Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 12
 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

01 Abr 2014, 06:23

TEST 16 REBT


1 Indíquese las medidas de protección necesarias en instalaciones eléctricas de quirófanos.

a) Transformador de aislamiento en los equipos en los que una interrupción puede poner en peligro la vida del paciente.
b) Diferencial de clase A en los equipos en los que una interrupción no pone en peligro la vida del paciente.
c) Ambas respuestas son correctas.


2 ¿Qué tensión de aislamiento mínima tendrán los conductores aislados instalados bajo tubo empotrado?

a) 450/750 V.
b) 300/500 V.
c) 0,6/1 kV.


3 En un baño de una vivienda el difusor de una ducha sin plato se puede desplazar durante el uso. Según el REBT el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a una distancia de.

a) Un radio de 0,6 m alrededor de la toma de agua de la pared.
b) Un radio de 1 m alrededor de la toma de agua de la pared.
c) Un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared.


4 ¿Cuál es la categoría de sobretensiones de un interruptor general automático para la protección principal de una instalación?

a) Categoría II.
b) Categoría I.
c) Categoría IV.


5 ¿Cuál será la distancia mínima entre los cables de una acometida subterránea de baja tensión que están en paralelo con una canalización de gas?

a) 0,20 m
b) 0,25 m
c) 0,30 m


6 En las prescripciones especiales para la aplicación del esquema TN, la resistencia global de todas las tomas de tierra del neutro no será superior a:

a) 2 Ohm.
b) 4 Ohm.
c) 5 Ohm.


7 ¿Cuál será el nivel de aislamiento mínimo de los cables que transmiten la señal del sistema de automatización de una vivienda si discurren por el mismo tubo que los conductores del circuito de enchufes de uso general y frigorífico?

a) 300/500 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.


8 ¿Cuál será la sección mínima del conductor de puesta a tierra de la cuba de un calentador de agua si ésta forma parte del circuito eléctrico?

a) 6 mm2.
b) 4 mm2.
c) 2,5 mm2.


9 ¿Podemos utilizar barnices para la protección contra contactos directos por medio de aislamiento de las partes activas?

a) Sí, siempre.
b) Sí, si se limita la corriente a 1 mA.
c) No.


10 ¿Cuál de los siguientes sistemas de instalación puede usarse en un puerto marino para barcos de recreo?

a) Conductos flexibles metálicos.
b) Conductos metálicos rígidos de resistencia elevada.
c) Conductores de cobre con aislamiento y cubierta bajo conducto flexible no metálicos.


11 En la instalación de una piscina pequeña se podrán instalar bases de tomas de corriente dentro del volumen 1, con las limitaciones impuestas por el REBT, cuando se protejan por:

a) Muy baja tensión de seguridad hasta 25 V en corriente alterna y la fuente de seguridad instalada fuera de los volúmenes 0 y 1.
b) Dispositivo de protección por corriente diferencial-residual de valor igual o menor de 30 mA.
c) Cualquiera de las anteriores respuestas es correctas.


12 ¿A qué altura mínima se situarán los conductores de una red de distribución aérea de baja tensión en el cruce con los conductores de la línea de contacto de un tranvía?

a) 3 m.
b) 2,5 m.
c) 2 m.


13 En instalaciones a muy baja tensión de seguridad, la tensión nominal en corriente continua:

a) No superará 50 V.
b) No superará 75 V.
c) No superará 24 V.


14 Una vivienda con electrificación elevada con más de 30 puntos de luz, ¿cuántos circuitos independientes debe tener como mínimo?

a) 6.
b) 7.
c) 8.


15 ¿De qué clase deben ser las herramientas portátiles a mano que pueden utilizarse en el trabajo de hormigonado de una cerca de separación de parcelas?

a) De clase I.
b) De clase II.
c) De clase III.


16 ¿Cuáles de los siguientes locales no son considerados emplazamiento de clase I?

a) Plantas desmotadoras de algodón.
b) Interior de cabinas de pintura donde se utilicen sistemas de pulverización.
c) Garajes y talleres de reparación de vehículos.


17 Los equipos eléctricos del volumen 0 de piscinas han de tener un grado de protección:

a) IP X5.
b) IP X6.
c) IP X8.


18 ¿Cómo se efectuará la protección contra contactos directos de una instalación MBTS con tensión nominal de 48 V en corriente alterna?

a) Barreras o envolventes con un grado de protección IP 2X o IP XXB, según UNE 20.324.
b) Un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 V durante 1 minuto.
c) Ambas respuestas son correctas.


19 ¿Qué tipo de documento requieren para su ejecución las instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones de importancia que no necesiten proyecto para su ejecución?

a) Una memoria técnica de diseño
b) Rellenar el impreso que dictamine el Organismo competente de la Comunidad Autónoma.
c) Un certificado de instalación únicamente.


20 ¿Cuál es el nombre del aislamiento independiente, previsto además del aislamiento principal, que asegura la protección contra los choques eléctricos en caso del deterioro del aislamiento principal?

a) Aislamiento reforzado.
b) Doble aislamiento.
c) Aislamiento suplementario.


21 ¿Cuál de los siguientes métodos puede emplearse para determinar la sección mínima de los conductores de protección?

a) Puede obtenerse en función de la sección de los conductores de fase cuando sean del mismo material que los de protección.
b) Se obtendrá por cálculo conforme a la norma UNE 20.460-5-54, para otras condiciones.
c) Ambas respuestas son correctas.


22 ¿Cómo se instalarán los reóstatos de arranque y regulación de velocidad de un motor?

a) Deberán estar separados de la instalación por interruptores generales de corte unipolar.
b) Deberán estar provistos de un aislamiento de clase II.
c) Deberán estar separados de los muros 5 cm como mínimo.


23 Indíquese la sección mínima que deben tener los cables de aluminio de una red de distribución subterránea de baja tensión:

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


24 En locales con bañera, cuando se utiliza muy baja tensión de seguridad para la protección contra contactos directos, el aislamiento debe ser capaz de soportar durante 1 minuto una tensión de ensayo de:

a) 600 V valor eficaz en alterna.
b) 500 V valor eficaz en alterna.
c) 300 V valor eficaz en alterna.


25 ¿Cuál es la autonomía mínima prevista en el suministro especial complementario de un quirófano?

a) 1 hora.
b) 2 horas.
c) 3 horas.


26 ¿Cuál es la potencia prevista por toma para el circuito destinado a alimentar la cocina y horno de la instalación eléctrica de una vivienda?

a) 5.400 W.
b) 5.750 W.
c) 4.600 W.


27 Potencia mínima prevista por toma que hemos de considerar en el circuito destinado a iluminación de una instalación eléctrica de una vivienda.

a) 300 W por punto de luz.
b) 200 W por punto de luz.
c) 150 W por punto de luz.


28 ¿Cuál es el nombre que se da al contacto de personas con partes que se han puesto bajo tensión por un fallo de aislamiento?

a) Contacto accidental.
b) Contacto directo.
c) Contacto indirecto.


29 ¿Qué tensión deberá resistir una instalación a 230 V al someterla a un ensayo de rigidez dieléctrica?

a) 1.800 V durante un minuto.
b) 1.500 V durante un minuto.
c) 1.460 V durante un minuto.


30 Los conductores aislados enterrados de una instalación interior siempre van bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada de:

a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.



SOLUCIONES TEST 16

1 C ITC-BT 38
2 A ITC-BT 20
3 C ITC-BT 27
4 C ITC-BT 23
5 A ITC-BT 07
6 A ITC-BT 08
7 B ITC-BT 51
8 B ITC-BT 45
9 C ITC-BT 24
10 C ITC-BT 42
11 C ITC-BT 31
12 C ITC-BT 06
13 B ITC-BT 36
14 B ITC-BT 25
15 C ITC-BT 47
16 A ITC-BT 29
17 C ITC-BT 31
18 C ITC-BT 36
19 A ITC-BT 04
20 C ITC-BT 01
21 C ITC-BT 19
22 C ITC-BT 47
23 A ITC-BT 07
24 B ITC-BT 27
25 B ITC-BT 38
26 A ITC-BT 25
27 B ITC-BT 25
28 C ITC-BT 01
29 B ITC-BT 19
30 A ITC-BT 20


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

01 Abr 2014, 16:21

TEST 17 REBT



1 ¿Cuál es la distancia mínima a la que se ha de situar un conductor desnudo de una línea aérea de distribución que pase por debajo del antepecho de un balcón?

a) 1,5 m.
b) 2 m.
c) 3 m.


2 En una instalación interior o receptora en la que se van a instalar conductores aislados fijados directamente sobre las paredes, la tensión asignada de cada cable debe ser igual o superior a:

a) 450/750 V.
b) 300/500 V.
c) 600/1.000 V.


3 ¿A qué distancia se recomienda poner los recorridos verticales de los tubos empotrados con respecto a los ángulos de las esquinas?

a) 20 cm.
b) 35 cm.
c) 40 cm.


4 Indíquese la velocidad que debe adquirir un generador asíncrono para que pueda ser conectado a la red:

a) Entre un 90% y un 100% de la velocidad del sincronismo.
b) No hay que tener en cuenta la velocidad del sincronismo.
c) La central deberá tener un equipo de sincronización automático.


5 ¿Qué tensión debe resistir una instalación de 230 V si la sometemos durante 1 minuto al ensayo de rigidez dieléctrica?

a) 1.460 V.
b) 1.000 V.
c) 1.500 V.


6 ¿Qué grado de protección mínimo requieren los equipos eléctricos instalados en el volumen 1 de una fuente?

a) IP X4.
b) IP X5.
c) IP X6.


7 ¿Cuál será la sección mínima de los cables de una centralización de contadores?

a) 10 mm2.
b) 6 mm2.
c) 4 mm2.


8 ¿Cuál será el grado de protección mínimo exigido a las bases de toma de corriente de un puerto?

a) IP 6X.
b) IP X6.
c) IP X5.


9 Cuando los cables subterráneos de distribución de baja tensión crucen una vía de ferrocarril deberán situarse bajo tubo, y además rebasarán las vías férreas por cada extremo como mínimo:

a) 1,3 m.
b) 1,4 m.
c) 1,5 m.


10 ¿Cuál es la sección interior mínima de un tubo aéreo por el que van seis conductores?

a) 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
b) 4 veces la sección ocupada por los conductores.
c) 3 veces la sección ocupada por los conductores.


11 ¿Qué nombre recibe la conexión eléctrica que pone al mismo potencial o a potenciales prácticamente iguales, a los elementos conductores y a las partes conductoras accesibles?

a) Conexión equipotencial.
b) Conexión de unión de masas.
c) Conexión principal.


12 ¿Qué diámetro mínimo ha de tener el tubo de una línea general de alimentación con conductores de fase de 35 mm2?

a) 110 mm.
b) 125 mm.
c) 63 mm.


13 ¿Qué tensión asignada mínima deben tener los cables armados con alambres galvanizados sin tubo protector en las instalaciones de locales húmedos?

a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.


14 Cuando en una instalación eléctrica utilizamos rodapiés ranurados debemos situar el conductor aislado más bajo por encima del suelo como mínimo a:

a) 1 cm.
b) 2 cm.
c) 1,5 cm.


