bomba trifasica contactor con relex termico y presostato
Publicado: 22 Sep 2011, 14:10
por esneyder36
saludos amigo a ver en esta ocacion tengo la duda con el cableado de una bomba trifasica , teniendo en cuenta que L1 L2 L3 SON LAS VIVAS T1 T2 T3 , QUE SALEN DEL RELEX TERMICO , donde se conectaria el presostato , para que trabaje automatico , ?
de la 1 fase de la parte del tornillo de arriba del contactor sale un cable al presostato y del presostato sale el otro cable al tornillo L3 pero no arranca??
Re: bomba trifasica contactor con relex termico y presostato
Publicado: 22 Sep 2011, 22:18
por juganett
El contacto NC del presostato lo has de conectar en serie con el contacto NC del relé (95-96) para alimentar a la bobina del contactor, normalmente cogiendo fase y terminando en A1 y a A2 le tienes que dar neutro si la bobina es a 230V u otra fase si es a 400V, suponiendo que sea una red de 230/400V.
Saludos.
Re: bomba trifasica contactor con relex termico y presostato
Publicado: 23 Sep 2011, 00:43
por kelokotio
Hola como te ha dicho juganett,mira la bobina del contactor ,viene marcada.. que tension tiene,si es a 220v necesitas neutro,si tienes 380v,en trifasica,le llevas el neutro a A2,por ejemplo,y una de las tres fases las pasas por los contactos que te dijo el compañero,por el presostato,y al final a A1 del contactor,si la bobina del contactor es de 380v..lo mismo,se trata de que el rele termico si hay algun problema abra los contactos 95 y 96,y desconecte el motor..ya nos cuentas. fijate que si el rele esta disparado no hay continuidad entre los contactos nombrados..tendras que rearmarlo.saludos