Página 1 de 1

duda

Publicado: 16 Nov 2011, 17:21
por tello
hola alguien me puede dar una opinion tengo un compresor con motor trifasico y le e montado un cuadro con un contactor 1 rele termico y su pulsadores marcha y paro y tengo ke conectar el presostato y no se donde conecto los cables del presostato

Re: duda

Publicado: 17 Nov 2011, 00:00
por juganett
Tienes que conectar el contacto NC del presostato en serie con la bobina del contactor y el contacto NC del relé térmico.

Saludos.

Re: duda

Publicado: 17 Nov 2011, 09:41
por tello
entonces aciendolo asi funciona con los puladores y el presostato , el presostato solamente tine 2 cables esos seran el nc o los contactos abiertos segun la presion, muxas gracias juganett por la ayuda

Re: duda

Publicado: 17 Nov 2011, 10:59
por Anvodez
Si el presostato que tienes no es NC tendrías que usar un relé intermedio. Aunque, personalmente, en ese caso si pudiera, cambiaría el presostato.

Re: duda

Publicado: 17 Nov 2011, 13:20
por tello