15 En una ducha sin plato con difusor fijo, ¿cuál es el radio alrededor del difusor que delimita el volumen 0?

a) 0,6 m.
b) 0,5 m.
c) 0,8 m.


16 ¿Qué sección mínima tendrá un conductor de protección que va hasta un grupo de receptores sin protección mecánica y que no forma parte de la canalización de alimentación?

a) 6 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 4 mm2.


17 ¿Qué se entiende por corte omnipolar no simultáneo?

a) Cuando la conexión del neutro se establece después que la de las fases y se desconectan estas antes que el neutro.
b) Cuando la conexión del neutro se establece antes que la de las fases y se desconectan estas antes que el neutro.
c) Cuando la conexión del neutro se establece antes que la de las fases y se desconectan estas después que el neutro.


18 ¿Cuál es la distancia mínima horizontal entre una línea aérea de distribución de baja tensión y la línea de contacto de un ferrocarril electrificado?

a) 2,5 m.
b) 1,25 m.
c) 1,5 m.


19 Los motores deberán estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor al restablecerse la tensión pueda:

a) Provocar accidentes.
b) Perjudicar al motor.
c) Las respuestas a y b son correctas.


20 Indíquese la clasificación que obtendrá la instalación de una vivienda que tenga un valor elevado de resistencia de tierra en relación con las protecciones adoptadas.

a) Defecto crítico.
b) Defecto grave.
c) Defecto muy grave.


21 ¿Cuándo deben disponer los estacionamientos subterráneos de un suministro complementario de reserva?

a) Cuando su capacidad sea para más de 100 vehículos.
b) Cuando su capacidad sea para más de 200 vehículos.
c) Nunca.


22 En la instalación de receptores de alumbrado, pueden suspenderse las luminarias de cables flexibles siempre que la tracción máxima a la que estén sometidos los conductores sea menor de:

a) 15 N/mm2.
b) 20 N/mm2.
c) 22 N/mm2.


23 Una zona de una ciudad tiene la red de distribución de energía eléctrica aérea y la compañía suministradora tiene previsto pasarla a subterránea. En dicha zona una empresa constructora esta realizando las obras para la construcción de un edificio de viviendas. ¿Donde se debe colocar la caja general de protección?

a) En montaje superficial a tres o cuatro metros sobre el suelo.
b) En la última planta del edificio.
c) Como si se tratase de una acometida subterránea.


24 ¿Cuál es la distancia mínima entre el contorno de un cable radiante instalado en el suelo y las paredes exteriores del local?

a) 0,2 m.
b) 0,3 m.
c) 0,4 m.


25 ¿A qué altura mínima estará la puerta del cuadro de protección, medida y control de una instalación de alumbrado exterior?

a) Entre 2 m y 0,5 m.
b) Entre 3 m y 0,3 m.
c) Entre 2 m y 0,3 m.


26 En las instalaciones de derivaciones individuales, se deberá disponer de un tubo de reserva para poder atender fácilmente posibles ampliaciones cada:

a) 10 derivaciones individuales o fracción.
b) 12 derivaciones individuales o fracción.
c) 15 derivaciones individuales o fracción.


27 ¿Cuál es la categoría de sobretensiones de un interruptor general automático para la protección principal de una instalación?

a) Categoría II.
b) Categoría I.
c) Categoría IV.


28 ¿Qué tipo de instalaciones eléctricas podrán efectuar los instaladores autorizados en baja tensión de categoría básica?

a) Edificios e industrias en baja tensión que estén dentro del marco de sus competencias.
b) Líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía.
c) Plantas de fabricación y procesado de fibras.


29 ¿Cuál es el nombre del aislamiento independiente, previsto además del aislamiento principal, que asegura la protección contra los choques eléctricos en caso del deterioro del aislamiento principal?

a) Aislamiento reforzado.
b) Doble aislamiento.
c) Aislamiento suplementario.


30 ¿Cuándo está clasificada una tensión alterna como usual?

a) Cuando está comprendida entre 50 V y 750 V.
b) Cuando está comprendida entre 50 V y 500 V.
c) Cuando está comprendida entre 500 V y 1.000 V.



SOLUCIONES TEST 17 REBT

1 C ITC-BT 06
2 C ITC-BT 20
3 A ITC-BT 21
4 A ITC-BT 40
5 C ITC-BT 19
6 B ITC-BT 31
7 B ITC-BT 16
8 B ITC-BT 42
9 C ITC-BT 07
10 B ITC-BT 21
11 A ITC-BT 01
12 A ITC-BT 14
13 A ITC-BT 30
14 C ITC-BT 20
15 A ITC-BT 27
16 C ITC-BT 18
17 B ITC-BT 01
18 C ITC-BT 06
19 C ITC-BT 47
20 B ITC-BT 05
21 A ITC-BT 28
22 A ITC-BT 44
23 C ITC-BT 13
24 A ITC-BT 46
25 C ITC-BT 09
26 A ITC-BT 15
27 C ITC-BT 23
28 A ITC-BT 03
29 C ITC-BT 01
30 B Artic. REBT


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

02 Abr 2014, 07:10

TEST 18 REBT

1 El suministro especial complementario de los quirófanos, salas de intervención y equipos de asistencia vital deberá entrar automáticamente en servicio en menos de:

a) 1 segundo y tener una autonomía no inferior a 1 hora.
b) 0,5 segundos y tener una autonomía no inferior a 1 hora.
c) 0,5 segundos y tener una autonomía no inferior a 2 horas.


2 Los conductores o cables destinados a transmitir señales de la instalación domótica de una biblioteca con una ocupación prevista de 60 personas:

a) Tendrán que discurrir por canalizaciones independientes.
b) Los cables destinados a la transmisión de señales específicas de un sistema domótico no podrán en ningún caso compartir canalización con los conductores pertenecientes a un circuito eléctrico de potencia en una biblioteca.
c) Podrán discurrir por el mismo tubo que otro circuito de baja tensión pero estarán aislados para la tensión asignada más elevada de los circuitos contenidos en el tubo, siempre que el fabricante lo permita en las especificaciones técnicas del sistema domótico.


3 ¿Cómo se denomina a la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión?

a) Corriente de contacto.
b) Corriente de defecto.
c) Contacto indirecto.


4 ¿Qué sección será necesaria para alimentar un motor trifásico de 50 CV, factor de potencia 0,6 y alimentado a 400 V? Los cables son unipolares de cobre aislados con etileno-propileno y de tensión asignada 0,6/1 kV, con caída de tensión 1% y la longitud de la línea grapada sobre pared de mampostería es de 100 m (distancia de los cables a la pared menor de 0,3 veces su diámetro). Temperatura ambiente de 30 ºC.

a) No puede instalarse un motor con ese factor de potencia.
b) 50 mm2.
c) 70 mm2.


5 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de 2,5 mm2 provisto de 5 conductores de aluminio (tres fases, neutro y tierra) con aislamiento de PVC, que está instalado bajo tubo en montaje superficial y alimenta a una toma de corriente. Temperatura ambiente de 30 ºC.

a) 15 A.
b) 20 A.
c) 19,5 A.


6 ¿Cuál es la temperatura máxima permitida en servicio permanente para un conductor aislado con policloruro de vinilo de una red de distribución subterránea de baja tensión en una galería ventilada?

a) 70 °C.
b) 90 °C.
c) Ninguna de las anteriores.


7 Señálese la sección de la línea de alimentación para un motor trifásico de elevación y de corriente alterna que en su placa de características indica: 230/400 V, P= 10 CV, rendimiento= 85%. Teniendo en cuenta que la máxima caída de tensión permitida es del 5%, la longitud de dicha línea es de 100 m y que la línea está formada por cables unipolares de cobre aislados a 0,6/1 kV con etileno propileno bajo tubo empotrado en pared de mampostería. Factor de potencia de 0,85, tensión de alimentación de 400 V y temperatura ambiente de 40 ºC.

a) 4 mm2.
b) 1,5 mm2.
c) 2,5 mm2.


8 ¿Deberán disponer de un suministro complementario de reserva los establecimientos comerciales?

a) Cuando su superficie sea superior a 1.000 m2.
b) Cuando su superficie sea superior a 2.000 m2.
c) Cuando su superficie sea superior a 2.000 m2, pero sólo tendrán suministro de socorro.


9 La cinta obligatoria de advertencia de la existencia de los cables eléctricos que debe ponerse por encima de los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión, deberá tener una distancia mínima al suelo y a la parte superior de dichos cables de:

a) 0,15 m al suelo y 0,25 m a la parte superior del cable.
b) 10 cm al suelo y 25 cm a la parte superior del cable.
c) 0,10 m al suelo y 0,20 m a la parte superior del cable.


10 Las instalaciones de las viviendas alimentadas por una red de distribución pública de baja tensión:

a) Se consideran alimentadas por redes de distribución de 230/400 V con esquema TN.
b) Se consideran alimentadas por redes de distribución de 230/400 V con esquema TT.
c) Se consideran alimentadas por redes de distribución de 127/230 V en trifásica con el esquema que detalle la compañía suministradora.


11 Una bomba de extracción o elevación de agua de 12 kW necesita para su ejecución:

a) Sólo realizar la instalación.
b) Proyecto.
c) Memoria Técnica de Diseño.


12 El factor de potencia en instalaciones conectadas en paralelo con la red de distribución pública con generadores asíncronos, no será inferior con respecto a la potencia nominal a:

a) 0,8.
b) 0,86.
c) 0,6.


13 En una instalación con receptores alimentados a 660 V:

a) Los cables tendrán una tensión asignada mínima de 750 V.
b) Sólo se admitirá en locales afectos a un servicio eléctrico.
c) Se aplicarán las medidas contra contactos indirectos a todos los receptores que no posean un doble aislamiento.


14 Los cables empleados para una línea general de alimentación:

a) Serán tres de fase y uno de neutro, de cobre, unipolares y aislados para 0,6/1 kV.
b) Serán tres de fase y uno de neutro, de cobre o aluminio, unipolares y aislados para 0,6/1 kV.
c) Serán tres de fase y uno de neutro, de cobre o aluminio, unipolares o multipolares y aislados para 0,6/1 kV.


15 Al espacio comprendido entre el plano vertical alrededor de la bañera y otro paralelo a los bordes de la misma y situado a 0,6 m de distancia se le clasifica como:

a) Volumen 0.
b) Volumen 1.
c) Volumen 2.


16 En instalaciones de alumbrado exterior con luminarias de clase I, ¿qué sección mínima tendrá el conductor de cobre de conexión al punto de puesta a tierra del soporte?

a) 4 mm2.
b) No se pueden instalar luminarias de clase I en alumbrado exterior.
c) 2,5 mm2.


17 ¿Cuál será el valor máximo soportado a un impulso de tensión con onda 1,2/50 µs por el motor de un ascensor conectado a una red de 230/400 V?

a) 6 kV.
b) 4 kV.
c) 2,5 kV.


