Página 1 de 1

¿Que térmico le pongo a este motor?

Publicado: 24 Nov 2009, 20:39
por Astur
Buenas noches a todos. Voy a instalar una bomba y no se con que térmico debo protegerlo. Se trata de un motor de 220/380 V. de 3KW. Intensidad de la corriente incial; 5,9 A. e intensidad a pleno rendimiento 7 A.

El funcionamiento de esta bomba será de unos 2 o 3 arranques diarios y no mas de 10 o 15 minutos seguidos funcionando. Muchas gracias de antemano.

Re: ¿Que térmico le pongo a este motor?

Publicado: 26 Nov 2009, 20:14
por J.A.
DEBO ENTENDER QUE YA HAS PROBADO EL MOTOR Y HAS MEDIDO INTENSIDAD EN LAS TRES FASES.
SI ES ASÍ Y EL MOTOR ESTÁ BIEN NO TENDRÍAS NINGÚN PROBLEMA EN INSTALAR UN TÉRMICO CON REGULACIÓN MÍNIMA 7A.
YO PARTICULARMENTE LE DARÍA 2 A MÁS. REALMENTE EL TÉRMICO LO QUE VA A HACER ES PROTEGER AL MOTOR EN CASO DE UN FALLO DE TENSIÓN EN UNA DE LAS FASES. Y AL CONTRARIO, NO METER PICOS DE INTENSIDAD AL FALLO DE UNA DE LAS BOBINAS. (SOBRE TODO LO ANTERIOR).
ESPERO QUE TE FUNCIONE, CHAO.

Re: ¿Que térmico le pongo a este motor?

Publicado: 28 Ene 2010, 01:38
por Emecordoba
Si dices , que consume unos 7 amp, yo le pondria uno regulado como minimo a 10 a ,mas que nada para darle un margen, y mejor que no le des mas de 10 ya que si la bomba se sobrecarga o se atasca, por cualquier elemento que aspire, siempre es mejor que corte el disyuntor antes de que se te queme..

por lo que dices yo le pondria uno de este estilo....

http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0465812428

saludos.

Re: ¿Que térmico le pongo a este motor?

Publicado: 28 Ene 2010, 21:08
por javimgm
también puedes jugar con una curva mas lenta y ajustarte al consumo del motor