Conexion motor e instalación 220-380
Publicado: 08 Abr 2014, 02:18
por bolluno
Hola soy nuevo perdonadme por entrar aqui pero tengo una duda aproximada a este tema
Quiero comprar una hormigonera con motor trifásico y el vendedor me dice que el mazo (enchufe) tiene 4 patillas, yo aún no lo he visto, solo hablamos x tlf. El me pregunta que cuál es la tensión en mi instalación y no sé bien que contestar pues es una finca de venta libre y la instalación ya estaba cuando yo llegué. Se hizo el soterrado de la línea y se sacó el contador afuera y se cambió cuadro de protecciones. Cuando he mirado el ¿magnetotermico? antiguo q esta guardado pone 380 y un interruptor general también antiguo y guardado pone 380. Yo podría asegurar q mi instalación No tiene neutro pues recientemente he hecho obra en la que me encontré la vieja manguera original y tiene 3 hilos, de los cuáles he usado 2 para montar luces y enchufes en el garage. Los motores trifásicos que tengo, bombas de agua y una hormigonera pequeña tienen chapas en las que pone 220/380 entonces con mi poquísimo conocimiento del asunto y mi sorpresa al encontrar el magnetotérmico e interruptor antiguos en los q pone '380v', y usando electrodomésticos normales en la casa (a 220), y según me dice un electricista q tengo 220 'entre fases' ¿sería posible hacer funcionar la hormigonera que quiero? Cuando el vendedor me dice que la usa a 380 y su enchufe tiene 4 patillas, en mi casa los motores trifásicos son todos de 3 patillas
Gracias a todos
Re: Conexion motor 220/380
Publicado: 08 Abr 2014, 09:20
por Borch206
Hola, por lo que dices, tienes una línea trifasica a 230v.
Los 4 pines del "mazo" o clavija son las tres fases y la tierra.
SI que PUEDES conectar el motor pero en triángulo. Los motores con chapa 220/380 se pueden conectar en estrella (380), triángulo (220) y de otras maneras pero tampoco te voy a liar...
Borja
Re: Conexion motor 220/380
Publicado: 08 Abr 2014, 10:04
por bolluno
Borja muchas gracias. La toma de tierra se puso cuando se soterró la nueva línea, y yo me dediqué a meter el cable amarillo/verde con la guía x los enchufes y colectores de la casa para tener el ordenata y frigorífico, lavadora con toma de tierra
Así me das una buena noticia, no solo puedo usar la hormigonera sino que esta tiene puesta a tierra, gracias otra vez
Re: Conexion motor 220/380
Publicado: 09 Abr 2014, 13:22
por bolluno
Hola de nuevo
@Borch206 he cogido unas fotos
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/09/vatyre2y.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/09/6a7y2e8y.jpg[/img]
Estas son las protecciones antiguas y las nuevas
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/09/3a9uhypy.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/09/ydu4a3a9.jpg[/img]
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/09/qyza5agy.jpg[/img]
Y estas el interruptor la placa y enchufe de mi hormigonera pequeña.
Mi duda sigue siendo que tipo de instalación tengo pues aunque todos me dicen que 230v en todas partes pone 380v, y mi temor es que cuando enchufe la hormigonera grande se queme o le pase algo.
El vendedor sabe cambiar las 'chapitas' si es necesario. Este viernes que voy a verle haré fotos de ese motor y las subiré aqui.
Perdonad mi ignorancia y gracias a todos
Conexion motor 220/380
Publicado: 09 Abr 2014, 16:09
por Borch206
-Dime por favor si al pulsar el test del diferencial "T" este salta, si salta, mira si hay conectado un cable a la izquierda, donde pone N,
si no salta va a haber que hacer una cosa para que funcione...
-El hecho de que ponga 380v por todas partes es que los elementos en cuestión están preparados para soportar dicha tension y/o intensidad indicadas.
-Si pudieras sacar una foto de las protecciones nuevas con los cables, es decir sin las tapas que las protegen podríamos verlo mejor
Borja
Re: Conexion motor 220/380
Publicado: 09 Abr 2014, 17:26
por bolluno
Ok maestro.
Ahora estoy en el trabajo, mañana a medio día te contesto. Si debes de tener razón pues aunque el diferencial antiguo pone:
Nⁿ polos - 4
Polos protegidos - 3
Yo aseguro que al toparme con la manguera original al hacer obra esta tiene solo 3 hilos
Re: Conexion motor 220/380
Publicado: 09 Abr 2014, 19:13
por Borch206
Eso de maestro editalo que me da vergüenza
Re: Conexion motor e instalación 220-380
Publicado: 10 Abr 2014, 00:57
por D4V1D
Hola, tienes 230 V a 3 fases, aunque al cambiar la línea se debería haber puesto una con 3 fases y neutro.
El hecho de que el material eléctrico esté marcado a 380-400 V es por que puede usarse hasta ese voltaje, aunque por suerte para ti te ha tocado tener trifásica a 230 V que en caso de electrocución es menos peligrosa que a 400 V.
Para que la hormigonera te funcione, o cualquier otra carga trifásica, debes tener en cuenta que muchas veces se hace el cambio de tensión como ha dicho Borch206.
Saludos
Re: Conexion motor e instalación 220-380
Publicado: 10 Abr 2014, 14:24
por bolluno
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/10/8a6egumy.jpg[/img]
Ok David y Borja
Todo es culpa mía
Cuando se sacó el contador afuera y se soterró la nueva linea no supe poner atención pq desconozco totalmente el tema de la electricidad...
Y ahora no sé en rigor que tipo de trifasica tengo pues cuando digo que al encontrar la 1a manguera y tener solo 3 hilos, es la que había antes de la acometida nueva, que sigue viva porque se usó en sentido inverso para llevar la corriente de la casa al garage, q son distintas construcciones, cuando en un principio la luz venía de un palo al garage, y del garage a la casa. En cualquier caso la zanja que yo pagué viene de fuera derecha a la casa, no se si tiene tres o cuatro hilos, pero de la casa al garage es lo que hubo en principio los tres hilos
Como me gustaría ahora haber estudiado
Borja cuando apreto el botón de test, salta el diferencial
Re: Conexion motor e instalación 220-380
Publicado: 10 Abr 2014, 14:26
por bolluno
[img]http://img.tapatalk.com/d/14/04/10/umugujez.jpg[/img]