18 En una instalación generadora aislada de baja tensión, ¿qué tasa de armónicos tendrán como máximo los generadores?

a) Para armónicos de orden 5, la tasa de armónicos será como máximo de 5.
b) Para armónicos de orden 3, la tasa de armónicos será como máximo de 3.
c) La tasa de armónicos será como máximo de 5 en cualquier caso.


19 ¿Qué sección mínima tendrá el conductor de protección a instalar en un circuito constituido por conductores de fase de 35 mm2 colocados en el interior de un tubo empotrado?

a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 35 mm2.


20 Indíquese cuál será la máxima caída de tensión total admisible en la instalación de enlace de un edificio de viviendas entre la caja general de protección y los dispositivos de mando y protección particulares de las viviendas:

a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.


21 Las lámparas de gases con descargas a alta tensión se pueden emplear en:

a) Tanto en viviendas como en locales comerciales.
b) Solamente en locales comerciales cuando se instalen fuera del volumen de accesibilidad.
c) Solamente en locales comerciales en los que no haya máquinas de movimiento alternativo.


22 En el sistema de protección contra contactos indirectos por separación de circuitos:

a) Los transformadores de aislamiento serán la única fuente de separación que puede utilizarse como alimentación.
b) No puede utilizarse este método de protección contra contactos indirectos.
c) Además del transformador de aislamiento se podrá utilizar como fuente de alimentación un grupo motor-generador con grado de seguridad equivalente al del transformador.


23 En la instalación de bañeras de hidromasaje, ¿qué grado de protección mínimo tendrán las cajas de conexión una vez instalado el tubo?

a) IP X6.
b) IP 5X.
c) IP X5.


24 Sea un edificio destinado a uso industrial de 1.500 m2 por planta y de dos plantas. ¿Cuál será la potencia total a prever, si hay 30 industrias de 50 m2 en cada planta, alimentadas a una tensión de 230 V?

a) 6.250 W por cada industria.
b) 375.000 W para todo el edificio.
c) 621.000 W para todo el edificio.


25 En un local de pública concurrencia los dispositivos generales de mando y protección deberán situarse:

a) Lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual.
b) En un lugar no accesible al público en general.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


26 En una instalación de alumbrado exterior enterrada en la que es necesario realizar un cruce con una vía de circulación se respetará una profundidad mínima de:

a) 0,8 m y bajo tubos protectores.
b) 0,4 m medidos desde la cota superior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben de ir hormigonados.
c) 0,4 m medidos desde la cota inferior del tubo hasta el nivel del suelo, además los tubos deben ir hormigonados.


27 De un interruptor automático magnetotérmico diferencial de 4 x 25 A y 30 mA de disparo instantáneo colocado en un cuadro general, parte un circuito de 6 mm2 con conductores unipolares de PVC bajo tubo empotrado en pared de mampostería, hasta un cuadro secundario que tiene en su origen un interruptor automático magnetotérmico de 4 x 25 A y un diferencial de 30 mA, ambos de disparo instantáneo:

a) La instalación está reglamentariamente bien realizada.
b) El interruptor automático magnetotérmico diferencial debería ser de 4 x 25 A.
c) La instalación está mal realizada ya que no hay selectividad diferencial ni selectividad magnetotérmica.


28 En la instalación eléctrica de una vivienda, ¿cuál será la sección mínima de los conductores que alimentan la cocina y el horno?

a) 6 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 4 mm2.


29 ¿Cuál será la intensidad a efectos de cálculo de los conductores para una instalación de alumbrado exterior compuesta por 10 lámparas de vapor de sodio de 250 W en la que está corregido el factor de potencia hasta el valor mínimo indicado en el REBT si el circuito es monofásico?

a) 19,56 A.
b) 21,74 A.
c) 10,87 A.


30 Indíquese el factor de potencia mínimo de una instalación con generadores asíncronos.

a) Para instalaciones generadoras asistidas 0,86.
b) Para instalaciones generadoras interconectadas 0,86.
c) Para instalaciones generadoras interconectadas estará entre 0,8 y 1.



SOLUCIONES TEST 18 REBT


1 C ITC-BT 38
2 C ITC-BT 51
3 A ITC-BT 01
4 C UNE 20.460-5-523
5 A UNE 20.460-5-523
6 A ITC-BT 07
7 A UNE 20.460-5-523
8 B ITC-BT 28
9 B ITC-BT 07
10 B ITC-BT 08
11 B ITC-BT 04
12 B ITC-BT 40
13 C ITC-BT 37
14 B ITC-BT 14
15 C ITC-BT 27
16 C ITC-BT 09
17 B ITC-BT 23
18 A ITC-BT 40
19 A ITC-BT 19
20 C ITC-BT 14
21 B ITC-BT 44
22 C ITC-BT 24
23 C ITC-BT 27
24 C ITC-BT 10
25 C ITC-BT 17
26 C ITC-BT 09
27 C ITC-BT 19
28 A ITC-BT 25
29 B ITC-BT 09
30 B ITC-BT 40


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

02 Abr 2014, 15:08

TEST 19 REBT

1 La canalización para la alimentación de una instalación de cable calefactor deberá terminar, respecto a la conexión con dicho cable calefactor, como mínimo a:

a) 0,15 m.
b) 0,20 m.
c) 0,25 m.


2 ¿Cuáles de las siguientes sustancias están presentes en un emplazamiento de clase I de un local con riesgo de incendio o explosión?

a) Fibras inflamables.
b) Polvo inflamable excluyendo explosivos.
c) Gases, vapores o nieblas, que pueden crear atmósferas explosivas o inflamables.


3 ¿Cuál es la sección interior mínima de un tubo aéreo por el que van seis conductores?

a) 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
b) 4 veces la sección ocupada por los conductores.
c) 3 veces la sección ocupada por los conductores.


4 Señálese una de las medidas de protección contra contactos directos para instalaciones provisionales.

a) Protección por alejamiento de las partes activas.
b) Protección por aislamiento de partes activas.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


5 Indíquese cuál es la sección mínima de los conductores que alimentan el circuito de iluminación de una instalación eléctrica de una vivienda.

a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 1,5 mm2.


6 Señálese la tensión nominal mínima de los cables empleados en instalaciones eléctricas a tensiones especiales:

a) 750 V (450/750 V).
b) 500 V (300/500 V).
c) 1000 V (0,6/1 kV).


7 ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde con un esquema de distribución IT?

a) Es el que conecta el neutro a tierra y las masas a neutro.
b) Es el que se utiliza en redes de distribución públicas.
c) Es el que no tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a tierra.


8 ¿Qué valor tienen respectivamente, la potencia activa y la potencia aparente de una instalación que tiene un factor de potencia de 0,8 y una potencia reactiva de 600 kVAR?

a) 800 kW y 1.000 kVA.
b) 600 kW y 800 kVA.
c) 600 kW y 750 kVA.


9 En las instalaciones eléctricas temporales de stands, la protección contra contactos indirectos de los equipos accesibles al público se efectuará mediante diferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima de:

a) 10 mA.
b) 100 mA.
c) 30 mA.


10 ¿Qué debe existir de forma obligatoria en quirófanos y salas de intervención según el REBT?

a) Un control de operaciones.
b) Un libro de mantenimiento.
c) Ninguna de ellas es correcta.


11 Las canales protectoras de una línea general de alimentación deberán permitir la ampliación de la sección de los conductores instalados inicialmente en un:

a) 50%.
b) 100%.
c) Ninguna de las anteriores.


12 ¿Cuál será el tiempo mínimo de funcionamiento del alumbrado de reemplazamiento de una sala de intervención?

a) 1 hora.
b) 3 horas.
c) 2 horas.


13 En una red eléctrica de distribución aérea constituida por cuatro conductores de 25 mm2 de aluminio, ¿cuál será la sección mínima del conductor neutro?

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 25 mm2.


14 De los siguientes dispositivos, ¿cuáles se pueden utilizar para la protección contra contactos indirectos en el esquema TN?

a) Interruptores automáticos solamente.
b) Protección por dispositivos de corriente diferencial-residual solamente.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


15 ¿Cuál será la sensibilidad mínima de la instalación fija de detección de gases tóxicos de una galería visitable para una red de distribución subterránea de baja tensión de longitud superior a 400 m?

a) 500 ppm.
b) 350 ppm.
c) 300 ppm.


16 ¿Cuál es la intensidad mínima a la que deben dimensionarse los cables de conexión de los generadores?

a) 150% de la máxima intensidad del generador.
b) 1,25% de la máxima intensidad del generador.
c) 125% de la máxima intensidad del generador.


17 ¿Qué colores identifican al conductor neutro y de protección de una instalación eléctrica?

a) Neutro negro. Protección verde-amarillo
b) Neutro azul claro. Protección verde-amarillo
c) Neutro verde claro. Protección azul-amarillo


18 En un cruce entre cables subterráneos de distribución de baja tensión con cables de alta tensión se instalarán:

a) Los cables de baja tensión por debajo de los de alta tensión, siempre que sea posible.
b) Los cables de baja tensión por encima de los de alta tensión, siempre que sea posible.
c) No importa la disposición de los cables en este tipo de cruces.


19 Una línea de distribución aérea de baja tensión mantendrá una distancia mínima respecto de las canalizaciones de agua de:

a) 0,10 m.
b) 0,20 m.
c) 0,25 m.


20 ¿Cuándo está clasificada una tensión alterna como usual?

a) Cuando está comprendida entre 50 V y 750 V.
b) Cuando está comprendida entre 50 V y 500 V.
c) Cuando está comprendida entre 500 V y 1.000 V.


21 ¿Qué tensión asignada mínima deben tener los cables armados con alambres galvanizados sin tubo protector en las instalaciones de locales húmedos?

a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.


22 ¿Cómo se denomina al sistema de automatización en el que todos sus componentes comparten la misma línea de comunicación, disponiendo cada uno de ellos de funciones de control y mando?

a) Sistema centralizado.
b) Sistema de mando.
c) Sistema descentralizado.


23 ¿Qué sensibilidad máxima tendrán los diferenciales para la protección individual de los equipos de instalaciones eléctricas de quirófanos que no estén alimentados a través de un transformador de aislamiento?

a) 300 mA.
b) 30 mA.
c) 10 mA.


24 La protección complementaria contra contactos directos se hace con dispositivos de corriente diferencial residual de valor máximo:

a) Igual o inferior a 30 mA.
b) Igual o inferior a 10 mA.
c) Igual o inferior a 300 mA.


25 ¿Cómo se llama el esquema en el que las funciones de neutro y protección están combinadas en un sólo conductor en una parte del esquema de una red de distribución de baja tensión?

a) TN-C-S.
b) TN-S.
c) TN-C.


26 El volumen 1 en una ducha sin plato está delimitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a:

a) 2,25 m por encima del suelo.
b) 2,25 m por encima del volumen 0.
c) 2,25 m por encima del plano horizontal superior al volumen 0.


27 ¿A qué distancia mínima del suelo estarán los dispositivos generales e individuales de mando y de protección de una vivienda?

a) 2 m.
b) 1,4 m.
c) 1 m.


