tramas escribió:Buenas estimados,
Ante todo decir que soy un novato, que aprendo mucho leyendo en este gran foro y que he resuelto muchas dudas gracias a vosotros!
Mi duda:
Tenemos contratados en esta vivienda 3.3kW pero nos salta el ICP sobre todo los fines de semana que somos más en casa (que si el horno, la vitro, el termo eléctrico...).
Dado que tenemos el contador digital instalado en la comunidad desde hace tiempo, creo que el ICP no es ya necesario. Nuestro ICP es de 15A, correcto para la potencia que tenemos contratada, pero debido al salto del ICP en momentos puntuales de la semana, quizás podríamos aprovechar la tolerancia del contador digital y no sufrir cortes repetidamente.
https://i.imgur.com/AFwQK9X.jpgLa duda es de si será seguro instalar un sobretensiones con rearme automático para esta instalación y quitar así el ICP, que tiene ya sus más de 30 años fácil. Os dejo foto que le pude sacar al cuadro, a ver si algún ojo experto puede ver la sección de los cables y si sería factible. Le tengo el ojo echado al Toscano Combi para sobretensiones, subtensiones y transitorias, pero la broma se va a los 200€).
Muchas gracias de antemano!
alma de cantaro, por dios, echa el freno. Deja el icp, cambias el diferencial y el iga (por el el diferencial 40/30 y sobretensiones autorearmable de 16A). Adecua los automaticos a la seccion del cable, si te salta, pues controla no tener mas de dos cosas puestas o cambia acometida y cableado del cuadro.
El electricista no te cambio cambio el icp, no porque no se pueda sino porque no se quiere pillar las manos.