Elektro escribió:Malosa, la potencia y la longitud de línea son parte de la fórmula de la caída de tensión. Estas confundido en tu planteamiento, y en este caso no puedes decir el valor del IGA sin conocer la longitud de la DI. Podría ser de 40, pero de momento, y hasta no conocer más datos, debería instalar uno de 25 amperios como el que ya tiene
Naturalmente que influyen ambos factores, pero es que si la longitud de la DI fuera suficiente grande como para no permitir 40A, entonces no cumpliría la norma que exige que la caída de tención sea tan solo del 1%.
Te pongo un ejemplo, pongamos que la sección de una DI cualquiera (en una comunidad de propietarios) es de 10 mm². Tú dices que a partir de cierta longitud la longitud no valdría un IGA de 40 A y tendría que ser de menos. Totalmente cierto, en teoría. El problema es que el reglamento solo permite que las longitudes de las DI de 10 mm² sean de hasta 15 metros, ¿por qué? Pues porque si la haces más larga de 15 metros, entonces la caída de tensión es mayor de 2,3V (el 1%) y por tanto, te obligan a subir la sección, exigiendo cable de 16 mm² (desde los 15 metros) o incluso de 25 mm² (desde los 24 metros).
En resumen, que la normativa que calcula la caída de tensión es tan restrictiva que en la práctica es IMPOSIBLE que una sección de 10 mm² no soporte 40A. Esto es así porque se llega mucho antes al punto en que una sección supera esa caída de tensión permitida del 1%, antes de que el cable sea suficientemente largo como para no soportar los 40A.
Por eso digo que suponiendo que tenga sección de 10 mm² (y cumpla normativa, es decir, la caída no sea superior al 1% y por tanto, la longitud no sea superior a 15 metros) SIEMPRE va a permitir los 40 amperios. Es una cuestión de matemáticas, es imposible que eso no se cumpla. Toda DI de sección de 10 mm² que cumpla normativa soporta 40A, absolutamente todas. Por eso no hace falta que ponga un IGA de 25A, lo puede poner de 40A con total seguridad.





