Hola, si estás pagando por 4 kW y tienes un ICP de 3 A es incorrecto.
3A con trifásica de 230/400 V son 2 kW, ni siquiera 5 A que son 3,46 kW llega a los 4 kW.
Hay varias opciones:
-Anular el ICP y poner un IGA de 25 A (previa comprobación del cableado)
Con esta opción mantienes la potencia contratada pero te ahorras el coste del cambio a monofásico. La potencia limitada por el contador digital no es por fase, es global, por lo tanto, aunque consumas 3,8 kW en una fase, debería aguantarte.
-Pasarte a monofásico
Si deseas tener contratada menos potencia no te recomendaría bajar de 2,3 o 3,45 kW por que a la larga te puede resultar insuficiente si añades mas cargas en la instalación. Además deberás tener la instalación en normativa para poder hacer un nuevo boletin. Y lo mas importante asegurarte que no tienes cargas trifásicas.