protección del motor.bomba
Publicado: 12 Mar 2012, 18:34
por carpente
tenemos una bomba acoplada a un motor eléctrico, en determinada parte de la curva de trabajo de la bomba, la protección de sobreintensidad salta, no es en la zona de máxima presión ni en la de máximo caudal, tampoco es por la altura de trabajo puesto que tambien estamos dentro del rango, me gutaria saber cuanto es él factor que debemos aplicar al consumo nominal de intensidad para sacar el tope de protección. Gracias
Re: protección del motor.bomba
Publicado: 12 Mar 2012, 19:52
por kelokotio
Hola carpente primero decirte que en los foros como norma ,por educacion principalmente se entra saludando,despues se necesitan mas datos de la bomba ,anota los datos de la placa de caracteristicas,y subelos..saludos
Re: protección del motor.bomba
Publicado: 12 Mar 2012, 21:16
por Hefner
...El tema de las bombas tiene sus truquillos pues depende mucho de caudales y diámetro de tuberías.Si todo es correcto(motor adecuado a la bomba y las protecciones que tiene que ser) habrá que poner la pinza y ver cuándo se dispara el consumo, y a partir de ahí estrangular el paso con una llave o un diafragma. Claro está que entonces no alcanzará sus máximas prestaciones, pero entonces es que ho ha sido bien calculada la instalación