Problema con boyas para arrancar bomba

Publicado: 20 Oct 2014, 20:40
por j3org3
Un saludo grande a todos los compañeros que os habeis interesado en el tema!!
Entrando en materia, me gustaria explicar un problema que tengo para arrancar y parar una bomba trifasica de aguas fecales, el sistema de conexion y desconexion es mediante un contactor que se activa con una boya colocada a una altura superior y se desconecta con otra boya colocada a una altura inferior en el poso. Ahora bien, la bomba arranca sin problema cuando la boya superior entra en contacto, el agua baja, la boya superior cae y pierde el contacto, la bomba sigue funcionando y el agua baja hasta la altura de la boya inferior y cuando esta cae y pierde el contacto y la bomba se para. Es aqui donde se produce el problema que me quita el sueño!!
El agua que esta en el tubo vuelve hacia atras y la cantidad de agua es tal que vuelve a activar el contacto de la boya inferior y arranca la bomba y asi se puede estar en un bucle infinito de arrancar y parar que no me interesa por no decir que puede quemar la bomba.

La boya superior cumple su objetivo, arranca la bomba cuando entra en contacto y aunque baje el agua y pierda el contacto la bomba sigue funcionando, al llegar abajo la boya inferior tiene que desactivar al contactor, y asi lo hace pero no tendria que volver a funcionar hasta que lo mande la boya superior, pero hay algo que estoy haciendo mal por que el reflujo del agua vuelve a arrancar la bomba solo con el contacto de la boya inferior y esta solo tiene que servir para desconectarla.


Desde ya agradesco vuestra ayuda y el tiempo que me habeis podido dedicar,
sera un gusto dejarme ayudar por alguien que la tenga clara
hoy por mi, mañana por ti

Jorge.

Re: Problema con boyas para arrancar bomba

Publicado: 21 Oct 2014, 09:54
por sergio32
Hola ; el sistema de boyas para el control de depósitos puede funcionar bien en depósitos grandes pero me da que del que nos hablas es muy pequeño y ahí las boyas son muy inestables por la poca tolerancia y la propia agua que mueve las boyas

Si el mayor problema es el retorno del agua cuando para la bomba, te sugiero que instales una válvula anti retorno en la salida del tubo , es una especie de manguito que evita que el agua circule en sentido contrario

De todas las formas yo cambiaria el sistema de boyas por uno de control de nivel tipo Dinil o similar con sondas y un relé de control . deberías instalar las sondas en un tuvo para que solo saliese la parte del electrodo o sensor y que estuviese sujeto para que no le afectase la caída y salida del agua . Creo que te funcionaria mucho mejor
Imagen

Re: Problema con boyas para arrancar bomba

Publicado: 22 Oct 2014, 19:52
por j3org3
Gracias artista!! me has dado la solucion, hay algunas piezas que me faltan por conocer, pero en cunto vi tu esquema vi perfectamente lo q me hacia falta, Un saludo Grande!!

Re: Problema con boyas para arrancar bomba

Publicado: 27 Oct 2014, 18:07
por j3org3
ya tengo todo comprado, ahora mi duda es con que tipo de cable puedo conectar las sondas??? un cable normal unifilar de 1.5mm va bien?? no habra problema con que este sumergido???, Gracias de antemano!!!

Re: Problema con boyas para arrancar bomba

Publicado: 28 Oct 2014, 09:32
por sergio32
Hola, un cable normal o una manguera de 1 kv de 1,5m/m si la distancia no es muy larga esta bien
Pon cuidado en las conexiones de los electrodos , intenta poner un terminal de ojo bien grimpado en cada uno

Re: Problema con boyas para arrancar bomba

Publicado: 28 Oct 2014, 19:00
por cesc
Si el depósito no es muy grande también puedes utilizar un interruptor de nivel, da resultado con un margen de 1m
o sujetar las boyas a una cadena.
Cuidate de tapar el hilo de cobre para que no lo ataque el sulfídrico suele hacer estragos en los filamentos de cobre.
Saludos