En cambio el de 10 mA es mas correcto, por que al ser se menos sensibilidad
Cuantos mas bajos son los mA MAYOR es la sensibilidad...
Un saludo
En cambio el de 10 mA es mas correcto, por que al ser se menos sensibilidad
Por cierto, hoy he estado haciendo pruebas con varios diferenciales schneider y me saltan los de 30mA a 22mA y los de 300mA a 220mA
La prueba "casera" la he hecho con una pinza de fugas y un potenciómetro de precisión de 50kohm de una fase a tierra...
Hefner escribió:Por cierto, hoy he estado haciendo pruebas con varios diferenciales schneider y me saltan los de 30mA a 22mA y los de 300mA a 220mA
La prueba "casera" la he hecho con una pinza de fugas y un potenciómetro de precisión de 50kohm de una fase a tierra...
Haz la prueba con un miliamperímetro y verás cómo no hay ni 1,5 mA de diferencia...
Un saludo
Tengo pinza miliamperimétrica, y cuando salta, habiendo medido previamente el voltaje, desconecto y mido la resistencia del potenciómetro, aplico la fórmula y me da exacta la última medición (+/- 0.01mA) a la que llegó antes de saltar, ni que decir tiene que es multivuelta y que lento lento lo hago con el de 30mA, ya que la potencia que tiene que disipar no es muy alta...
Creo que esa medida de contraste no hace mas que corroborar....