Arranque con autotransformador motor 1000HP/4.16kV
Publicado: 12 Abr 2022, 20:34
Se quiere bajar el pico de corriente de un motor de media tensión al momento del arranque.
Es de una potencia de 1000 HP, trabajando a 4.16 kV. El arranque que tiene es directo, se ha descartado usar un softstarter por su elevado precio.
También cuento con 2 autotransformadores idénticos delta abierto de 750 HP cada uno.
¿Es posible conectar ambos autotransformadores en paralelo para suministrar la potencia requerida por el motor en el arranque? ¿Qué inconvenientes podría haber?
Placa de características del motor:
https://photos.app.goo.gl/rgJZne7dtReENw2d7
Circuito típico de un arranque con autotransformador delta abierto:
https://photos.app.goo.gl/LC7KH759YjRHTwau7
Conectando en paralelo quedaría así:
https://photos.app.goo.gl/iboNF4vfMgSzc6S57
Espero me puedan brindar una orientacón.
Saludos.
Es de una potencia de 1000 HP, trabajando a 4.16 kV. El arranque que tiene es directo, se ha descartado usar un softstarter por su elevado precio.
También cuento con 2 autotransformadores idénticos delta abierto de 750 HP cada uno.
¿Es posible conectar ambos autotransformadores en paralelo para suministrar la potencia requerida por el motor en el arranque? ¿Qué inconvenientes podría haber?
Placa de características del motor:
https://photos.app.goo.gl/rgJZne7dtReENw2d7
Circuito típico de un arranque con autotransformador delta abierto:
https://photos.app.goo.gl/LC7KH759YjRHTwau7
Conectando en paralelo quedaría así:
https://photos.app.goo.gl/iboNF4vfMgSzc6S57
Espero me puedan brindar una orientacón.