28 ¿Cuál es la regulación máxima permitida al dispositivo de protección contra sobrecargas de un equipo eléctrico de soldadura por arco?

a) 1,3 veces la intensidad nominal.
b) 200% de la intensidad nominal.
c) 125% de la intensidad nominal.


29 En una instalación industrial alimentada en alta tensión a través de un centro de transformación propio, ¿cuál será la caída de tensión máxima permitida desde el origen del transformador para un circuito de alimentación a motores?

a) 3%
b) 6,5%
c) 5%


30 Los cables de locales con riesgo de incendio o explosión estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos cuando su longitud sea igual o superior a:

a) 5 m.
b) 8 m.
c) 7 m


SOLUCIONES TEST 19 REBT

1 B ITC-BT 46
2 C ITC-BT 29
3 B ITC-BT 21
4 B ITC-BT 33
5 C ITC-BT 25
6 C ITC-BT 37
7 C ITC-BT 08
8 A Electrotecnia
9 C ITC-BT 34
10 B ITC-BT 38
11 B ITC-BT 14
12 C ITC-BT 28
13 A ITC-BT 06
14 C ITC-BT 24
15 C ITC-BT 07
16 C ITC-BT 40
17 B ITC-BT 19
18 B ITC-BT 07
19 B ITC-BT 06
20 B Artic. REBT
21 A ITC-BT 30
22 C ITC-BT 51
23 B ITC-BT 38
24 A ITC-BT 24
25 A ITC-BT 08
26 A ITC-BT 27
27 B ITC-BT 17
28 B ITC-BT 45
29 B ITC-BT 19
30 A ITC-BT 29


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

03 Abr 2014, 05:55

TEST 20 REBT

1 La línea general de alimentación:

a) Es la que enlaza la caja general de protección y medida con la centralización de contadores.
b) Es la línea que va conectada a la salida de la caja general de protección y a la entrada de la unidad funcional de interruptor general de maniobra de la centralización de contadores.
c) Ninguna de las anteriores.


2 En un local de pública concurrencia los dispositivos generales de mando y protección deberán situarse:

a) Lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual.
b) En un lugar no accesible al público en general.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


3 Las lámparas de gases con descarga a alta tensión no se pueden emplear en:

a) Ni en viviendas ni en locales comerciales.
b) En viviendas.
c) En locales comerciales en los que no haya máquinas de movimiento alternativo.


4 La protección contra contactos directos por medio de obstáculos:

a) Evita un acercamiento físico intencionado a las partes activas.
b) Su aplicación está limitada a locales de servicio eléctrico sólo accesibles al personal autorizado.
c) Ninguna respuesta es correcta.


5 Una instalación generadora interconectada con la red de distribución pública:

a) Si la conexión es con un generador eólico, la potencia del generador no será superior al 5% de la potencia nominal en el punto de conexión con la red de distribución pública.
b) Si la conexión es con un generador eólico asíncrono, la frecuencia de las conexiones será como máximo del ± 2%.
c) La caída de tensión que puede producirse en la conexión de los generadores asíncronos no será superior al 3% de la tensión asignada de la red.


6 Indíquese la sección mínima del conductor de tierra de cobre de un edificio industrial si no está protegido contra la corrosión y no protegido mecánicamente, el conductor de fase es de 25 mm2 y el conductor de tierra no está enterrado.

a) 16 mm2.
b) 25 mm2.
c) 35 mm2.


7 Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores:

a) Se recomienda la utilización de pequeñas tensiones.
b) Se recomienda la utilización de tensiones especiales.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


8 Indíquese qué intensidad máxima podrá soportar una terna de cables unipolares de cobre de 35 mm2 de sección nominal para un servicio trifásico con neutro y protección, de 0,6/1 kV de tensión nominal, aislado con EPR e instalados en una canal protectora horizontal a una temperatura ambiente de 30 °C.

a) 137 A.
b) 103,6 A.
c) 127 A.


9 Calcúlese la sección necesaria para alimentar el cuadro de mando y de control de un motor trifásico de 60 CV, 230/400 V, y factor de potencia de 0,62. La alimentación se realiza a 400 V con cables unipolares de cobre dispuestos en capa única en bandeja perforada, aislamiento de PVC con tensión asignada 0,6/1 kV. La caída de tensión máxima admisible es del 2,5%, la longitud de la línea 90 m y la temperatura ambiente es de 40 ºC.

a) 25 mm2.
b) 35 mm2.
c) 50 mm2.


10 ¿Cuál es el coeficiente utilizado para conocer la tracción máxima admisible en los conductores de una línea de distribución aérea?

a) 3,5.
b) 2,5.
c) 4.


11 Necesita inspección inicial por un organismo de control la instalación eléctrica de una piscina con potencia instalada superior a:

a) 5 kW.
b) 10 kW.
c) Todas.


12 ¿Cuál será la intensidad a efectos de cálculo de los conductores para una instalación de alumbrado exterior compuesta por 10 lámparas de vapor de sodio de 250 W en la que está corregido el factor de potencia hasta el valor mínimo indicado en el REBT si el circuito es monofásico?

a) 19,56 A.
b) 21,74 A.
c) 10,87 A.


13 Los tubos protectores flexibles para canalizaciones fijas superficiales:

a) Tienen que soportar una temperatura máxima de instalación y servicio de +100 ºC.
b) Deberán instalarse siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación superficial.
c) No está permitido el uso de tubos flexibles para canalizaciones fijas superficiales.


14 Indíquese los posibles cables empleados en la instalación eléctrica fija bajo tubo de un emplazamiento de clase I:

a) Serán de tensión asignada mínima 0,6/1 kV y aislados con policloropreno.
b) Serán de tensión asignada mínima de 450/750 V y aislados con mezclas termoplásticas o termoestables.
c) Ninguna de las anteriores.


15 Indíquese la tensión de aislamiento mínima de los cables una red de distribución subterránea de baja tensión.

a) Depende del tipo de ejecución de la instalación.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V.


16 En el diseño de una red de alumbrado exterior constituida por 25 lámparas de incandescencia de 450 W y por 47 tubos de descarga de 250 W alimentadas desde la misma línea, ¿cuál será la potencia total a considerar?

a) 32.400 VA.
b) 11.500 VA.
c) 23 kVA.


17 En la instalación eléctrica exterior del stand de una feria se deben utilizar cables con una tensión asignada mínima de:

a) 300/500 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.


18 En una instalación de alumbrado exterior con una resistencia de tierra de 4 O, ¿qué interruptor diferencial se podrá admitir como máximo?

a) Uno con sensibilidad de 1 A.
b) Uno con sensibilidad de 500 mA.
c) Uno con sensibilidad de 300 mA.


19 ¿Se podrán instalar tubos entre el forjado y revestimiento para la instalación correspondiente a la propia planta?

a) Sí, recubiertos con una capa de mortero de 2 cm de espesor.
b) Sí, recubiertos con una capa de hormigón de 1 cm de espesor.
c) No esta permitido.


20 Si la suma de la resistencia de tierra y de la resistencia de los conductores de protección de las masas de una instalación eléctrica provisional destinada a la reforma de un edificio de oficinas es de 200 Ohm, escójase la sensibilidad del diferencial utilizado para proteger un circuito de bases de enchufe. El sistema de distribución es TT.

a) 30 mA.
b) 63 mA.
c) 300 mA.


21 ¿Cuántos diferenciales tendrá, como mínimo, el cuadro de protección de una vivienda con una potencia instalada de folio radiante de 8.000 W y con previsión de instalación de aire acondicionado?

a) 2.
b) 3.
c) 4.


22 En el caso de proximidad de una acometida directamente enterrada y una canalización de gas de más de 4 bar de presión, la distancia mínima entre ambas será de:

a) 10 cm.
b) 20 cm.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.


23 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable multipolar de 2,5 mm2 provisto de cinco conductores de aluminio (tres fases, neutro y tierra), aislamiento de PVC, instalado bajo tubo en montaje superficial, a la temperatura ambiente de 40 ºC:

a) 13 A.
b) 20,12 A.
c) 13,5 A.


24 ¿Cuál será el factor de potencia mínimo en la instalación de un generador asíncrono que trabaja en paralelo con la red de distribución pública?

a) 0,8.
b) 0,86.
c) 1.


25 Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por :

a) Conductores solamente de cobre de tensión asignada de 0,6/1 kV.
b) Conductores de cobre o de aluminio de tensión asignada de 0,6/1 kV.
c) Conductores de cobre o de aluminio de tensión asignada de 450/750 V.


26 Si al pasar una inspección en un local de pública concurrencia se detecta un defecto leve, procedente de otra inspección anterior, que no se haya corregido, ¿qué calificación se le dará?

a) Condicionada.
b) Favorable.
c) Negativa.


27 Una pared, en una instalación eléctrica con una tensión superior a 500 V, se considerará no conductora cuando su resistencia sea como mínimo de:

a) 50.000 Ohm.
b) 0,5 MOhm.
c) 100.000 Ohm.


28 ¿Necesita inspección inicial por un organismo de control para la puesta en servicio de la instalación eléctrica de un local mojado con potencia instalada superior a:

a) 10 kW.
b) 25 kW.
c) Todas.


29 ¿Cómo podrán alimentarse los aparatos de iluminación portátiles de una calderería si no son alimentados por medio de transformadores de separación?

a) Deben alimentarse con una tensión de seguridad no superior a 24 V.
b) Sólo pueden alimentarse con transformadores de separación de circuitos.
c) Deben alimentarse con una tensión de seguridad no superior a 50 V.


30 Los aparatos para el calentamiento de líquidos:

a) Sólo pueden utilizarse calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico para uso exterior.
b) Están prohibidos para usos domésticos si están provistos de elementos de caldeo desnudos sumergidos en el agua.
c) Pueden utilizarse calentadores de agua en los que ésta forma parte del circuito eléctrico para usos domésticos.


SOLUCIONES TEST 20 REBT

1 B ITC-BT 14
2 C ITC-BT 17
3 B ITC-BT 44
4 B ITC-BT 24
5 C ITC-BT 40
6 A ITC-BT 18
7 A ITC-BT 45
8 A UNE 20.460-5-523
9 C UNE 20.460-5-523
10 B ITC-BT 06
11 B ITC-BT 05
12 B ITC-BT 09
13 C ITC-BT 21
14 B ITC-BT 29
15 B ITC-BT 07
16 A ITC-BT 09
17 B ITC-BT 34
18 B ITC-BT 09
19 B ITC-BT 21
20 A ITC-BT 33
21 C ITC-BT 25
22 C ITC-BT 07
23 C UNE 20.460-5-523
24 B ITC-BT 40
25 B ITC-BT 14
26 A ITC-BT 05
27 C ITC-BT 01
28 B ITC-BT 05
29 A ITC-BT 44
30 B ITC-BT 45


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

03 Abr 2014, 18:45

TEST 21 REBT

1 ¿Cuál será la distancia máxima entre dos puestas a tierra consecutivas de una red de distribución con esquema TN?

a) 500 m.
b) 300 m.
c) 200 m.


2 En una red de distribución subterránea de baja tensión debemos poner el neutro a tierra como mínimo:

a) Cada 200 m.
b) Cada 300 m.
c) Cada 500 m.


