Miguel 69 escribió:Buenas noches Jordi, fijándome bien parece que la instalación del transitoria es correcta porque el Iga lo tienes alimentado aguas abajo tal como indica el fabricante en su esquema de conexionado; si no me equivoco, la derivación individual es la que te llega por el tubo corrugado libre de halógenos color gris y parece que entra aguas abajo del Iga para luego, aguas arriba, alimentar transitoria y circuitos de vivienda. Por tanto, cumple con reglamento. En cuanto al permanente, sección de 2.5 mm² es correcta también.
En cuanto a lo que comentas del neutro, dá igual que lo pongas en el polo derecho o izquierdo del Iga porque según indica el esquema de Toscano la protección transitoria es omnipolar o dicho de otra manera, es un protector para tensiones de suministro bifásicas.
Saludos.
Este es el mensaje completo. Entonces es un error de concepto, y no de escritura.