Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

Reglas del Foro
Nota importante:

Toda ayuda aportada por otros usuarios es meramente informativa. Por favor, si no dominas la electricidad busca la ayuda de un profesional para evitar accidentes.
 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Derivación eléctrica que no soy capaz de encontrar

16 Ago 2023, 15:38

Para comprobar los conductores de protección de todos los circuitos y tomas:

- en el cuadro general de la vivienda, suelta todos los cp de su regletero o borna sigma o lo que tengas, y uno a uno haces una prolongación con otro cable hasta la toma y, en ese punto, mides continuidad entre la prolongación y borna de tierra de la toma.


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Derivación eléctrica que no soy capaz de encontrar

16 Ago 2023, 15:45

El tema de los parpadeos:

- lo primero comprueba con una luminaria o bombillas leds nuevas que cambiándola pueda dejar de parpadear.
- lo segundo y teniendo en cuenta lo que me has comentado del baño, si tienes sectorizada la instalación, con circuitos independientes para fuerza e iluminación, comprueba o haz de nuevo la conexión de los circuitos, sobre todo el de iluminación, a su pia correspondiente porque es posible que exista falsos contactos.


 
JaviLazaro
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 09 Ago 2023, 12:59
Ubicación: Madrid

Re: Derivación eléctrica que no soy capaz de encontrar

21 Ago 2023, 12:22

Leo351 escribió:
Para comprobar los conductores de protección de todos los circuitos y tomas:

- en el cuadro general de la vivienda, suelta todos los cp de su regletero o borna sigma o lo que tengas, y uno a uno haces una prolongación con otro cable hasta la toma y, en ese punto, mides continuidad entre la prolongación y borna de tierra de la toma.


Esa era mi idea inicial, lo iré intentando, pero mi miedo está en que entre el cable de protección y la prolongación el recorrido sea demsiado largo pare que un multímetro barato como el que me han prestado detecte la continuidad, y me dé "falso negativos". De todas formas iré probando.

Leo351 escribió:
Lo segundo y teniendo en cuenta lo que me has comentado del baño, si tienes sectorizada la instalación, con circuitos independientes para fuerza e iluminación, comprueba o haz de nuevo la conexión de los circuitos, sobre todo el de iluminación, a su pia correspondiente porque es posible que exista falsos contactos


Lamentablemente lo único sectorizado (y a medias, la mayoría de enchufes van juntos con la luz) es la cocina, donde sí hay 2 magnetotérmicos, uno para los enchufes e iluminación y otro para horno e inducción, pero al menso están separados del resto de la vivienda. El resto de la vivienda va todo junto, tanto tomas de corriente como iluminación (algo que en el futuro me gustaría solucionar y separar al menos enchufes e iluminación en magnetotérmicos separados, pero creo que llevaría bastante trabajo ir averiguando donde va cada cable, reconectar en cajas de registro, pasar algunos tramos de cableado nuevo para separar por tubos corrugados de 16 que ya llevan cables.... No sé si sería capaz la verdad).

Mientras tanto lo que considero urgente es solucionar al menos el tema del parpadeo, porque a parte de la incomodidad que genera en momentos puntuales (son apenas 2 - 5 segundos) me asusta que en algún momento pueda tener consecuencias mayores. ¿A que te refieres con "falsos contactos"? Entiendo que pueden ser cables mal aislados que generen contacto donde no deben, pero donde podrían esta con mayor probabilidad? (por empezar comprobando por lo mas probable). Caja principal? Cajas de registro? Interruptores? Alguna forma fácil de localizarlos?

Gracias!

Javi.


 
coito circuito
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1802
Registrado: 25 Jul 2021, 21:04
Ubicación: A Coruña

Re: Derivación eléctrica que no soy capaz de encontrar

21 Ago 2023, 15:01

JaviLazaro escribió:
Leo351 escribió:
Para comprobar los conductores de protección de todos los circuitos y tomas:

- en el cuadro general de la vivienda, suelta todos los cp de su regletero o borna sigma o lo que tengas, y uno a uno haces una prolongación con otro cable hasta la toma y, en ese punto, mides continuidad entre la prolongación y borna de tierra de la toma.