3 ¿Podemos utilizar barnices para la protección contra contactos directos por medio de aislamiento de las partes activas?

a) Sí, siempre.
b) Sí, si se limita la corriente a 1 mA.
c) No.


4 Una base de toma de corriente instalada en una escollera sin medidas complementarias de protección, ¿a qué distancia se instalará por encima de la acera?

a) Como mínimo a 1 m.
b) Como mínimo a 1,2 m.
c) Como mínimo a 0,3 m.


5 En las instalaciones eléctricas temporales de stands, la protección contra contactos indirectos de los equipos accesibles al público se efectuará mediante diferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima de:

a) 10 mA.
b) 100 mA.
c) 30 mA.


6 ¿Qué sistemas de protección podemos utilizar en un esquema TT para la protección contra contactos indirectos?

a) Únicamente dispositivos de protección de corriente diferencial residual.
b) Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual, fusibles e interruptores automáticos.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


7 ¿Cuál es la resistencia que deben presentar las paredes y suelos aislantes?

a) 100 kOhm si la tensión no es superior a 500 V.
b) 50 kOhm si la tensión es superior a 500 V.
c) 50 kOhm si la tensión no es superior a 500 V.


8 ¿Cuál es la iluminancia mínima requerida en la instalación de alumbrado de emergencia de una zona de hospitalización?

a) 10 lux.
b) 1 lux.
c) 5 lux.


9 Con carácter general, ¿qué grado de protección mínimo tendrá una canalización eléctrica prefabricada para una instalación interior o receptora?

a) Siempre IP X4.
b) Siempre IP 6X.
c) Adecuado a las características del local por las que discurren.


10 ¿Cuál es la distancia máxima entre las arquetas de una red de distribución subterránea?

a) 50 m en un tramo recto.
b) 40 m en un tramo recto.
c) 30 m en un tramo recto.


11 ¿Cuál es el grado de protección mínimo exigido a una envolvente para la protección contra contactos directos?

a) IP XXB.
b) IP 5X.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


12 ¿A qué distancia mínima del suelo estarán los dispositivos generales e individuales de mando y de protección de una vivienda?

a) 2 m.
b) 1,4 m.
c) 1 m.


13 El interruptor automático para la alimentación de un calentador de agua en el que ésta forma parte del circuito eléctrico:

a) Tendrá protección contra sobrecargas en cada conductor que conecte con un electrodo.
b) Será de corte omnipolar simultáneo.
c) Las respuestas a y b son correctas.


14 En locales con bañera o ducha, el volumen 3 está limitado por el suelo y el plano horizontal situado por encima del suelo a:

a) 2,25 m.
b) 2,35 m.
c) 2,50 m.


15 ¿Qué distancia máxima habrá entre las abrazaderas que sujetan un tubo en montaje superficial?

a) 1 m.
b) 0,5 m.
c) 0,6 m.


16 ¿Cuál será la sección mínima de los cables de aluminio multipolares empleados en una línea general de alimentación?

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) No se puede utilizar un cable multipolar para una línea general de alimentación.


17 ¿Cuál es la distancia mínima que debe existir entre los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión y otros de una red subterránea de alta tensión si van instalados en paralelo?

a) 0,10 m.
b) 0,25 m.
c) 0,30 m.


18 En la instalación eléctrica temporal para una exposición, las tomas de corriente de valor asignado inferior a 32 A deberán tener protección diferencial no superior a:

a) 300 mA.
b) 30 mA.
c) 100 mA.


19 ¿Qué tensión asignada mínima deben tener los cables armados con alambres galvanizados sin tubo protector en las instalaciones de locales húmedos?

a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.


20 Los equipos eléctricos del volumen 0 de piscinas han de tener un grado de protección:

a) IP X5.
b) IP X6.
c) IP X8.


21 En el lecho de una zanja donde se va a colocar un cable subterráneo de una línea de distribución se dispondrá una capa de arena de espesor mínimo de:

a) 0,10 m.
b) 0,05 m.
c) 0,15 m.


22 ¿Qué diferenciales pueden utilizarse en instalaciones de alumbrado exterior cuando la resistencia de tierra sea inferior o igual a 5 ohmios?

a) De 300 mA.
b) De 500 mA.
c) De 1 A.


23 Indíquese la sección mínima que deben tener los cables de aluminio de una red de distribución subterránea de baja tensión:

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


24 ¿Cuál es el grado de electrificación mínimo en una vivienda con superficie superior a 160 m2?

a) Básico.
b) Elevado.
c) Depende si dispone de calefacción eléctrica.


25 ¿Cuál es la distancia mínima horizontal que se mantendrá entre una red de distribución aérea con cables aislados y una canalización de gas de 3 bar?

a) 0,40 m.
b) 1 m.
c) 0,20 m.

26 ¿Qué norma debe cumplir el transformador de separación de circuitos de un quirófano?

a) UNE 20.615.
b) UNE-EN 20.615.
c) UNE 20.616.


27 ¿Cuál es la tasa máxima de armónicos de orden 3 que puede producir un generador de baja tensión?

a) 4/n.
b) 25/n.
c) 5.


28 ¿Cuáles serán los requisitos para el cableado de una instalación eléctrica fija de un emplazamiento de clase I?

a) Cables con aislamiento mineral y cubierta no metálica según UNE 21.157 parte 2.
b) Cables armados con alambres de acero galvanizado y cubierta externa metálica.
c) Cables con aislamiento mineral y cubierta metálica según UNE 21.157 parte 1.


29 ¿Cuál es la potencia máxima admisible en el circuito de tomas de calefacción de una vivienda?

a) 3.450 W.
b) 5.750 W.
c) 3.680 W.


30 ¿Qué distancia mínima debe existir entre una acometida aérea tensada sobre postes que cruza una zona de circulación rodada?

a) 2,5 m.
b) 6 m.
c) 5 m.


SOLUCIONES TEST 21 REBT

1 A ITC-BT 06
2 C ITC-BT 07
3 C ITC-BT 24
4 A ITC-BT 42
5 C ITC-BT 34
6 B ITC-BT 24
7 C ITC-BT 01
8 C ITC-BT 28
9 C ITC-BT 20
10 B ITC-BT 07
11 A ITC-BT 24
12 B ITC-BT 17
13 C ITC-BT 45
14 A ITC-BT 27
15 B ITC-BT 21
16 C ITC-BT 14
17 B ITC-BT 07
18 B ITC-BT 34
19 A ITC-BT 30
20 C ITC-BT 31
21 B ITC-BT 07
22 B ITC-BT 09
23 A ITC-BT 07
24 B ITC-BT 10
25 C ITC-BT 06
26 A ITC-BT 38
27 C ITC-BT 40
28 C ITC-BT 29
29 B ITC-BT 25
30 B ITC-BT 11


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

04 Abr 2014, 07:23

TEST 22 REBT

1 ¿Cuál será la capacidad mínima de una fuente propia de energía para un alumbrado de seguridad?

a) Será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad en las condiciones señaladas en la ITC-BT 28.
b) Será, como norma general, la precisa para proveer al alumbrado de seguridad en las condiciones señaladas en la ITC-BT 29.
c) En REBT no dice nada al respecto.


2 Indíquese cuál de las siguientes instalaciones requiere proyecto firmado por técnico titulado competente:

a) Instalación eléctrica de una piscina de 4.500 W de potencia.
b) Instalación eléctrica de un local para 2 plazas de garaje con ventilación forzada.
c) Instalación eléctrica de un local para una estación de extracción de agua de un pozo con 9.200 W de potencia.


3 Indíquese el valor de la caída de tensión máxima admisible en la derivación individual en el caso de suministro para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.

a) 0,5%.
b) 1%.
c) 1,5%.


4 ¿Cuántos operarios cualificados, como máximo, podrá tener una empresa que tiene en plantilla un sólo trabajador con certificado de cualificación individual?

a) Los que quiera.
b) 10.
c) 11.


5 En la instalación eléctrica de un local con riesgo de incendio o explosión los tubos protectores metálicos flexibles:

a) Deben conectarse a tierra cada 10 m.
b) Deben conectarse a tierra cada 5 m.
c) No es necesario conectarlos a tierra puesto que son flexibles.


6 Una vivienda de grado de electrificación elevado tiene: aire acondicionado, secadora, 50 puntos de luz y 35 tomas de corriente de uso general además del resto de los circuitos correspondientes a una vivienda de grado de electrificación básica. ¿De cuántos elementos estará compuesto el cuadro general como mínimo?

a) 1 Interruptor automático general, 1 Interruptor diferencial y 9 interruptores automáticos secundarios.
b) 1 Interruptor automático general, 2 interruptores diferenciales y 9 interruptores automáticos secundarios.
c) 1 Interruptor automático general, 1 interruptor diferencial y 7 interruptores automáticos secundarios.


7 ¿Qué distancia mínima horizontal deben guardar los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión respecto a canalizaciones de agua?

a) 0,30 m.
b) 0,20 m.
c) 0,10 m.


8 ¿Cómo se denomina a la corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión?

a) Corriente de fuga.
b) Corriente de defecto.
c) Corriente de contacto.


9 Cuando se determine la existencia de un defecto muy grave en una instalación:

a) Se calificará como favorable.
b) Se calificará como condicionada.
c) Se calificará como negativa.


10 ¿Cuál es la previsión de cargas mínima de un garaje de 800 m2 con ventilación forzada?

a) 3.450 W.
b) 8.000 W.
c) 16.000 W.


11 Los equipos eléctricos del volumen 0 de piscinas han de tener un grado de protección:

a) IP X5.
b) IP X6.
c) IP X8.


12 ¿Cuál será la potencia a considerar en un edificio de oficinas que tiene 88 abonados y consta de 10 plantas rectangulares con un espacio dedicado a oficinas en cada planta de 20 m de largo y 15 m de ancho?

a) 300 kW.
b) 375 kW.
c) 303,6 kW.


13 La intensidad máxima admisible de un cable sin neutro fiador en una instalación posada sobre fachada de una red de distribución, constituida por conductores de aluminio de 95 m2 y expuesta directamente al sol es de:

a) 227,7 A.
b) 186,3 A.
c) 207 A.


14 ¿Cuál será el valor máximo de la corriente de fuga de un circuito en una instalación interior que tiene una protección diferencial independiente?

a) La sensibilidad que presente el interruptor diferencial.
b) La intensidad nominal que presente el interruptor diferencial.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


15 Para la puesta en marcha de una instalación generadora asistida de 9 kW deberá presentarse:

a) Proyecto redactado por técnico cualificado.
b) Proyecto redactado por técnico titulado competente ante el organismo autonómico que corresponda.
c) Proyecto ante la empresa distribuidora de energía eléctrica de aquellas partes que afecten a las condiciones del acoplamiento y a la seguridad del suministro eléctrico.


16 A la protección que consiste en alimentar un circuito mediante un transformador de aislamiento se le denomina:
a) Protección contra contactos directos por separación eléctrica.
b) Protección contra contactos indirectos por separación eléctrica.
c) Protección contra corriente de sobrecarga.

