Re: DUDAS SOBRE LOS GRANDES DESCONOCIDOS: LOS ARMONICOS¡¡¡

04 Feb 2015, 06:13

Tenía puente entre N y L2


Para que funcione el pulsador de test, seguro...

Por uno de 300! jajaja, a quien se le ocurre ponerlo de 30 mA cuando cuelgan varios equipos informáticos, de medición y un pequeño variador....


¡Ves cómo con una buena pinza se da con la "avería"!

Un saludo


 
francisco2177
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 3
Registrado: 06 Oct 2015, 22:35
Ubicación: Otra

Re: DUDAS SOBRE LOS GRANDES DESCONOCIDOS: LOS ARMONICOS¡¡¡

06 Oct 2015, 22:56

Hola, aquí les dejo un video que hice para que se entienda mejor el tema de los armónicos: