Página 1 de 2

consenso de arranque entre variadores de frecuencia omron

Publicado: 13 Mar 2014, 20:15
por raul69
Hola,necesito la forma de conectar en cascada varios motores mediante variadores omron,de forma que si uno arranca correctamente ,conecte el otro y asi sucesivamente,muchas gracias por las respuestas.

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 13 Mar 2014, 23:36
por sergio32
Hola ; si un Altivar es ya complicado los Omron tienen muchos mas parámetros
Imaguino que usaras algún modelo pequeño como el MX2M
Para hacer lo que quieres tienes que cablear los variadores y hacer un enclavamiento
Has de buscar el parámetro F001 y asignarle el umbral de velocidad que desees para
cuando alcance esa optima velocidad active la salida FA1 y cierre el contacto ,esta salida llevarla al accionamiento del segundo variador , y asi sucesivamente

Es todo programación , intenta estudiarte bien el manual de instrucciones

Un saludo

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 14 Mar 2014, 08:38
por Hefner
Has de buscar el parámetro F001 y asignarle el umbral de velocidad que desees para


Efectivamente tienes que manipular en los parámetros FA1/FA2 de la función salida y programar una rampa de aceleración
un poco mas larga de la habitual si la aplicación lo permite...

Un saludo

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 14 Mar 2014, 21:38
por raul69
Hola,creo que no me explique bien,se trata de darle marcha a un variador y que si este arranca bien de consenso para arrancar el 2º y asi sucesivamente,creo que se hace mediante cableado de contactos de los variadores omron pero no lo tengo muy claro (contactos mc,ma,mb),gracias

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 14 Mar 2014, 21:46
por Hefner
Hola,creo que no me explique bien,se trata de darle marcha a un variador y que si este arranca bien de


Efectivamente te has explicado correctamente: Lo que tu quieres es arrancar un variador y cuándo este alcance la velocidad
prefijada arrancar el siguiente, y así sucesivamente. Esto se hace con la función del relé de salida, que cuando alcanza los
valores prefijados pasa de "off" a "on" y en ese cambio de estado es el que tienes que dar el impulso de marcha para el
variador sucesivo...

Un saludo

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 14 Mar 2014, 22:18
por raul69
Vale,ahora la pregunta es:contacto libre de tension o sin,si tienes algun esquema del tema te lo agradeceria,saludos

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 14 Mar 2014, 22:25
por Hefner
Vale,ahora la pregunta es:contacto libre de tension o sin,si tienes algun esquema del tema te lo agradeceria,saludos


El contacto del relé es "libre de potencial" y es el que tienes que utilizar como marcha en el variador siguiente.

No tengo a mano esquema alguno, pero si miras el manual verás que hay una serie de contactos "de entrada" que son los que sirven
para dar la orden de arranque (en caso de mando por el mod-bus no se utilizan, pero eso ya es otra historia) y otro de salida (generalmente
conmutado) que da el "oK" del variador. Ese es el que tienes que utilizar como orden de marcha del siguiente paso de la cascada

Si no lo entiendes dime qué modelo de variador estás utilizando y ya veremos si podemos dar una respuesta mas explicita...

Un saludo

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 14 Mar 2014, 22:28
por raul69
Hola,son v1000 de omron,creo que lo he visto usando tambien unos reles externos,de ahi me viene el lio,gracias.

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 15 Mar 2014, 08:50
por Hefner
Hola,son v1000 de omron,creo que lo he visto usando tambien unos reles externos,de ahi me viene el lio,gracias.


Desconozco el alcance de la instalación y qué es en sí lo que maneja (trátese de bombas o de cintas) pero dependiendo de ello
lo esencial sería automatizarlo con un PLC. Ten en cuenta que aquí se te ha dado la información de cual es el relé de salida que
se puede emplear para dar la orden de marcha de la siguiente etapa de la cascada, pero que esta puede tener otros condicionantes
que necesitan la automatización consiguiente (de ahí la presencia de relés)

Para esos casos (cuando hay variadores que interaccionan con otros) lo mejor es automatizarlos por la red mod-bus, con la
cual no hay que cablear nada, simplemente el cable de datos...

Un saludo

Re: consenso de arranque entre variadores de frecuencia omro

Publicado: 15 Mar 2014, 12:31
por raul69
Gracias,por la ayuda,saludos.