Esa era mi idea inicial, lo iré intentando, pero mi miedo está en que entre el cable de protección y la prolongación el recorrido sea demsiado largo pare que un multímetro barato como el que me han prestado detecte la continuidad, y me dé "falso negativos". De todas formas iré probando.

Leo351 escribió:
Lo segundo y teniendo en cuenta lo que me has comentado del baño, si tienes sectorizada la instalación, con circuitos independientes para fuerza e iluminación, comprueba o haz de nuevo la conexión de los circuitos, sobre todo el de iluminación, a su pia correspondiente porque es posible que exista falsos contactos


Lamentablemente lo único sectorizado (y a medias, la mayoría de enchufes van juntos con la luz) es la cocina, donde sí hay 2 magnetotérmicos, uno para los enchufes e iluminación y otro para horno e inducción, pero al menso están separados del resto de la vivienda. El resto de la vivienda va todo junto, tanto tomas de corriente como iluminación (algo que en el futuro me gustaría solucionar y separar al menos enchufes e iluminación en magnetotérmicos separados, pero creo que llevaría bastante trabajo ir averiguando donde va cada cable, reconectar en cajas de registro, pasar algunos tramos de cableado nuevo para separar por tubos corrugados de 16 que ya llevan cables.... No sé si sería capaz la verdad).

Mientras tanto lo que considero urgente es solucionar al menos el tema del parpadeo, porque a parte de la incomodidad que genera en momentos puntuales (son apenas 2 - 5 segundos) me asusta que en algún momento pueda tener consecuencias mayores. ¿A que te refieres con "falsos contactos"? Entiendo que pueden ser cables mal aislados que generen contacto donde no deben, pero donde podrían esta con mayor probabilidad? (por empezar comprobando por lo mas probable). Caja principal? Cajas de registro? Interruptores? Alguna forma fácil de localizarlos?

Gracias!

Javi.


Se te agradecería no dijeras BURRADAS COMO ESA :oops:


 
JaviLazaro
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 12
Registrado: 09 Ago 2023, 12:59
Ubicación: Madrid

Re: Derivación eléctrica que no soy capaz de encontrar

23 Ago 2023, 16:21

Leo351 escribió:
- lo segundo y teniendo en cuenta lo que me has comentado del baño, si tienes sectorizada la instalación, con circuitos independientes para fuerza e iluminación, comprueba o haz de nuevo la conexión de los circuitos, sobre todo el de iluminación, a su pia correspondiente porque es posible que exista falsos contactos.


Hola Leo,

He desconectado todos los cables del PIA (Y del anterior en la caja principal, ya que al final también va conectado a él) y he vuelto a realizar las conexiones, pero lamentablemente no se ha solucionado (anoche de nuevo ocurrió un par de veces). Mi intención es ir revisando en la medida de lo posible las conexiones en las cajas de registro, interruptores.... Pero eso me llevará algún tiempo. Como preguntaba antes, donde es mas posible que se presenten esos falsos contactos? Para ir en un orden "lógico"...

Gracias,

Javi.


 
Leo351
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Mensajes: 266
Registrado: 23 Ene 2021, 09:35
Ubicación: Ciudad Real

Re: Derivación eléctrica que no soy capaz de encontrar

23 Ago 2023, 17:42

Hola Javi, antes de continuar con esas comprobaciones, por qué no pruebas a cambiar una de esas luminarias que parpadean por una nueva a ver si continúan los parpadeos.
Las luminarias leds están compuestas por muchos leds, en serie, paralelo y mixto. El caso es que la apertura de algún led puede provocar que una serie deje de funcionar. Como consecuencia, se baja potencia y el rizado aumenta porque el condensador que corrige el rizado está calculado para la potencia nominal de la lámpara y por tanto puede provocar parpadeos en el conjunto. Y no es extraño que ocurra, es muy habitual.