Haz un montaje como este y utiliza como comprobador a ver cuales son los cables que tienen corriente realmente. Primero haz una prueba en otro enchufe para ver cuánto se ilumina
y comparas con el actual (si quedara en serie con otro elemento, bombilla p.e. se iluminaría con menor intensidad)

- lampara de prueba.png (82.23 KiB) Visto 1820 veces
Desde siempre se dijo que
"las herramientas en manos inexpertas son un peligro" Tal es el caso de los comprobadores de inducción
Con ese tipo de comprobador solo tiene que encenderse en un hilo, si la instalación es a fase y neutro, como se le presupone (pocas instalaciones quedan a 2 fases a no ser que sea en el ámbito rural) PERO puede encenderse en otro hilo si es un retorno (a través de una bombilla u otro consumo)