Los ID's NO TIENEN poder de corte (al menos de los simplones que tenemos en casa), pues no han sido diseñados para DISPARARSE bajo condiciones que no sean derivaciones o fugas a tierra. No es esa su función. Es por ello que tienen un parámetro llamado Resistencia a cortocircuitos (Inc) , corriente o sobre-intensidad asignada de cc, o algún otro termino que se le parezca, que vendría a ser el valor de la corriente efectiva momentánea que es capaz de resistir antes de quedar IN-OPERATIVO. Ademas esta claro que si las instalaciones han sido bien diseñadas la Inc debe ser superior o igual a Icc de corto en el punto de operación, por lo que ... según la mayoría de catálogos y recomendaciones de los fabricantes un ID nunca debería actuar ante un corto o sobrecarga, si no que debería tolerar dichas condiciones anormales antes de que el automático corrientes arriba aperture el circuito, para ello deberá existir coordinación y/o selectividad amperimétrica y cronométrica entre automáticos e ID's.
Puedo estar de acuerdo con todo lo que dices sobre las peculiaridades del ID pero
no en lo de que no tienen poder de corte, ya que ello no tiene nada
que ver de que tengan bobinas de disparo, relés diversos y etc. Por el mero hecho de ser INTERRUPTOR ya tiene esa facultad.
Particularmente yo NUNCA UTILIZARIA un ID sin un protección aguas arriba, pero he visto en mas de un caso ese montaje y funcionaba perfectamente
¿Qué con el tiempo se joderá?: completamente de acuerdo, pero ello no es óbice para que no funcione
Un saludo