Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Ascensor

23 May 2016, 11:00

Hola.
A mi me gusta que las emergencias cuelguen del magneto de alumbrado.
Saludos.


Sí, seria lo correcto. Tal vez el esquema haya sido hecho con la normativa del REBT del 73

Un saludo


 
ASUS
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 261
Registrado: 23 Sep 2015, 17:20
Ubicación: Otra

Re: Ascensor

23 May 2016, 11:56

Con respecto a las formas de como se debe hacer la instalación,hay bastante contrariedad, ya que varía dependiendo quién haga el proyecto,pude tener pequeñas variaciones,según distribución de protecciones de los circuitos asignados , las emergencias según algunos, deben estar en un circuito aparte del alumbrado, también otros, indican que sobre la línea de alumbrado, las condiciones varía según el tipo de encendido que se haga en la instalación, según proyecto, son pequeñas variaciones,dependiendo del que haga el proyecto de la instalación ó cuando venga a revisar en la inspección, el que venga le aplique su norma, según vea en ese momento.
siendo lo más común, un circuito aparte del circuito de alumbrado.

Los ascensores hoy día sin línea de teléfono, como medida de seguridad, no le dan el visto bueno y hasta que no tenga su línea, no entran en funcionamiento.


 
Avatar de Usuario
kyleXY
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 514
Registrado: 27 Mar 2016, 00:08
Ubicación: Madrid

Re: Ascensor

23 May 2016, 12:27

ASUS escribió:
Hola, ese esquema unifiliar de zonas comunes con ese magneto de 6 amp para alumbrado desfasado, genérico, es polémico,porque la alimentación desde el mismo diferencial del ascensor y bomba de agua.
no sería correcto. la línea debe ir independiente del resto de zonas comunes con protecciones independientes y no compartidas, para aislarlo de posibles derivaciones ajenas al ascensor, se deriva la bomba del agua y deja sin servicio al ascensor...


Yo creo que el proyectista ha elegido un térmico de 6 A porque ha mezclado circuito de potencia y mando (minutero de escalera), y cuando utilizas magnetotérmico para proteger el circuito de mando es ese el amperaje que se suele colocar; así que previendo que la carga de alumbrado no iba a ser demasiada ha puesto los 6 A...

Lo de la bomba del ascensor y el desagüe del foso da para bastante... nosotros tenemos 5 baterías de ascensores de 3 edificios diferentes y ninguna tiene desagüe en foso, y mucho menos bomba. La reglamentación de aparatos elevadores es un poco ambigua al respecto... y los fosos, por su cota, son susceptibles de inundarse por rotura de tuberías cercanas o filtraciones (aunque el foso tiene que ser un "dado" de hormigón")... por lo que una bomba de desagüe dedicada y su sistema de desagüe parecen buena idea, aunque en la práctica su presencia sea muy reducida...

En cuanto a las emergencias, como decís, colgando del térmico correspondiente.