motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 19 Abr 2014, 13:39
por joaloscoles
Debo instalar motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75 Que protecciones me recomendais? Gracias

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 19 Abr 2014, 14:17
por Hefner
Debo instalar motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75


Tíralo a la chatarra, que con ese FP te va a arruinar...

Un saludo

motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 19 Abr 2014, 20:37
por Borch206
Calla, el otro día me toco cambiar un motor trifasico siemens de 0.5 de fdp! No lo ponía pero P (W) = 1/2 S (VA) ...


Borja

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 19 Abr 2014, 20:50
por joaloscoles
Tíralo a la chatarra, que con ese FP te va a arruinar.

jejje

motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 19 Abr 2014, 20:59
por Borch206
Con un magneto curva MA de 25A y un térmico regulable de 12-18 te vale, aunque esto es variable...


Borja

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 19 Abr 2014, 21:03
por Hefner
Calla, el otro día me toco cambiar un motor trifasico siemens de 0.5 de fdp!


Desgraciadamente vivimos en un país cuya cultura empresarial es la de "tira, que libras" en la cual el fundamento
principal es el exprimidor. Ya no digo a nivel laboral sino al de tratar de "sacarle el jugo" a las máquinas cuando estas
todo lo que dan a partir de cierta vida es pulpa, y no jugo

Seguro que cuando cuente esto los bobinadores se tirarán a mi yugular, pero un motor rebobinado mas de 3 veces
a la próxima tiene que ir a la chatarra. Así mismo todos los motores que no estén agrupados bajo las siglas EFF1 (funcionamiento
contínuo) EFF2 (funcionamiento normal) y EFF3 (funcionamiento ocasional) representaran un agujero económico para
cualquier empresa que no sepa "echar números"...

Por cierto, hasta 10 KW sale mas a cuenta tirar el motor que mandar a bobinarlo...

PD: al autor de la pregunta como no dé la tensión, el número de revoluciones y la aplicación del motor será difícil contestarle...

Un saludo

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 08 May 2014, 21:38
por Lest
Borch206 escribió:
Con un magneto curva MA de 25A y un térmico regulable de 12-18 te vale, aunque esto es variable...


Borja


Hola amigo, en que te basas para calcular la intensidad del magneto? Yo he calculado 5k/400 (por que es trifasico) y me da 12,5A me estoy confundiendo yo, seguro, pero en que? Gracias.

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 08 May 2014, 22:11
por Hefner
5k/400 (por que es trifasico) y me da 12,5A me estoy confundiendo yo, seguro, pero en que?


¿De dónde dedujiste que la tensión era de 400 V?

Un saludo

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 10 May 2014, 14:12
por Litrizgz
Lest escribió:
Hola amigo, en que te basas para calcular la intensidad del magneto? Yo he calculado 5k/400 (por que es trifasico) y me da 12,5A me estoy confundiendo yo, seguro, pero en que? Gracias.


Buenas, esto es teniendo en cuenta que la tensión de línea es 400; en caso contrario sería cambiar los datos en la fórmula y listo.

Re: motor asincrono trifasico 5kw fdp 0.75

Publicado: 10 May 2014, 15:43
por Borch206
A mi me sale 16.6A a 230 trifásica (...)


Borja