Motor 380/660

Publicado: 02 Feb 2019, 10:14
por reivax2
[font=Source Sans Pro, sans-serif]Hola a todos/as[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]una duda a ver si alguien me puede aclarar los efectos que puede tener a largo plazo sobre un motor[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]tengo una bomba de agua y en placa de [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]características[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] pone[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]triangulo - 380-415 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]v[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]estrella - 660-720v[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]HP-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 7,5[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]KW-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 5.5[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]R[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif].[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]P[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif].[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]M-[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 2900[/font]

[font=Source Sans Pro, sans-serif]Ahora[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] mismo la tengo trabajando con conexión estrella con [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pressostato[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] y controlado con [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]guarda motor[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] y [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]contactor[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] directo, me consume al arrancar picos de 13Amp y trabaja a 6,5 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]Amp[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] por fase, lleva un pulmón [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]Hidroneumatico[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] de 200 Litros tarado a 4kg.[/font]
[font=Source Sans Pro, sans-serif]el[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pressostato[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] arranca a 2kg y para a 4kg[/font]

[font=Source Sans Pro, sans-serif]la[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] duda es...[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]( [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]línea[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] 3 hilos 380 [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]v[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]) que [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]pasaría[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] si conecto la bomba conexión triangulo [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]?[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]?[/font]

[font=Source Sans Pro, sans-serif]he[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]leído[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] en varios post de [/font][font=Source Sans Pro, sans-serif]internet[/font][font=Source Sans Pro, sans-serif] que si se conecta de forma estrella a largo plazo la bomba se quema y la duda me viene de este comentario encontrado en internet[/font]

al poner en estrella y darle 380 voltios, la bobina del motor tendrá 220 voltios dado que su principio de bobinado está a linea y el final de bobinado está conectado al centro de estrella., entonces, en vacío ( sin hacer fuerza ) consumirá menos corriente, pero no tiene fuerza,,, si entonces le aplicas una carga, pierde RPM por no tener fuerzas y comienza a consumir muchísimo, por girar a menos rpm que las de placa... entonces el motor se quema

Re: Motor 380/660

Publicado: 03 Feb 2019, 14:09
por iman
Hola ; esa bomba en arranque directo tiene que estar  en triangulo , el consumo ha de rondar loe 12 Amperios por fase

Re: Motor 380/660

Publicado: 03 Feb 2019, 19:31
por chispa41
Lo que puedes hacer  para evitar el pico de arranque directo en triángulo son dos cosas:
1.- hacerle el típico arranque estrella-triángulo ( solución barata)
2.- Ponerle un arrancador progresivo ( solución algo más cara)

Re: Motor 380/660

Publicado: 06 Feb 2019, 20:49
por reivax2
hola, gracias por los comentarios
hacer la conexión estrella-triangulo es una solución, pero se recomienda de los 7kw,  esta bomba tiene 5,5kw
lo conectare en triangulo asi tendra un arranque progressivo, rendira las r.p.m que pone en placa y asi a largo plazo el bobinado no se quema
Gracias

Re: Motor 380/660

Publicado: 23 Feb 2019, 21:14
por Bombilla
Tu motor admite 400V en triángulo y 690V en estrella, ya que cada bobina está pensada para funcionar 400V.

Si tu instalación es de 400V entre fases, la conexión debe ser en triángulo.

Puedes aplicar un arrancador suave, pero la cifra de 7kW puede variar según la red. Si la red es larga y antigua quizá hasta con 3kW convendría un arrancador suave.
Saludos

Re: Motor 380/660

Publicado: 23 Feb 2019, 23:30
por Elektro
Si no se usase un arrancador, de todas formas creo que se podría usar el arranque de siempre, estrella - triángulo, y de esa forma arrancar más suave., si bien no tiene la curva suave de un arrancador siempre será menor el esfuerzo en los bobinados y cables que con un arranque directo en triángulo, o me olvido de algo?
Saludos

Re: Motor 380/660

Publicado: 21 May 2019, 17:14
por Bombilla
Asi es, si es un motor 400-690V, y la tension entre fases es de 400V, se puede utilizar sin problemas un arranque en estrella-triangulo.

El arranque estrella-triangulo puede que sea centenario, y hay soluciones mas modernas, pero se sigue utilizando como el disco de vinilo.
Saludos

Re: Motor 380/660

Publicado: 21 May 2019, 17:23
por Bombilla
También se podria arrancar de forma directa a 690V en estrella en donde exista esta tension.
Saludos