17 ¿Cuál es el grado de protección mínimo de las canalizaciones prefabricadas de un local mojado?

a) IP X4.
b) IP X1.
c) IP 4X.


18 ¿Pueden instalarse mecanismos en el volumen 1 del cuarto de baño de una vivienda?

a) Sí, en caso de interruptores o bases de circuitos MBTS. En este caso la fuente de alimentación estará fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.
b) No están permitidos.
c) Los interruptores de los cuartos de baño de una vivienda deberán colocarse obligatoriamente fuera de los mismos.


19 ¿Cuál es la tensión asignada mínima de los cables a instalar bajo una moldura?

a) 300/500 V.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V.


20 En instalaciones a muy baja tensión de seguridad, la tensión nominal en corriente continua:

a) No superará 50 V.
b) No superará 75 V.
c) No superará 24 V.


21 Indíquese la intensidad máxima de una red de distribución subterránea realizada con un cable tetrapolar de aluminio aislado con EPR de 35 mm2 de sección instalado en una galería visitable a 50 ºC de temperatura ambiente.

a) 100 A.
b) La temperatura ambiente máxima será de 40 ºC.
c) 90 A.


22 En instalaciones generadoras de baja tensión aisladas que disponen de varios generadores sincronizados trabajando en paralelo con la red de distribución pública:

a) La conexión a los receptores precisará la instalación de un dispositivo que permita conectar y desconectar la carga en los circuitos de salida del generador.
b) Se deberá disponer de un equipo manual o automático para sincronizar los generadores.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


23 ¿Cómo se colocarán las concentraciones de contadores para un edificio de viviendas?

a) En edificios de hasta 16 plantas se colocarán en la planta baja, entresuelo o primer sótano.
b) En edificios superiores a 12 plantas se podrá concentrar por plantas intermedias comprendiendo cada concentración los contadores de 6 o más plantas.
c) Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el número de contadores en cada una de las concentraciones sea superior a 12.


24 De las siguientes, ¿cuáles son fuentes propias de energía?

a) Derivaciones separadas de la red de distribución.
b) Aparatos autónomos y grupos electrógenos.
c) Derivaciones separadas de la red de distribución efectivamente independientes.


25 ¿En cuál de los siguientes motores de corriente alterna es necesario limitar la intensidad absorbida en el arranque?

a) Siempre es obligatorio disponer de un reóstato de arranque.
b) Motor de 3 kW si la relación entre la corriente de arranque y la de plena carga es de 3,5.
c) Motor de 6 kW si la relación entre la corriente de arranque y la de plena carga es de 1,5.


26 El grado de electrificación básico de una vivienda:

a) Se plantea como el sistema mínimo, a efectos de uso, de la instalación interior de las viviendas en edificios nuevos tal como se indica en la ITC-BT 01.
b) Se plantea como el sistema mínimo, a efectos de uso, de la instalación interior de las viviendas en edificios nuevos tal como se indica en la ITC-BT 11.
c) Su objeto es permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin necesidad de obras posteriores de adecuación.


27 ¿Qué dimensiones tendrán las rozas para montaje de tubos empotrados?

a) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo.
b) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como máximo.
c) Serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 0,5 centímetros de espesor, como mínimo.


28 ¿Dónde debe preverse un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra de la instalación?

a) Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible.
b) Sobre los conductores de equipotencialidad y en lugar accesible.
c) Sobre los conductores de protección y en lugar accesible.


29 En un salón de 32 m2 de una vivienda de grado de electrificación básico se deben instalar como mínimo los siguientes puntos de utilización:

a) 2 puntos de luz y 6 tomas de corriente.
b) 2 puntos de luz y 5 tomas de corriente.
c) 1 puntos de luz y 6 tomas de corriente.


30 El neutro de una línea general de alimentación tiene una sección de 25 mm2. ¿Qué sección máxima tendrán los conductores de fase?

a) 25 mm2.
b) 50 mm2.
c) Ambas respuestas son correctas.



SOLUCIONES TEST 22 REBT

1 A ITC-BT 28
2 B ITC-BT 04
3 C ITC-BT 15
4 B ITC-BT 03
5 A ITC-BT 29
6 B ITC-BT 25
7 B ITC-BT 07
8 C ITC-BT 01
9 C ITC-BT 05
10 C ITC-BT 10
11 C ITC-BT 31
12 C ITC-BT 10
13 B ITC-BT 06
14 A ITC-BT 19
15 C ITC-BT 40
16 B ITC-BT 24
17 A ITC-BT 30
18 A ITC-BT 27
19 C ITC-BT 20
20 B ITC-BT 36
21 B ITC-BT 07
22 B ITC-BT 40
23 B ITC-BT 16
24 B ITC-BT 28
25 B ITC-BT 47
26 C ITC-BT 25
27 A ITC-BT 21
28 A ITC-BT 18
29 A ITC-BT 25
30 B ITC-BT 14


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

04 Abr 2014, 15:03

TEST 23 REBT

1 Un minicine con una capacidad de 50 butacas debe disponer de:

a) Suministro de socorro.
b) Suministro de reserva.
c) No debe disponer de suministro complementario.


2 La acometida aérea a instalar para una vivienda unifamiliar de grado de electrificación elevado hasta la caja de protección y medida, situada en la valla de la finca y realizada mediante un conductor bipolar con aislamiento de 0,6/1 kV, tendrá como mínimo una sección de:

a) 16 mm2 de cobre.
b) 10 mm2 de cobre.
c) 10 mm2 de aluminio.


3 La cinta obligatoria de advertencia de la existencia de los cables eléctricos que debe ponerse por encima de los cables de una red de distribución subterránea de baja tensión, deberá tener una distancia mínima al suelo y a la parte superior de dichos cables de:

a) 0,15 m al suelo y 0,25 m a la parte superior del cable.
b) 10 cm al suelo y 25 cm a la parte superior del cable.
c) 0,10 m al suelo y 0,20 m a la parte superior del cable.


4 Los cables empleados para una línea general de alimentación:

a) Serán tres de fase y uno de neutro, de cobre, unipolares y aislados para 0,6/1 kV.
b) Serán tres de fase y uno de neutro, de cobre o aluminio, unipolares y aislados para 0,6/1 kV.
c) Serán tres de fase y uno de neutro, de cobre o aluminio, unipolares o multipolares y aislados para 0,6/1 kV.


5 ¿Qué tipo de cable se permite para instalaciones con conductores directamente empotrados en estructuras?

a) Solamente se utilizarán cables armados.
b) Conductores aislados con cubierta.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


6 ¿Cómo serán las características de protección de la unión entre un tubo y sus accesorios?

a) Se tienen que mantener las características de protección del tubo aunque no las del accesorio.
b) Se mantendrán las características de protección declaradas para el sistema de tubos.
c) El grado de protección es indiferente en las uniones.


7 ¿Cómo se denomina en un sistema domótico centralizado a la unidad capaz de recibir y procesar información?

a) Procesador.
b) Nodo.
c) Central.


8 Indíquese a qué altura mínima debe pasar una acometida aérea tensada sobre postes en el cruce con una carretera:

a) 6 m.
b) 7 m.
c) 9 m.


9 Indicar la resistencia de aislamiento que tendrán como mínimo las instalaciones con tensiones superiores a 500 V.

a) 0,25 MOhm.
b) 500 kOhm.
c) 1 MOhm.


10 El neutro de una línea general de alimentación tiene una sección de 25 mm2. ¿Qué sección máxima tendrán los conductores de fase?

a) 25 mm2.
b) 50 mm2.
c) Ambas respuestas son correctas.


11 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable tetrapolar de cobre de 120 mm2 de sección con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), tensión asignada de 0,6/1 kV, instalado bajo tubo en montaje superficial, a la temperatura ambiente de 20 ºC, si su aislamiento está a 95 ºC.

a) 240 A.
b) 283,2 A.
c) Ninguna de las anteriores.


12 Indíquese la caída de tensión máxima admisible en la línea general de alimentación de una vivienda unifamiliar:

a) 1,5%.
b) 1%.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


13 Calcular la resistencia de una pica vertical que tiene 2,5 m de longitud enterrada y se encuentra instalada en un terreno cuya resistividad es de 500 Ohm x m.

a) 200 Ohm.
b) 400 Ohm.
c) 96 Ohm.


14 ¿Qué motores deben incorporar en la protección contra sobrecargas elementos que cubran el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases?

a) Todos los trifásicos.
b) Todos los monofásicos y trifásicos.
c) Los de potencia nominal superior a 750 W.


15 Un cable trenzado en haz de una red de distribución aérea en instalación posada sin neutro fiador, realizada con conductores de fase de aluminio de 150 mm2 y aislamiento de XLPE, se instala junto a otro cable igual a una distancia de 5 cm a una temperatura ambiente de 30 ºC, ¿cuál será la intensidad máxima admisible?

a) 304,7 A.
b) 271,1 A.
c) No está permitida esta distancia de separación entre dos líneas de baja tensión.


16 En instalaciones eléctricas de interior, ¿dónde no está admitida la instalación de conductores aislados?

a) Bajo tubos.
b) En bandejas soportes.
c) Sobre aisladores.


17 Una vivienda de 50 m2, ¿puede tener grado de electrificación elevado?

a) No, porque con esta superficie le corresponde grado de electrificación básico.
b) Sí, sólo si tiene instalado el circuito adicional para aire acondicionado.
c) Sí, siempre que disponga de la instalación adecuada.


18 Indíquese la tensión asignada mínima de los conductores rígidos aislados instalados bajo tubo en montaje superficial en un local húmedo.

a) No puede utilizarse este sistema de instalación.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V.


19 ¿Cómo se denomina a la tensión que por convenio sólo se utiliza en relación con la protección contra contactos indirectos?

a) Tensión de defecto.
b) Tensión de contacto.
c) Tensión a tierra.


20 En la medida de la resistencia de tierra y de los conductores de protección de las masas de una vivienda, se obtiene un valor de 900 ohmios. ¿Cuál es el valor de la corriente diferencial residual máxima del interruptor diferencial? (Considérese que la tensión límite convencional es de 24 V).

a) 10 mA.
b) 30 mA.
c) No se puede tener una resistencia de tierra de ese valor en este caso.


21 La caída de tensión máxima a considerar en la derivación individual de una carpintería instalada en un edificio industrial que tiene los contadores centralizados por plantas será:

a) 1%.
b) 0,5%.
c) 1,5%.


22 Indíquese el porcentaje máximo respecto de la potencia total contratada para el suministro normal correspondiente al suministro complementario de reserva.

a) 15%.
b) No existe limitación máxima.
c) 25%.


23 En una red aérea de distribución de baja tensión con conductores de aluminio. ¿Cuál es la intensidad de cortocircuito máxima admisible, si la duración del cortocircuito es de 0,2 segundos y la sección de los cables es de 95 mm2?

a) 27,9 kA.
b) 19,2 A.
c) 19,2 kA.


24 En instalaciones a muy baja tensión de seguridad:

a) Las masas de los circuitos secundarios deben unirse entre sí con una conexión equipotencial.
b) Las masas de los circuitos secundarios deben unirse a tierra a través de una conexión equipotencial.
c) Las masas de los circuitos secundarios no deben estar unidas a otras masas ni a tierra.


