Miguel 69 escribió:El Iga no protege la DI. Si están poniendo fusible de 63A con sección de 10 mm² sólo están protegiendo ante cortocircuito, a no ser que el aislamiento sea de polietileno reticulado o poliolefina fuerte.
Según el REBT (ITC-BT-15 - UCO) el IGA debe dimensionarse en función del grosor de la derivación individual. En la tabla C especifican:
* Cable de 6 mm²: 32 A (teóricamente 36)
* Cable de 10 mm²: 50 A
* Cable de 16 mm²: 63 A (teóricamente 66)
Si este dimensionamiento se hace en función del grosor, esto significa que (aunque sea indirectamente) el IGA protege la DI. Porque si el IGA protegiese únicamente el cuadro aguas abajo, ¿por qué especificar el grosor de la DI? Poner un IGA de 40A con diferenciales de 40A sería siempre legal (si el cable es de 6 mm² y consumes más de 32A, pues ya saltaría el fusible).
Pero vamos, obviamente es exactamente como dices, poniendo un fusible de 63A el cable quedaría protegido únicamente ante cortocircuito (o ante corrientes superiores a 63A, jejeje).
Miguel 69 escribió:Imposible que se te funda el fusible de 63A con una potencia contratada de 10 kw aunque consumas 20 kw. Te aguantaría hasta una potencia contratada de 44 kw o de 25 kw, depende de la tensión de suministro que tengas.
Estamos hablando de monofásica, ¿eh?
63 A son 14.490 W.
Consumiendo 20 kW claro que se funde el fusible.