no hay ningún problema en poner a tu instalación un Iga de 25A y tal cual como la tienes es lo mejor. Es más, te diría que hasta de 20A mejor. Además, no creo que necesites más y tampoco creo que puedas aumentar más a no ser que se trate de una reforma para presentar boletín nuevo por electrificación elevada. Es decir, tal cual tienes tu instalación, con un Iga 20A yo estaría seguro.
Ahora bien, si puedes solucionar los errores por si vas a presentar nueva documentación tendrás que corregir :
- tienes los diferenciales en serie
- alimentación a los mecanismos por su parte baja. No es incorrecto pero no es lo convencional ni más seguro.
- puentes deberían ser de 16 mm² y no sólo a los diferenciales, a los magnetotérmicos tambien, pero podrías reducir a 10 mm².
- reparto de circuitos entre los dos diferenciales de manera compensada.
- instalación de un sobretensiones transitoria y si lo consideras oportuno, un permanente.