Página 1 de 1

Disaparo de Rele Termico en cuadro electrico

Publicado: 22 Jul 2012, 23:13
por jav
Hola buenas noches.

Tengo un cuadro electrico con arranque estrella-triangulo para el arranque de un motor de un comprensor de 150 litros.
El problema es que cuando la capacidad del comprensor llega al máximo este se para, como es normal claro, pero en vez de pararse y cuando merma la presion volver a arrancar, no lo hace, debido a que cada vez que se para es por disparo del rele termico y tengo que rearmarlo para que funcione.
Alguien me podria decir a que es debido esto y como arreglarlo.

Un saludo. Gracias.

Re: Disaparo de Rele Termico en cuadro electrico

Publicado: 23 Jul 2012, 06:29
por Hefner
...Dispara el térmico porque no corta antes el presostato del equipo. Comprueba primeramente que el manómentro marque correctamente y luego observa a cuánto corta el presostato...

Re: Disaparo de Rele Termico en cuadro electrico

Publicado: 30 Sep 2013, 00:05
por jaime
Hola.
No podría ser que se le tuviera que dar mas amperaje al rele térmico? Es decir que el motor consuma mas de lo que aguanta el/los rele.

Re: Disaparo de Rele Termico en cuadro electrico

Publicado: 30 Sep 2013, 01:49
por josemxr
Hola,

Como dice el compi jaime quizás debas subir la intensidad del corte, solo asegúrate que los conductores aguanten la nueva intensidad.

Saludos

Re: Disaparo de Rele Termico en cuadro electrico

Publicado: 30 Sep 2013, 03:02
por D4V1D
Debes asegurarte de que la intensidad a la que está regulado el relé térmico es la correcta, según lo que ponga en la placa de características, pero nunca sobrepasarla.

Saludos