenta. Eso sí, si lo deja en marcha se quema rápido.
Re: Motor trifásico aumenta consumo superando Intensidad nominal al cambiar fases
Publicado: 02 Sep 2018, 18:20
por Bombilla
Lo que esta claro es que consumiendo el doble de corriente se quemará.
Saludos