25 Indíquese la caída de tensión máxima permitida para líneas generales de alimentación destinadas a contadores centralizados en más de un lugar.

a) 1,5%.
b) 1%.
c) 0,5%.


26 En un pabellón deportivo de 8.000 m2 de superficie, se desea realizar el alumbrado de emergencia con luminarias que proporcionan 500 lúmenes cada una. Sabiendo que están alimentados por fuente central y que se quiere conseguir una iluminancia de 5 lux, ¿cuántas lámparas y líneas se deberán instalar como mínimo?

a) 80 lámparas y 7 líneas.
b) 80 lámparas y 6 líneas.
c) 84 lámparas y 7 líneas.


27 Los locales con riesgo de incendio o explosión precisarán de un proyecto para su ejecución cuando la potencia de la instalación sea superior a:

a) 12 kW.
b) 10 kW.
c) Cualquiera que sea su potencia.


28 En la instalación de conductores aislados en canales protectoras de grado IP4X o superior y cuya tapa sólo se pueda abrir con un útil, se podrá:

a) Colocar sin tabiques separadores cables aislados a distinta tensión asignada.
b) No se pueden realizar empalmes.
c) Realizar conexiones y empalmes en su interior.


29 Para realizar la protección contra contactos indirectos de la instalación eléctrica de un determinado edificio se ha utilizado un transformador de 6.000 VA, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) No puede usarse este sistema de protección contra contactos indirectos ya que es un sistema de protección contra contactos directos.
b) Si el transformador está instalado de forma fija deberá estar como mínimo a 2 cm de las pantallas incombustibles de separación.
c) Las masas deberán conectarse a un conductor de protección cuando el circuito separado alimente a un sólo aparato.


30 Los receptores de clase III:

a) Funcionan a 50 V en corriente alterna como máximo.
b) Funcionan a 500 V en corriente alterna como máximo.
c) Funcionan a 24 V en corriente alterna como máximo.


SOLUCIONES TEST 23 REBT

1 A ITC-BT 28
2 B ITC-BT 11
3 B ITC-BT 07
4 B ITC-BT 14
5 B ITC-BT 20
6 B ITC-BT 21
7 B ITC-BT 51
8 A ITC-BT 11
9 C ITC-BT 19
10 B ITC-BT 14
11 C UNE 20.460-5-523
12 C ITC-BT 12
13 A ITC-BT 18
14 A ITC-BT 47
15 C ITC-BT 06
16 B ITC-BT 20
17 C ITC-BT 25
18 C ITC-BT 30
19 B ITC-BT 01
20 A ITC-BT 24
21 B ITC-BT 15
22 B Artic. REBT
23 C ITC-BT 06
24 C ITC-BT 36
25 B ITC-BT 14
26 A ITC-BT 28
27 C ITC-BT 04
28 C ITC-BT 20
29 B ITC-BT 48
30 A ITC-BT 43


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

05 Abr 2014, 06:49

TEST 24 REBT

1 ¿Qué sensibilidad máxima tendrá la protección diferencial de un circuito de calefacción realizado con hilo radiante?

a) 30 mA y se hará una protección individual de cada circuito.
b) No es obligatoria una protección individual de cada circuito.
c) 30 mA pero la protección se hará por grupos de circuitos.


2 ¿Cuál es la máxima caída de tensión que puede producir la conexión de un generador asíncrono en el arranque y acoplamiento a la red de distribución pública?

a) No superior al 2% de la tensión asignada a la red.
b) No superior al 4,5% de la tensión asignada a la red.
c) No superior al 3% de la tensión asignada a la red.


3 Cuando los contadores van colocados en forma concentrada pueden ubicarse:

a) En locales.
b) En armarios.
c) Ambas respuestas son correctas.


4 En una red eléctrica de distribución aérea constituida por cuatro conductores de 25 mm2 de aluminio, ¿cuál será la sección mínima del conductor neutro?

a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 25 mm2.


5 ¿Cómo se denomina al circuito de distribución interna destinado a proteger las tomas de corriente de uso general y frigorífico de una vivienda de grado de electrificación básico?

a) C2.
b) C7.
c) C3.


6 ¿Qué distancia mínima debe existir entre una acometida aérea tensada sobre postes que cruza una zona de circulación rodada?

a) 2,5 m.
b) 6 m.
c) 5 m.


7 Un edificio destinado a viviendas tiene 3 locales comerciales de 40 m2 y dos oficinas de 40 m2. ¿Cuál será la carga mínima que les corresponde?

a) 20.000 W.
b) 17.250 W.
c) 25.000 W.


8 ¿Cuál es la sección mínima exigida a los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra de un edificio de viviendas?

a) 16 mm2.
b) Según la fijada para los conductores de protección en la ITC-BT 19.
c) No existe sección mínima en este caso.


9 ¿Qué sistemas de protección podemos utilizar en un esquema TT para la protección contra contactos indirectos?

a) Únicamente dispositivos de protección de corriente diferencial residual.
b) Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual, fusibles e interruptores automáticos.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


10 ¿Deberán disponer de un suministro complementario de reserva los establecimientos comerciales?

a) Cuando su superficie sea superior a 1.000 m2.
b) Cuando su superficie sea superior a 2.000 m2.
c) Cuando su superficie sea superior a 2.000 m2, pero sólo tendrán suministro de socorro.


11 ¿Cómo debe realizarse la instalación de una red subterránea de baja tensión que cruza con un depósito de carburante?

a) Los cables estarán como mínimo a 0,20 m del depósito y no deben estar entubados.
b) Los cables deben estar entubados y como mínimo a 0,20 m del depósito. Los tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 1,5 m por cada extremo.
c) Los cables deben estar entubados y los tubos rebasarán al depósito 0,20 m por cada extremo, como mínimo.


12 ¿Cómo se define a la sobreintensidad producida por un fallo de impedancia despreciable entre dos conductores activos que presentan una diferencia de potencial en condiciones normales de servicio?

a) Corriente de cortocircuito franco.
b) Corriente de contacto.
c) Corriente de defecto.


13 ¿Cuándo está clasificada una tensión alterna como usual?

a) Cuando está comprendida entre 50 V y 750 V.
b) Cuando está comprendida entre 50 V y 500 V.
c) Cuando está comprendida entre 500 V y 1.000 V.


14 ¿Qué condiciones cumplirán los interruptores para el control de andamios eléctricos?

a) Los interruptores deberán cumplir la norma UNE-EN 60947-2.
b) Se instalarán en posiciones que permitan que los ensayos funcionales se realicen sin peligro.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.


15 Indíquese el porcentaje máximo, respecto de la potencia total contratada para el suministro normal, del suministro complementario obligatorio que debe tener una estación de trenes.

a) 25%.
b) 50%.
c) No existe limitación máxima de potencia.


16 A efectos de aplicación de la ITC-BT 36, ¿qué instalaciones se consideran a muy baja tensión?

a) Muy baja tensión de seguridad (MBTS), muy baja tensión de protección (MBTP) y muy baja tensión funcional (MBTF).
b) Muy baja tensión de seguridad (MBTS), baja tensión de protección (BTP) y muy baja tensión funcional (MBTF).
c) Muy baja tensión de seguridad (MBTS), muy baja tensión de protección (MBTP) y baja tensión funcional (BTF).


17 En un emplazamiento de clase II de un local con riesgo de incendio o explosión, ¿cuál será la longitud máxima de los cables para la alimentación de equipos portátiles?

a) 20 m.
b) 30 m.
c) 5 m.


18 En un edificio de viviendas de electrificación elevada, cada vivienda tiene: dos circuitos aire acondicionado, secadora, 50 puntos de luz y 41 tomas de corriente de uso general además del resto de los circuitos correspondientes a una vivienda de grado de electrificación básico. ¿De cuantos elementos estará compuesto el cuadro general como mínimo?

a) 1 Interruptor automático general, 2 Interruptor diferencial y 11 interruptores automáticos secundarios.
b) 1 Interruptor automático general, 3 interruptores diferenciales y 11 interruptores automáticos secundarios.
c) 1 Interruptor automático general, 3 interruptor diferencial y 10 interruptores automáticos secundarios.
19 El factor de potencia mínimo en instalaciones con generadores síncronos conectados a la red de distribución pública, no será inferior con respecto a la potencia nominal a:

a) 0,8 y sólo se permitirá en adelanto.
b) 0,8, en adelanto o en retraso.
c) 0,8 y sólo se permitirá en retraso.


20 En instalaciones generadoras de baja tensión aisladas que disponen de varios generadores sincronizados trabajando en paralelo con la red de distribución pública:

a) La conexión a los receptores precisará la instalación de un dispositivo que permita conectar y desconectar la carga en los circuitos de salida del generador.
b) Se deberá disponer de un equipo manual o automático para sincronizar los generadores.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.


21 En locales con bañera, cuando se utiliza muy baja tensión de seguridad para la protección contra contactos directos, el aislamiento debe ser capaz de soportar durante 1 minuto una tensión de ensayo de:

a) 600 V valor eficaz en alterna.
b) 500 V valor eficaz en alterna.
c) 300 V valor eficaz en alterna.


22 Las cajas generales de protección:

a) Alojan elementos de protección de las derivaciones individuales y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios.
b) Alojan elementos de protección de las líneas generales de alimentación y señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios.
c) Señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de las compañías distribuidoras.


23 En la ejecución de una instalación temporal para alimentación de maquinaria de construcción, ¿a partir de qué potencia instalada se precisará proyecto?

a) 20 kW.
b) 30 kW.
c) 50 kW.


24 Indíquese la intensidad máxima admisible de un cable trenzado en haz de aluminio sin neutro fiador para la instalación de una red de distribución aérea trifásica posada sobre fachada de 25 mm2 a 40 ºC.

a) 97 A.
b) 90 A.
c) 101 A.


25 La canalización para la línea general de alimentación:

a) Nunca podrá realizarse con canales protectoras.
b) Cuando no se construya con tubos deberá permitir la ampliación de la sección de los conductores en un 100%.
c) Si la sección de los conductores de fase es de 150 mm2 el diámetro exterior de los tubos es de 160 mm y la sección del conductor neutro es de 50 mm2.


26 Indíquese cuál es la sección mínima de los conductores que alimentan el circuito de iluminación de una instalación eléctrica de una vivienda.

a) 4 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 1,5 mm2.


27 La potencia aparente mínima prevista en una instalación de alumbrado exterior formada por 16 lámparas de 250 W, y otras 12 de 125 W, todas ellas de vapor de mercurio de color corregido es de:

a) 8.700 VA.
b) 9.900 VA.
c) 9.900 W.


28 Encima de los cables subterráneos de distribución de baja tensión se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico. ¿Qué distancias mínimas debe guardar?

a) 0,10 m al suelo y 0,25 m a la parte superior del cable.
b) 0,10 m al suelo y 0,30 m a la parte superior del cable.
c) 0,25 m al suelo y 0,10 m a la parte superior del cable.


