Avatar de Usuario
JUDAS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 250
Registrado: 24 Jul 2011, 10:43

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

14 Nov 2015, 21:04

En como conectas el cruzamiento?
Puedes poner una foto del cruzamiento y como lo conectas?


 
Avatar de Usuario
Bombilla
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 3185
Registrado: 28 Dic 2014, 03:06
Ubicación: Barcelona

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

14 Nov 2015, 22:13

Hola, si no sabes si alguno de los conmutadores está mal conectado, prueba a puentear el de cruce y probar con los otros dos.
Saludos


 
guan
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 20
Registrado: 03 Abr 2014, 22:38
Ubicación: A Coruña

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

15 Nov 2015, 17:35

Por fin consegui arreglarlo. Vuestros comentarios y disposición para colaborar fueron determinantes.

Tenia mal las conexiones del cruzamiento. Puse las procedentes de uno de los conmutadores en los bornes superiores del cruzamiento y las del otro conmutador en los inferiores y ... solucionado.

Gracias de nuevo.


 
Avatar de Usuario
chule
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 216
Registrado: 17 Sep 2012, 23:23
Ubicación: Madrid

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

16 Nov 2015, 12:47

Eres un crack!!! :idea:;);););)

Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.


Hay tres tipos de personas...las que saben contar y las que no
 
guan
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 20
Registrado: 03 Abr 2014, 22:38
Ubicación: A Coruña

Re: Averia en punto de luz con conmutadores

16 Nov 2015, 15:50

Vosotros si que sois unos cracks. Una vez mas, muchas gracias por vuestra ayuda.