TEST 16 REBT
1 Indíquese las medidas de protección necesarias en instalaciones eléctricas de quirófanos.
a) Transformador de aislamiento en los equipos en los que una interrupción puede poner en peligro la vida del paciente.
b) Diferencial de clase A en los equipos en los que una interrupción no pone en peligro la vida del paciente.
c) Ambas respuestas son correctas.
2 ¿Qué tensión de aislamiento mínima tendrán los conductores aislados instalados bajo tubo empotrado?
a) 450/750 V.
b) 300/500 V.
c) 0,6/1 kV.
3 En un baño de una vivienda el difusor de una ducha sin plato se puede desplazar durante el uso. Según el REBT el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical situado a una distancia de.
a) Un radio de 0,6 m alrededor de la toma de agua de la pared.
b) Un radio de 1 m alrededor de la toma de agua de la pared.
c) Un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared.
4 ¿Cuál es la categoría de sobretensiones de un interruptor general automático para la protección principal de una instalación?
a) Categoría II.
b) Categoría I.
c) Categoría IV.
5 ¿Cuál será la distancia mínima entre los cables de una acometida subterránea de baja tensión que están en paralelo con una canalización de gas?
a) 0,20 m
b) 0,25 m
c) 0,30 m
6 En las prescripciones especiales para la aplicación del esquema TN, la resistencia global de todas las tomas de tierra del neutro no será superior a:
a) 2 Ohm.
b) 4 Ohm.
c) 5 Ohm.
7 ¿Cuál será el nivel de aislamiento mínimo de los cables que transmiten la señal del sistema de automatización de una vivienda si discurren por el mismo tubo que los conductores del circuito de enchufes de uso general y frigorífico?
a) 300/500 V.
b) 450/750 V.
c) 0,6/1 kV.
8 ¿Cuál será la sección mínima del conductor de puesta a tierra de la cuba de un calentador de agua si ésta forma parte del circuito eléctrico?
a) 6 mm2.
b) 4 mm2.
c) 2,5 mm2.
9 ¿Podemos utilizar barnices para la protección contra contactos directos por medio de aislamiento de las partes activas?
a) Sí, siempre.
b) Sí, si se limita la corriente a 1 mA.
c) No.
10 ¿Cuál de los siguientes sistemas de instalación puede usarse en un puerto marino para barcos de recreo?
a) Conductos flexibles metálicos.
b) Conductos metálicos rígidos de resistencia elevada.
c) Conductores de cobre con aislamiento y cubierta bajo conducto flexible no metálicos.
11 En la instalación de una piscina pequeña se podrán instalar bases de tomas de corriente dentro del volumen 1, con las limitaciones impuestas por el REBT, cuando se protejan por:
a) Muy baja tensión de seguridad hasta 25 V en corriente alterna y la fuente de seguridad instalada fuera de los volúmenes 0 y 1.
b) Dispositivo de protección por corriente diferencial-residual de valor igual o menor de 30 mA.
c) Cualquiera de las anteriores respuestas es correctas.
12 ¿A qué altura mínima se situarán los conductores de una red de distribución aérea de baja tensión en el cruce con los conductores de la línea de contacto de un tranvía?
a) 3 m.
b) 2,5 m.
c) 2 m.
13 En instalaciones a muy baja tensión de seguridad, la tensión nominal en corriente continua:
a) No superará 50 V.
b) No superará 75 V.
c) No superará 24 V.
14 Una vivienda con electrificación elevada con más de 30 puntos de luz, ¿cuántos circuitos independientes debe tener como mínimo?
a) 6.
b) 7.
c) 8.
15 ¿De qué clase deben ser las herramientas portátiles a mano que pueden utilizarse en el trabajo de hormigonado de una cerca de separación de parcelas?
a) De clase I.
b) De clase II.
c) De clase III.
16 ¿Cuáles de los siguientes locales no son considerados emplazamiento de clase I?
a) Plantas desmotadoras de algodón.
b) Interior de cabinas de pintura donde se utilicen sistemas de pulverización.
c) Garajes y talleres de reparación de vehículos.
17 Los equipos eléctricos del volumen 0 de piscinas han de tener un grado de protección:
a) IP X5.
b) IP X6.
c) IP X8.
