Página 1 de 1
Motor dos manojos de cables, conectar estrella triangulo
Publicado: 20 Ago 2014, 23:59
por litronas
Tengo una duda y he estado leyendo y me gustaría que me dieran opinión. Tengo una bomba que salen seis cables divididos en dos. ¿ daría igual que se conectara el manojo 1 a linea y el 2 a estrella triangulo, y viceversa? He leído por hay que si por que al estar dividido a sin, las bobinas están sus principios y finales juntos. Y es igual. Gracias de antemano
Enviado desde mi HUAWEI G510-0200 mediante Tapatalk
Re: Motor dos manojos de cables, conectar estrella triangulo
Publicado: 21 Ago 2014, 17:55
por Hefner
Tengo una duda y he estado leyendo y me gustaría que me dieran opinión. Tengo una bomba que salen seis cables divididos en dos. ¿ daría igual que se conectara el manojo 1 a linea y el 2 a estrella triangulo, y viceversa? He leído por hay que si por que al estar dividido a sin, las bobinas están sus principios y finales juntos. Y es igual. Gracias de antemano
Si los "manojos" pertenecen a entradas / salidas reales no hay mayor problema. Otra cosa es que en los "manojos" esté confundida
una entrada con una salida, cosa que también tiene solución, pero habría que tomar cierta cautela...
Un saludo
Re: Motor dos manojos de cables, conectar estrella triangulo
Publicado: 21 Ago 2014, 18:25
por litronas
Perdón por lo de "manojos", salen dos cables de la parte de arriba con tres hilos cada una. Marrones , grises y negros. Y como la bomba esta hermética no quiero abrirla. Entonces como no se cuales son los principios o finales. Uno de los cables lo metí en linea y el otro en estrella triangulo y me comía la cabeza y estuve buscando y pregunte aquí.
Muchísimas gracias Hefner ya me quedo mas tranquilo.
Enviado desde mi HUAWEI G510-0200 mediante Tapatalk
Re: Motor dos manojos de cables, conectar estrella triangulo
Publicado: 21 Ago 2014, 18:44
por Hefner
Perdón por lo de "manojos", salen dos cables de la parte de arriba con tres hilos cada una. Marrones , grises y negros. Y como la bomba esta hermética no quiero abrirla. Entonces como no se cuales son los principios o finales. Uno de los cables lo metí en linea y el otro en estrella triangulo y me comía la cabeza y estuve buscando y pregunte aquí.
Muchísimas gracias Hefner ya me quedo mas tranquilo.
Eso es moneda común en todos los motores rebobinados y sobre todo en aquellos que no tienen placa de conexiones. Pero a la
hora de funcionar no les afecta para nada...
Un saludo