Página 1 de 1
Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica
Publicado: 23 Feb 2022, 17:04
por leganiere
Actualmente en la cisterna tengo tres sondas: máximo -común- mínimo
Y funcionan perfectamente.
He cambiado el cuadro de sondas y este no lleva relé de sondas... es un cuadro que llaman "pro-bomba, etc. y tiene conexión a BOYA...
Mi pregunta, creo, es sencilla para los expertos (yo ni principiante...) y es la siguiente...
¿Hay alguna manera de aprovechar las sondas de nivel que tengo (maxima-minima-común) y lograr que funcione conectando a la entrada de la boya que tiene el cuadro pro-bomba?
El cuadro pro-bomba su conexión para el cableado a la boya es el de la foto... es decir, dos hilos. El cuadro pro-bomba la conexión de la boya está punteada... pero hay que conectarla
Agradecería cualquier sugerencia... incluso poner una alternativa a la boya porque tengo algunas dudas (aunque eso es otro tema).
Intento poner una foto pero no me aclaro, ¡lo siento!
Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica
Publicado: 23 Feb 2022, 18:10
por coito circuito
leganiere escribió:Actualmente en la cisterna tengo tres sondas: máximo -común- mínimo
Y funcionan perfectamente.
He cambiado el cuadro de sondas y este no lleva relé de sondas... es un cuadro que llaman "pro-bomba, etc. y tiene conexión a BOYA...
Mi pregunta, creo, es sencilla para los expertos (yo ni principiante...) y es la siguiente...
¿Hay alguna manera de aprovechar las sondas de nivel que tengo (maxima-minima-común) y lograr que funcione conectando a la entrada de la boya que tiene el cuadro pro-bomba?
El cuadro pro-bomba su conexión para el cableado a la boya es el de la foto... es decir, dos hilos. El cuadro pro-bomba la conexión de la boya está punteada... pero hay que conectarla
Agradecería cualquier sugerencia... incluso poner una alternativa a la boya porque tengo algunas dudas (aunque eso es otro tema).
Intento poner una foto pero no me aclaro, ¡lo siento!
Hola
Las fotos se cuelgan siguiendo este protocolo: tienes que estar en el editor completo y tras seguir los pasos sabes que cargó cuando se encienda la luz verde. Si no lo hace es que pesa mucho, la tendrás que redimensionar
Y sí, las boyas actuales las puedes utilizar. Estas van a un relé que da una salida libre de potencial (compruébalo). Ese contacto es el que tienes que meter sustituyendo al puente actual
Saludos
Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica
Publicado: 24 Feb 2022, 09:14
por leganiere
Gracias por contestar...
He solucionado (creo) lo de poner imágenes... pero en lo otro estoy confuso.
Casi con toda seguridad me he explicado mal... dado que soy muy novato en estos temas , por lo que vuelvo a intentar explicarme:
Tengo un pozo y una cisterna de unos 1000 litros ( 1 m3) de esas típicas de plástico "forradas" con jaula de alumnio...
Y un cuadro eléctrico de sondas CON TRES sondas: máximo-mínimo-cmún que funciona, todo, perfectamente...
Hasta que se estropeó el cuadro eléctrico de sondas.
Compré uno nuevo y lo tengo instalado (EL DE LA FOTO... es un pro-bomba)
Mis preguntas (son varias) srían:
1.- ¿Puedo APROVECHAR las sondas que tengo (tres clables de máxima-mínima-común) en este cuadro pro-bomba? ¿Cómo podría conectarlas? Lo digo porque este cuadro tiene CONEXIÓN A BOYA (eso pone)... ver FOTO
Eso sería lo ideal porque así no tocaría nada de la cisterna (está bien cerrada para que no entre luz, etc. y las sondas funcionan muy bien...
2.- Otra pregunta... SI NO SE PUEDEN APROVECHAR ESAS SONDAS que tengo, puedo poner BOYA pero, ¿existe algo mejor y que pueda ponerlo en ese cuadro pro-bomba? Lo digo porque la cisterna es relativamente pequeña (1m3) y estoy viendo que regular entrada-salida de agua con la boya que tengo comprada se hace mal dado que da muy poco juego... ver FOTO
Gracias de nuevo.
Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica
Publicado: 24 Feb 2022, 13:09
por iman
Hola ; no las sondas funcionan con un relé de control de liquidos que ese cuadro no tiene
solo veo un contacto para una boya de nives de deposito que funcionan por gravedad
Por cierto , ese cuadrito de bomba es bastante chusco y no identifico el aparato de la derecha
Se podria instalar un relé de control , los hay que sirven para el llenado y vaciado de depositos
con dos juegos de sondas independetes
Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica
Publicado: 24 Feb 2022, 17:19
por coito circuito
iman escribió:Hola ; no las sondas funcionan con un relé de control de liquidos que ese cuadro no tiene
solo veo un contacto para una boya de nives de deposito que funcionan por gravedad
Por cierto , ese cuadrito de bomba es bastante chusco y no identifico el aparato de la derecha
Se podria instalar un relé de control , los hay que sirven para el llenado y vaciado de depositos
con dos juegos de sondas independetes
Es un protector de sobrecarga y subcargahttps://www.avel.eu/452prob21p.html
Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica
Publicado: 24 Feb 2022, 19:26
por iman
coito circuito escribió:iman escribió:Hola ; no las sondas funcionan con un relé de control de liquidos que ese cuadro no tiene
solo veo un contacto para una boya de nives de deposito que funcionan por gravedad
Por cierto , ese cuadrito de bomba es bastante chusco y no identifico el aparato de la derecha
Se podria instalar un relé de control , los hay que sirven para el llenado y vaciado de depositos
con dos juegos de sondas independetes
Es un protector de sobrecarga y subcargahttps://www.avel.eu/452prob21p.html
No lo conocia . Para bombas usamos el Fanox pero es para motores mas grandes
Re: Sondas maximo minimo común pasar a boya eléctrica
Publicado: 24 Feb 2022, 21:44
por coito circuito
iman escribió:coito circuito escribió:iman escribió:Hola ; no las sondas funcionan con un relé de control de liquidos que ese cuadro no tiene
solo veo un contacto para una boya de nives de deposito que funcionan por gravedad
Por cierto , ese cuadrito de bomba es bastante chusco y no identifico el aparato de la derecha
Se podria instalar un relé de control , los hay que sirven para el llenado y vaciado de depositos
con dos juegos de sondas independetes
Es un protector de sobrecarga y subcargahttps://www.avel.eu/452prob21p.html
No lo conocia . Para bombas usamos el Fanox pero es para motores mas grandes
Yo ya hace años que estoy fuera del mercado de trabajo, pero en aquellos años que no había estas mariconadas protegía motores contra sobrecarga y subcarga con unos relés de Electromatic que median la intensidad por mediación de un toroidal y daban un contacto que trataba con un temporizador. O sea que para esa función necesitaba 2 toroidades, 2 electromatic, 2 temporizadores y 2 relés auxiliares...