AVERÍA EN BOMBA TRIFÁSICA- FALLA UNA FASE

Publicado: 20 Jun 2010, 12:37
por falunes1
Buenos días:

He estado en la avería de una bomba de agua trifásica (3X220V). La bomba tiene un arranque estrella triangulo de 12 CV. El caso que mido con la pinza amperimetrica y una de las fases no me consume. Es posible que se haya ido el bobinado de una de las fases de la bomba y que esta este trabajando en dos fases, pues le he subido la regulación del relé termico y esta funcionando, pero como he dicho, en una de las fases no me consume. Gracias

Re: AVERÍA EN BOMBA TRIFÁSICA- FALLA UNA FASE

Publicado: 20 Jun 2010, 17:10
por ur
Se quemará el motor.