coincido con todos los compañeros
lo voy a esplicar mas o menos para que lo entiendas
el diferencial solo esta para detectar una fuga y protege a las personas . no salta por carga ( o sea que puedes poner toda la carga que sea que no saltara hasta que se queme y arda)
para eso se tiene que poner un automatico general acorde con la seccion de los cables ( para porteger la instalacion contra cortocircuitos y sobrecargas ) en tu caso si los cables de la derivacion individial son de 6mm tendria que ser de 25 A
ningun electricista normal te firmara un boletin sin un automatico general
el precio total me parece muy bien , incluso varato ( yo seguro cobraria mas )