Hombre presente en motor
Publicado: 29 Abr 2014, 22:38
Hola, haber si me echais un mano en esto:
Recientemente hemos bobinado un motor monofasico que arranca con condensador, y le hemos cambiado la placa de control que es una tipica de un abrepuertas para un garaje.
La averia primero en la placa se ha producido por una falta de neutro en la acometida al colegio, luego el motor se quemo por el problema que describo a continuacion.
La placa Marca Erreka, modelo CLEVER 02, (no puedo poner enlace pq no esta este placa precisamente en la web del proveedor.)
La placa ataca a dos contactores domesticos de 2*25 amp, los cuales alimentan al motor para conseguir el sentido de giro.
El motor consume 3.5 amp.
Se supone que la placa tiene funcion de hombre presente en los dos sentidos, ya que en el mecanismo accionado no se puede montar finales de carrera, por eso es necesaria esta funcion.
El tema es que una de las salidas de la placa se queda con una tension residual de 90 voltios, con lo cual no despega el contactor, el motor termina de recoger hace tope y se quema
Hemos cambiado un contactor por otro y hace lo mismo en esa salida, en la otra no, tambien se ha cambiado la placa de control por otra nueva y nada
El tecnico de Erreka no tiene ni idea el pq, solo dice que su placa en el taller funciona perfectamente, que tengo algo mal en la instalacion.
Me podeis ayudar con esta informacion o faltan datos?
Gracias.
Recientemente hemos bobinado un motor monofasico que arranca con condensador, y le hemos cambiado la placa de control que es una tipica de un abrepuertas para un garaje.
La averia primero en la placa se ha producido por una falta de neutro en la acometida al colegio, luego el motor se quemo por el problema que describo a continuacion.
La placa Marca Erreka, modelo CLEVER 02, (no puedo poner enlace pq no esta este placa precisamente en la web del proveedor.)
La placa ataca a dos contactores domesticos de 2*25 amp, los cuales alimentan al motor para conseguir el sentido de giro.
El motor consume 3.5 amp.
Se supone que la placa tiene funcion de hombre presente en los dos sentidos, ya que en el mecanismo accionado no se puede montar finales de carrera, por eso es necesaria esta funcion.
El tema es que una de las salidas de la placa se queda con una tension residual de 90 voltios, con lo cual no despega el contactor, el motor termina de recoger hace tope y se quema
Hemos cambiado un contactor por otro y hace lo mismo en esa salida, en la otra no, tambien se ha cambiado la placa de control por otra nueva y nada
El tecnico de Erreka no tiene ni idea el pq, solo dice que su placa en el taller funciona perfectamente, que tengo algo mal en la instalacion.
Me podeis ayudar con esta informacion o faltan datos?
Gracias.