Re: Reducción de sección del cable.

07 Ago 2021, 18:35

Miguel 69 escribió:
Perdón, por algún motivo me he equivocado. Tratándose de un cetac tendrás que pelar los cables o infórmate de la potencia de la compactadora para reducir sección y un magnetotérmico adecuado a esta nueva sección.

Saludos

A ver: el automático no se elije en "función de la sección del cable" sino en función del consumo del aparato en cuestión y, por ende, el cable se protege para ese consumo. Es decir, que si el consumo es de 10 A. , y por caída de tensión colocas un conductor capaz de transportar 100 A. , la protección seria sobre 10A no sobre los 100 A.


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Reducción de sección del cable.

08 Ago 2021, 10:49

Buenos días, en el supuesto que la compactadora consumiera 10A, yo reduciría sección de 25 mm² a 4 mm², por ejemplo, y protegería el nuevo circuito con un magnetotérmico de 16A si fuera necesario porque quizás, ya la protección magnetotérmica del circuito de 25 mm² abarque al nuevo de 4 mm² y ya no tendrías problemas para hacer la conexión al cetac.

Saludos


 
taeicaasa
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 53
Registrado: 16 Jun 2021, 21:36
Ubicación: Otra

Re: Reducción de sección del cable.

08 Ago 2021, 12:29

coito circuito escribió:
taeicaasa escribió:
hola, primero habría que saber la potencia del motor, porque para usar semejante cable sería algo descabellado hacerlo con un cetac, eso tendría que ir directo a un tablero.

Hola
No veo yo por qué tendría que ir directo al "tablero " siempre y cuando que hay tomacorrientes de hasta 400A
Saludos



hola
Por seguridad


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Reducción de sección del cable.

08 Ago 2021, 16:40

taeicaasa escribió:
coito circuito escribió:
taeicaasa escribió:
hola, primero habría que saber la potencia del motor, porque para usar semejante cable sería algo descabellado hacerlo con un cetac, eso tendría que ir directo a un tablero.

Hola
No veo yo por qué tendría que ir directo al "tablero " siempre y cuando que hay tomacorrientes de hasta 400A
Saludos



hola
Por seguridad


Hola

Veo que desconoces el mundo de los tomacorrientes y que hablas de oídas: un tomacorrientes de 400 A es tan seguro como cualquier conexión en un "tablero", ya que estos no se pueden desconectar el carga. Si fueran peligrosos no se fabricarían: si se hace es por haber demanda de ellos en conexiones móviles de medianas intensidades

Saludos


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Reducción de sección del cable.

08 Ago 2021, 16:47

Miguel 69 escribió:
Buenos días, en el supuesto que la compactadora consumiera 10A, yo reduciría sección de 25 mm² a 4 mm², por ejemplo, y protegería el nuevo circuito con un magnetotérmico de 16A si fuera necesario porque quizás, ya la protección magnetotérmica del circuito de 25 mm² abarque al nuevo de 4 mm² y ya no tendrías problemas para hacer la conexión al cetac.

Saludos


Hola.

Tú no vayas añadiendo automáticos donde no son necesarios (queda muy feo y resta profesionalidad a quien proyecta). Posibilidades de hacer conexiones en automáticos "pequeños", con secciones "grandes", si hay (como has visto)

Saludos


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Reducción de sección del cable.

08 Ago 2021, 18:37

Hola, claro que sé que tenemos esa posibilidad pero para un cetac 32A ya sea sobre pared o aéreo, pues como que no veo la utilización de punteras o terminales. En el caso del de sobrepared no sé qué espacio podemos tener para poner esos terminales pero en el aéreo prácticamente seguro que no.

Saludos


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Reducción de sección del cable.

08 Ago 2021, 19:50

Miguel 69 escribió:
Hola, claro que sé que tenemos esa posibilidad pero para un cetac 32A ya sea sobre pared o aéreo, pues como que no veo la utilización de punteras o terminales. En el caso del de sobrepared no sé qué espacio podemos tener para poner esos terminales pero en el aéreo prácticamente seguro que no.

Saludos

Hola:
Las punteras "no ocupan nada" . Lo único que el rabillo de conexión es mas corto...
Saludos


 
Miguel 69
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 984
Registrado: 11 Dic 2019, 11:57
Ubicación: Cantabria

Re: Reducción de sección del cable.

09 Ago 2021, 12:27

Buenos días, les dejo la imagen interior de un cetac sobrepared de 32A. Se podría poner punteras pero para este tipo de elementos veo más correcto no ponerlas. Veo más correcto conexión al cobre diréctamente.

Imagen

Saludos.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Reducción de sección del cable.

09 Ago 2021, 12:55

Miguel 69 escribió:
Buenos días, les dejo la imagen interior de un cetac sobrepared de 32A. Se podría poner punteras pero para este tipo de elementos veo más correcto no ponerlas. Veo más correcto conexión al cobre diréctamente.

Imagen

Saludos.

Hola
Lo "correcto" sería borrar la palabra correcto, dado que no es la apropiada para el caso que nos ocupa. Esto es así porque toda conexión, con cable flexible fijada MEDIANTE TORNILLO, lo que hace es cercenar venas de cable en el punto de apriete. De ahí el uso de las punteras, ya sean preaisladas o no. Si "no estás de ello" decirte que las punteras las hay de 2 longitudes, para casos donde el apriete es por doble tornillo
Saludos


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Reducción de sección del cable.

09 Ago 2021, 12:55

Miguel 69 escribió:
Buenos días, les dejo la imagen interior de un cetac sobrepared de 32A. Se podría poner punteras pero para este tipo de elementos veo más correcto no ponerlas. Veo más correcto conexión al cobre diréctamente.

Imagen

Saludos.

Hola
Lo "correcto" sería borrar la palabra correcto, dado que no es la apropiada para el caso que nos ocupa. Esto es así porque toda conexión, con cable flexible fijada MEDIANTE TORNILLO, lo que hace es cercenar venas de cable en el punto de apriete. De ahí el uso de las punteras, ya sean preaisladas o no. Si "no estás de ello" decirte que las punteras las hay de 2 longitudes, para casos donde el apriete es por doble tornillo
Saludos