Página 1 de 1

Salta interruptor diferencial en motor trifasico

Publicado: 19 Nov 2013, 23:06
por falichope
muy buenas, soy nuevo en este foro y me gustaria hacer una pregunta.
Tengo un motor trifasico con un diferencial de 40A, marca DYAM, el cual se dispara cuando arranco la bomba. Hice una comprobacion dejandolo sin la proteccion del diferencial y la bomba funciona correctamente y otra conectandola a otra linea que tiene un diferencial de 25A, en la cual no funciono. Lo raro es que en el diferencial de 25A hay una bomba igual a la otra y esa si funciona correctamente. ¿donde podria estar la averia?. Muchas gracias.

Re: Salta interruptor diferencial en motor trifasico

Publicado: 19 Nov 2013, 23:22
por D4V1D
Los diferenciales no saltan por sobreconsumo, saltan por fugas a tierra.

Los arrancas directamente o usas algún tipo de variador o arrancador electrónico?

Saludos

Re: Salta interruptor diferencial en motor trifasico

Publicado: 15 Dic 2013, 00:07
por Minchillo
Es una fuga de corriente hacia tierra como bien dice el colega. Puede ser por humedad en el interior del motor o porque una de sus bobinas se ha quemado y el aislamiento está dañado. Si la fuga es muy grande, se puede comprobar con un polimetro, pero no en todos los casos se aprecia.