Página 1 de 1

conexion de bobinas del motor

Publicado: 18 Abr 2014, 21:27
por vigliola
Hola, alguien hizo la experiencia de invertir la conexion de una de las bobinas de un motor trifasico ? me reffiero a invertir por ejemplo la entrada U por la salida X de la misma bobina, no invertir X por Y que nos daria un giro invertido; si tenemos la bobina U-X la bobina V-Y y la bobina W-Z, podemos hacer las conexiones para estrella o triangulo pero siempre respetando las entradas y las salidas, en la practica por ejemplo para estrella unimos UVW y conectamos XYZ a la salida, pero que sucede si conectamos uniendo XVW y las salidas a UYZ, el motor quedaria algo frenado por tener una bobina invertida ???? pregunto esto por que pasa de encontrarse con motores manoseados a los que no les queda ni marca en la bornera y peor que suelen usar el mismo color para todo, gracias por la atencion y disculpen si no me explico claramente.

Re: conexion de bobinas del motor

Publicado: 19 Abr 2014, 15:01
por Hefner
Hola, alguien hizo la experiencia de invertir la conexion de una de las bobinas de un motor trifasico ? me reffiero a invertir por ejemplo la entrada U por la salida X de la misma bobina, no invertir X por Y que nos daria un giro invertido; si tenemos la bobina U-X la bobina V-Y y la bobina W-Z, podemos hacer las conexiones para estrella o triangulo pero siempre respetando las entradas y las salidas, en la practica por ejemplo para estrella unimos UVW y conectamos XYZ a la salida, pero que sucede si conectamos uniendo XVW y las salidas a UYZ, el motor quedaria algo frenado por tener una bobina invertida ???? pregunto esto por que pasa de encontrarse con motores manoseados a los que no les queda ni marca en la bornera y peor que suelen usar el mismo color para todo, gracias por la atencion y disculpen si no me explico claramente.



Pues pasa de todo, según la potencia, aunque generalmente lo que se nota es como si quien manipuló en él hubiera dejado un gato dentro
y le hubiera pillado el rabo a la hora de montar los escudos (tapas)

Para solventarlo sólo es necesario una pinza amperimétrica e ir inviertiendo cables...pero ¿Cuántos pasos hace falta hacer para dar con las entradas/salidas
correctas?

Un saludo

Re: conexion de bobinas del motor

Publicado: 19 Abr 2014, 15:10
por vigliola
Si, prero por si no me exprese bien o no se si interprete bien tu respuesta, no me refiero la union entre bobinas dentro del motor (al bobinarlo) sino de los seis cables que salen, no estan identificados, si entendi bien tu respuesta te refieres a conectar el motor e ir midiendo hasta que todas las fases de salida RST, den igual ???

Re: conexion de bobinas del motor

Publicado: 19 Abr 2014, 15:37
por Hefner
Si, prero por si no me exprese bien o no se si interprete bien tu respuesta, no me refiero la union entre bobinas dentro del motor (al bobinarlo) sino de los seis cables que salen, no estan identificados, si entendi bien tu respuesta te refieres a conectar el motor e ir midiendo hasta que todas las fases de salida RST, den igual ???


Aunque no te expresaste bien te entendí perfectamente. Ese supuesto es el pan de cada día cuando nos llega un motor rebobinado de
un compresor "de tornillo" los cuales no tienen cajas de conexiones alguna, ya que los cables van directos a los contactores del cuadro
de maniobra, y una equivocación en los "macarrones" da lugar a ese supuesto

Como digo eso se verifica arrancando en motor en vacío y tomando intensidades, y si no son las esperadas cambiando entradas por salidas. Claro
está que si uno se lía con ello no lo arranca en la vida. Hay un número máximo de posibilidades y eso es lo que se trata de averiguar

Y si el motor aún no está montado se localiza fácilmente cuales son entradas y salidas con una pila...

Un saludo

Re: conexion de bobinas del motor

Publicado: 20 Abr 2014, 13:15
por Hefner
Como digo eso se verifica arrancando en motor en vacío y tomando intensidades, y si no son las esperadas cambiando entradas por salidas. Claro
está que si uno se lía con ello no lo arranca en la vida. Hay un número máximo de posibilidades y eso es lo que se trata de averiguar


¿ 3 ó 6 elevado al cubo? :?

Un saludo

Re: conexion de bobinas del motor

Publicado: 21 Abr 2014, 06:43
por Hefner
¿ 3 ó 6 elevado al cubo? :?



¿Nadie se atreve a opinar? :mrgreen:

Un saludo

Re: conexion de bobinas del motor

Publicado: 22 Abr 2014, 08:24
por Hefner
¿Nadie se atreve a opinar? :mrgreen:



Complicado parece, pero no lo es tanto. Recuerdo que esta pregunta me la hizo un buen técnico de los compresores de aire
Ingersoll Rand después de que no fuera capaz a arrancar un motor de 75 KW tras varios intentos...

Un saludo