Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Rail para puentear componentes

15 Mar 2015, 19:13

Es el cuadro de mi vivienda y creo que no hace falta termografia.


¿Qué es lo que te hace pensar que está bien? El dejar un tornillo flojo (o sobre apretado) está dentro
de toda posibilidad; por muy experimentado que esté uno en el oficio en cuestión. La única forma de
saberlo es comprobando la temperatura de esas conexiones. Nada mejor para ello que la cámara
termográfica (que conste que yo no las vendo, ni tengo comisión por hacer propaganda 8-) )...

Un saludo


 
centistoke
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 124
Registrado: 11 Ene 2015, 20:23
Ubicación: Barcelona

Re: Rail para puentear componentes

15 Mar 2015, 20:19

Gracias por vuestros consejos, no vienen mal. Al contrario!