18 ¿Cómo se efectuará la protección contra contactos directos de una instalación MBTS con tensión nominal de 48 V en corriente alterna?
a) Barreras o envolventes con un grado de protección IP 2X o IP XXB, según UNE 20.324.
b) Un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 V durante 1 minuto.
c) Ambas respuestas son correctas.
19 ¿Qué tipo de documento requieren para su ejecución las instalaciones nuevas, ampliaciones o modificaciones de importancia que no necesiten proyecto para su ejecución?
a) Una memoria técnica de diseño
b) Rellenar el impreso que dictamine el Organismo competente de la Comunidad Autónoma.
c) Un certificado de instalación únicamente.
20 ¿Cuál es el nombre del aislamiento independiente, previsto además del aislamiento principal, que asegura la protección contra los choques eléctricos en caso del deterioro del aislamiento principal?
a) Aislamiento reforzado.
b) Doble aislamiento.
c) Aislamiento suplementario.
21 ¿Cuál de los siguientes métodos puede emplearse para determinar la sección mínima de los conductores de protección?
a) Puede obtenerse en función de la sección de los conductores de fase cuando sean del mismo material que los de protección.
b) Se obtendrá por cálculo conforme a la norma UNE 20.460-5-54, para otras condiciones.
c) Ambas respuestas son correctas.
22 ¿Cómo se instalarán los reóstatos de arranque y regulación de velocidad de un motor?
a) Deberán estar separados de la instalación por interruptores generales de corte unipolar.
b) Deberán estar provistos de un aislamiento de clase II.
c) Deberán estar separados de los muros 5 cm como mínimo.
23 Indíquese la sección mínima que deben tener los cables de aluminio de una red de distribución subterránea de baja tensión:
a) 16 mm2.
b) 10 mm2.
c) 6 mm2.
24 En locales con bañera, cuando se utiliza muy baja tensión de seguridad para la protección contra contactos directos, el aislamiento debe ser capaz de soportar durante 1 minuto una tensión de ensayo de:
a) 600 V valor eficaz en alterna.
b) 500 V valor eficaz en alterna.
c) 300 V valor eficaz en alterna.
25 ¿Cuál es la autonomía mínima prevista en el suministro especial complementario de un quirófano?
a) 1 hora.
b) 2 horas.
c) 3 horas.
26 ¿Cuál es la potencia prevista por toma para el circuito destinado a alimentar la cocina y horno de la instalación eléctrica de una vivienda?
a) 5.400 W.
b) 5.750 W.
c) 4.600 W.
27 Potencia mínima prevista por toma que hemos de considerar en el circuito destinado a iluminación de una instalación eléctrica de una vivienda.
a) 300 W por punto de luz.
b) 200 W por punto de luz.
c) 150 W por punto de luz.
28 ¿Cuál es el nombre que se da al contacto de personas con partes que se han puesto bajo tensión por un fallo de aislamiento?
a) Contacto accidental.
b) Contacto directo.
c) Contacto indirecto.
29 ¿Qué tensión deberá resistir una instalación a 230 V al someterla a un ensayo de rigidez dieléctrica?
a) 1.800 V durante un minuto.
b) 1.500 V durante un minuto.
c) 1.460 V durante un minuto.
30 Los conductores aislados enterrados de una instalación interior siempre van bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada de:
a) 0,6/1 kV.
b) 450/750 V.
c) 300/500 V.
SOLUCIONES TEST 16
1 C ITC-BT 38
2 A ITC-BT 20
3 C ITC-BT 27
4 C ITC-BT 23
5 A ITC-BT 07
6 A ITC-BT 08
7 B ITC-BT 51
8 B ITC-BT 45
9 C ITC-BT 24
10 C ITC-BT 42
11 C ITC-BT 31
12 C ITC-BT 06
13 B ITC-BT 36
14 B ITC-BT 25
15 C ITC-BT 47
16 A ITC-BT 29
17 C ITC-BT 31
18 C ITC-BT 36
19 A ITC-BT 04
20 C ITC-BT 01
21 C ITC-BT 19
22 C ITC-BT 47
23 A ITC-BT 07
24 B ITC-BT 27
25 B ITC-BT 38
26 A ITC-BT 25
27 B ITC-BT 25
28 C ITC-BT 01
29 B ITC-BT 19
30 A ITC-BT 20