29 ¿Cómo se hará la puesta a tierra de una instalación de alumbrado exterior?

a) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 2 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
b) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
c) Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra en el primero y en el último soporte de cada línea.


30 Indíquese la resistencia mínima a la penetración del agua para tubos en canalizaciones superficiales fijas de una instalación receptora.

a) 2.
b) 3.
c) 4.


SOLUCIONES TEST 24 REBT

1 A ITC-BT 46
2 C ITC-BT 40
3 C ITC-BT 16
4 A ITC-BT 06
5 A ITC-BT 25
6 B ITC-BT 11
7 A ITC-BT 10
8 B ITC-BT 26
9 B ITC-BT 24
10 B ITC-BT 28
11 B ITC-BT 07
12 A ITC-BT 01
13 B Artic. REBT
14 C ITC-BT 32
15 C Artic. REBT
16 A ITC-BT 36
17 B ITC-BT 29
18 B ITC-BT 25
19 B ITC-BT 40
20 B ITC-BT 40
21 B ITC-BT 27
22 B Artic. REBT
23 C ITC-BT 04
24 B ITC-BT 06
25 B ITC-BT 14
26 C ITC-BT 25
27 B ITC-BT 09
28 A ITC-BT 07
29 B ITC-BT 09
30 A ITC-BT 21


 
Avatar de Usuario
Gambier39
Usuario avanzado
Usuario avanzado
Autor del tema
Mensajes: 268
Registrado: 04 Dic 2011, 09:55
Ubicación: Barcelona

Re: Test REBT

05 Abr 2014, 14:18

TEST 25 REBT

1 ¿De qué depende la carga máxima que hay que prever por vivienda?

a) Del número de habitaciones de la vivienda.
b) Del grado de utilización que se desee alcanzar.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.


2 Calcúlese la previsión de cargas mínima de un edificio destinado principalmente a viviendas compuesto de 7 viviendas de 170 m2, 5 de básica con potencia máxima de 5.750 W, 5 de básica con potencia máxima de 7.360 W, un local comercial de 120 m2 y un garaje con ventilación forzada de 120 m2. Potencia total de los servicios generales de 7 kW.

a) 175,4 kW.
b) 115.587,94 W.
c) 122.587,94 W.


3 Indíquese la intensidad máxima admisible para un cable de cobre, tetrapolar, de 70 mm2 de sección y con aislamiento de XLPE, tensión asignada de 0,6/1 kV, instalado bajo tubo flexible en montaje fijo en superficie a la temperatura de 20 ºC.

a) 201,78 A.
b) No está permitido el tubo flexible para montaje fijo en superficie.
c) 171 A.


4 ¿Qué luminarias deben tener sus partes metálicas accesibles conectadas al conductor de protección del circuito?

a) Las de clase II.
b) Las de clase 0.
c) Las de clase I.


5 Sea un edificio destinado a uso industrial de 1.500 m2 por planta y de dos plantas. ¿Cuál será la potencia total a prever, si hay 30 industrias de 50 m2 en cada planta, alimentadas a una tensión de 230 V?

a) 6.250 W por cada industria.
b) 375.000 W para todo el edificio.
c) 621.000 W para todo el edificio.


6 Indíquese la finalidad de la puesta a tierra en una instalación eléctrica de baja tensión:

a) Proteger las instalaciones contra sobretensiones benignas de origen atmosférico.
b) Limitar la tensión que pueden presentar en un momento dado las masas metálicas de los aparatos eléctricos con respecto a tierra.
c) Alimentar el interruptor diferencial situado en el cuadro general de mando y protección.

7 En una instalación eléctrica de alumbrado exterior, las partes metálicas de las luminarias:

a) Deberán conectarse siempre al punto de puesta a tierra del soporte si son de doble aislamiento.
b) No es necesaria su conexión al punto de puesta a tierra del soporte cuando además no son accesibles al público en general si son de doble aislamiento.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.


8 Si la suma de las resistencias de tierra y de los conductores de protección de una vivienda es de 405 O, indíquese si es correcta la instalación de un diferencial de 100 mA de sensibilidad. (Considérese una tensión límite convencional de 50 V).

a) Es válido.
b) No es válido.
c) Puede ser válido o no en función del tipo de conexión equipotencial que se utilice.


9 ¿Qué resistencia de aislamiento mínima debe presentar un circuito de 250 metros de longitud que no se puede fraccionar para realizar la medida, si alimenta a una toma de corriente a 230 V?

a) 0,5 MOhm.
b) 0,25 MOhm.
c) 200 kOhm.


10 En el montaje de la instalación eléctrica del motor de un ascensor de 20 kW con corriente alterna:

a) La constante de proporcionalidad entre la intensidad de arranque y la normal a plena carga será de 1,3.
b) El arranque del motor no producirá una caída de tensión superior al 5% desde el dispositivo general de protección.
c) La intensidad de arranque deberá multiplicarse por el coeficiente 1,3 a efectos de cálculo de la constante de proporcionalidad entre la intensidad de arranque y la normal a plena carga.


11 La potencia de los generadores eólicos con respecto a la potencia de cortocircuito en el punto de conexión a la red de distribución pública no será superior al:

a) 5%.
b) 3%.
c) 2%.


12 En una instalación de alumbrado exterior, cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o superior a:

a) 0,80.
b) 0,90.
c) 0,85.


13 Indíquese el valor máximo de la suma de la resistencia de toma a tierra y de los conductores de protección de las masas para la protección contra contactos indirectos de las tomas de corriente de una instalación provisional de obras, para un esquema de distribución TT.

a) 800 Ohm.
b) 1.666,6 Ohm.
c) 37 Ohm.


14 ¿Cuál de las siguientes respuestas define a un contacto directo?

a) Descarga que sufre un animal al tocar una valla electrificada sin tensión.
b) Contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos.
c) Descarga involuntaria que sufre una persona al tocar el aislamiento de un conductor.


15 La caída de tensión en la línea general de alimentación se entiende que es desde la caja general de protección hasta:

a) La centralización de contadores.
b) El interruptor de control de potencia.
c) Los dispositivos generales de mando y protección.


16 En el volumen 2 de un local con baño, ¿se pueden instalar mecanismos?

a) No está permitido.
b) Sí, si están protegidos con un diferencial no superior a 30 mA.
c) Ninguna es correcta.


17 ¿Qué valor mínimo de resistencia debe presentar un suelo para considerarse no conductor en una instalación de tensión nominal 400 V?

a) (2U+1.000) Ohm.
b) 50.000 Ohm.
c) 1.000.000 Ohm.


18 Indicar la resistencia de aislamiento que tendrán como mínimo las instalaciones con tensiones superiores a 500 V.

a) 0,25 MOhm.
b) 500 kOhm.
c) 1 MOhm.


19 ¿Cómo serán las características de protección de la unión entre un tubo y sus accesorios?

a) Se tienen que mantener las características de protección del tubo aunque no las del accesorio.
b) Se mantendrán las características de protección declaradas para el sistema de tubos.
c) El grado de protección es indiferente en las uniones.


20 La caja general de protección y medida:

a) Tendrán acceso a ella los usuarios o el instalador electricista y podrán actuar sobre las conexiones con la línea general de alimentación.
b) Tendrán acceso a ella los usuarios o el instalador electricista y podrán actuar sobre las conexiones con la derivación individual.
c) Podrá utilizarse en el caso de tres usuarios alimentados desde el mismo lugar.


21 Indíquese qué intensidad máxima podrá soportar un cable multipolar para alimentar el cuadro de un motor trifásico con neutro y protección, si el cable es de cobre rígido de 35 mm2 de 0,6/1 kV y está aislado con EPR, instalado al aire libre (distancia a la pared no inferior a 0,3 veces el diámetro del cable) y a una temperatura ambiente de 40 ºC.

a) 137 A.
b) 158 A.
c) 144 A.


22 ¿Cuál es la tensión máxima para la protección mediante muy baja tensión de seguridad (MBTS) en el volumen 1 de una fuente pública?

a) 12 V en corriente continua.
b) 12 V en corriente alterna.
c) 30 V en corriente alterna.


23 En la instalación eléctrica temporal de una feria de muestras, ¿qué tensión asignada tendrán los cables de las instalaciones exteriores?

a) 450/750 V y cubierta de PVC de uso común.
b) 0,6/1 kV.
c) 450/750 V y cubierta de policloropreno o similar.


24 La previsión de potencia mínima para un edificio de 23 viviendas con grado de electrificación básico y con una demanda de potencia máxima de 5.750 W cada una será de:

a) 93.725 W.
b) 87.975 W.
c) 132.250 W.


25 Para la instalación de una derivación individual, ¿cuál será la sección mínima del conductor neutro?

a) 4 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.


26 Para suministrar energía a un radiador eléctrico monofásico de 3.000 W de una oficina, con una tensión de 230 V, se utiliza un cable bipolar de PVC con conductores de cobre de 450/750 V de tensión asignada instalados bajo tubo empotrado en mampostería. ¿Qué sección mínima será necesaria suponiendo una longitud de 2 m y una caída de tensión máxima de 1%?

a) 6 mm2.
b) 2,5 mm2.
c) 4 mm2.


27 ¿Es necesario proyecto de técnico titulado para ejecutar la instalación de un edificio de 30 viviendas de 100 m2 cada una?

a) No.
b) Sí.
c) Sí, siempre hace falta proyecto en un edificio de viviendas.


28 Una bomba de extracción o elevación de agua de 12 kW necesita para su ejecución:

a) Sólo realizar la instalación.
b) Proyecto.
c) Memoria Técnica de Diseño.


29 En un salón de 32 m2 de una vivienda de grado de electrificación básico se deben instalar como mínimo los siguientes puntos de utilización:

a) 2 puntos de luz y 6 tomas de corriente.
b) 2 puntos de luz y 5 tomas de corriente.
c) 1 puntos de luz y 6 tomas de corriente.


30 En instalaciones a muy baja tensión de seguridad:

a) Las masas de los circuitos secundarios deben unirse entre sí con una conexión equipotencial.
b) Las masas de los circuitos secundarios deben unirse a tierra a través de una conexión equipotencial.
c) Las masas de los circuitos secundarios no deben estar unidas a otras masas ni a tierra.



SOLUCIONES TEST 25 REBT

1 B ITC-BT 10
2 C ITC-BT 10
3 B ITC-BT 21
4 C ITC-BT 44
5 C ITC-BT 10
6 B ITC-BT 18
7 B ITC-BT 09
8 B ITC-BT 25
9 C ITC-BT 19
10 B ITC-BT 32
11 A ITC-BT 40
12 B ITC-BT 09
13 A ITC-BT 33
14 B ITC-BT 01
15 A ITC-BT 14
16 C ITC-BT 27
17 B ITC-BT 01
18 C ITC-BT 19
19 B ITC-BT 21
20 B ITC-BT 13
21 A UNE 20.460-5-523
22 B ITC-BT 31
23 C ITC-BT 34
24 A ITC-BT 10
25 C ITC-BT 15
26 A ITC-BT 25
27 B ITC-BT 04
28 B ITC-BT 04
29 A ITC-BT 25
30 C ITC-BT 36


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 12