Página 1 de 1

Variador Omron V1000

Publicado: 18 May 2014, 21:50
por joaloscoles
Hola necesito algunos consejos que me podais dar para instalar un V1000.Cosas que en que debo fijarme para realizar esta tarea adecuadamente,o detalles que querais comentar.

Gracias!

Re: Variador Omron V1000

Publicado: 20 May 2014, 18:31
por Hefner
Hola necesito algunos consejos que me podais dar para instalar un V1000.Cosas que en que debo fijarme para realizar esta tarea adecuadamente,o detalles que querais comentar.


Un variador no es como un contactor que se conecta y ya está. Lo primero que tienes que tener muy claro es qué es lo que
quieres controlar con él, y como no tengas conocimientos de programar esta clase de aparatos vas a cascar algo. Porque el
que al final el motor gire no quiere decir que el variador esté bien programado
Para esto hay cursillos y si compras muchos hasta el comercial local de OMRON te enseña a programarlos...dentro de su escaso
conocimiento

Un saludo

Variador Omron V1000

Publicado: 28 May 2014, 02:40
por Borch206
Una vez tengas bien claro lo que debes hacer y hagas un curso online o presencial, prepárate, jejeje
Yo he instalado sólo 3 desde cero y vaya pelea. Con rounds y todo. Pero así se aprende.
X cierto no eran Omron así que no puedo ayudarte mucho...
Léete bien el manual y a por ello.


Borja

Re: Variador Omron V1000

Publicado: 28 May 2014, 08:37
por Hefner
Yo he instalado sólo 3 desde cero y vaya pelea. Con rounds y todo. Pero así se aprende.


Que al final funcionen no quiere decir que estén bien instalados y menos que lo estén correctamente
programados. Hay que haber montado cientos de ellos para saber de qué va la cosa y con qué se puede
encontrar uno al cabo de un tiempo. Lo primero de todo el saber qué tipo de protección tienen que tener
en cabecera, ya que no sirve un automático "doméstico" ni un fusible "convencional". Así mismo el tipo
de cable variador/motor, al ser este específico para estos aparatos...

Otra cosa a tener en cuenta es que aguas abajo de un variador no debe de existir protección térmica de
ningún tipo...

Y aunque no se utilizan todos (según la aplicación) un variador puede tener mas de 1.000 parámetros
configurables...

Un saludo